Уважаемые коллеги вопрос- в каких нормах посмотреть размеры приямка для слива  в тепловом пункте, (какие должны быть  минимальные размеры)
 
 
 
 
  500*500 глубина 800 прописано в СП тепловые пункты
 
 
 
 
  СП 41-101-95
2.27 Для стока воды полы следует проектировать с уклоном 0,01 в сторону трапа или водосборного приямка. Минимальные размеры водосборного приямка должны быть, как правило, в плане не менее 0,5 х 0,5 м при глубине не менее 0,8 м. Приямок должен быть перекрыт съемной решеткой.
только, к сожалению, далеко не всегда реально строители после себя оставляют приямки таких размеров.