Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Мерцание диммеров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
Quaint
Подскажите, пожалуйста, в чем причина проблемы и методы решения, если такие есть.
Мощная люстра (960 Вт) подключена через ABB-шный диммер 6583 с двумя доп. мощностями 6584 (по мощности запас большой). Контролируется через KNX модуль 6197 (это, впрочем, вряд ли важно).
На 100% яркости все ОК. Но если задиммировать хотя бы до 70%, свет мерцает, яркость ламп постоянно "гуляет" немного. Выглядит очень противно, и чем меньше яркость, тем больше разброс.
Есть одна идея, что может быть виноват длинный кабель от щита до люстры (около 150 м), который может создавать паразитную емкость.
На объект приезжали ребята с профессиональным диммером Powerlight 1212D от SGM. С ним все нормально, но та штука умеет куда больше диммера от ABB... Да и управлять-то надо все же через KNX, так что никуда от наших диммеров не уйти, похоже.
Pasekov
Цитата(Quaint @ 19.5.2010, 16:28) *
...от ABB... Да и управлять-то надо все же через KNX, так что никуда от наших диммеров не уйти, похоже.

1. Обратиться в АВВ.
2. Проверить стабильность питания силовой сети. Если параметры сети "гуляют" также, как яркость - то причину вы установили.
3. Вы не пишите, но надеюсь, все остальное оборудование KNX работает нормально? smile.gif
Melnikov
Проблемы скорее всего в одном из компанентов диммера 6583 или 6584 или их соединении. Проверьте правильность и протяните еще раз соединение этих модулей, попробуйте покачать нагрузку на одном диммере и одном усилителе, мощность правда на пределе, но должен работать. Только так можно найти дефектный элемент. Как вариант попробуйте поменять каналы в 6197. Проблема по опыту может быть только в одной из этих составляющих.
D. Alexey
Это у них бывает, причины, как правило, две:
1) Применяемое приложение не соответсвует модификациии продукта, для последних модификаций 6197 идёт новое приложение!!!
2) Наводка на канал связи межу 6197 и 6593 (6594), проверьте надёжность подключения нейтрали.
Quaint
Спасибо ответившим!
в ABB я написал вчера же, но с оборудованием, похоже, это не связано. Сегодня были на объекте и обслуживающий инженер все же признался там, что параметры сети гуляют (сам смотрел с осциллографом). Они берут питание от дизель-генератора, а включение кухонного оборудования (это большой ресторан) постоянно то притормаживает, то разгоняет ротор. И постоянного питания им в ближайшее время не дадут, а мы на него расчитывали. Значит, будем ставить стабилизатор.
Pasekov
Цитата(Quaint @ 20.5.2010, 12:47) *
...Они берут питание от дизель-генератора, а включение кухонного оборудования (это большой ресторан) постоянно то притормаживает, то разгоняет ротор. И постоянного питания им в ближайшее время не дадут, а мы на него расчитывали. Значит, будем ставить стабилизатор.

Это самый худший вариант.
Скорее всего, дизель не держит и постоянства частоты сети.
Был случай, когда ничего так и не смогли сделать...
Kaveckiy
Стабилизатор не панацея. У нас на объекте без стабилизатора было все нормально, поставили три стаба на дом - стали пропадать устройства в сети (Лон), вылечилось установкой UPS на питание устройств автомитики.

По поводу диммера. Недавно была похожая проблема. Причина нашлась в некачественно установленной гребенке нолей на выходных клеммниках. Проверте всю схему диммера, при диммировании элементарно послушайте щит, если есть плохой контакт Вы его услышите.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.