Кто знает помогите.
Какие воздухараспределители (решетки, диффузоры и т.п) надо ставить
в приточную противодымную вентиляцию?
Для создания подпора воздуха в тамбур-шлюз?

Если можно дайте ссылку или обозначение.

Плизззззззз
Татиана
думаю, любые. Можно и сеткой затянуть. Смотря какое сопротивление сети вам нужно. Главное, поставить нормально закрытый клапан при пересечении перегородки тамбура-шлюза.
Егор
СП 7.13130.2009
7.16
Противопожарные клапаны не следует устанавливать для систем, обслуживающих один тамбур-шлюз.
Татиана
Да, если - один, то не нужно.
EJIEHA
Изначально вопрос был не о клапанах. Я всегда сталила алюминиевые. Специальных указаний на этот счёт нет. Пластик не сталю потому что... не ставлю.
pashik
Всегда закладываю клапан КЛАД-2 с декоративной решеткой, систем на один тамбур-шлюз не попадалось
Интересующийся
Воздухораспределители для притока, Воздухораспределители для приточной сисстемы дымоудаления

biggrin.gif Удаление притоком? newconfus.gif
EJIEHA
Цитата(Интересующийся @ 15.6.2010, 12:50) *
Воздухораспределители для притока, Воздухораспределители для приточной сисстемы дымоудаления

biggrin.gif Удаление притоком? newconfus.gif


Уже хорошо, что без орфографических ошибок smile.gif А что существует термин - противодымная вентиляция (ПДВ, если трудно буковки печатать), этим похоже себе голову не забивают.....