Кто знает помогите.
Какие воздухараспределители (решетки, диффузоры и т.п) надо ставить 
в приточную противодымную вентиляцию?
Для создания подпора воздуха в тамбур-шлюз?
Если можно дайте ссылку или обозначение.
Плизззззззз
 
 
 
 
  думаю, любые. Можно и сеткой затянуть. Смотря какое сопротивление сети вам нужно. Главное, поставить нормально закрытый клапан при пересечении перегородки тамбура-шлюза.
 
 
 
 
  СП 7.13130.2009
7.16
Противопожарные клапаны не следует устанавливать для систем, обслуживающих один тамбур-шлюз.
 
 
 
 
  Да, если - один, то не нужно.
 
 
 
 
  Изначально вопрос был не о клапанах. Я всегда сталила алюминиевые. Специальных указаний на этот счёт нет. Пластик не сталю потому что... не ставлю.
 
 
 
 
  Всегда закладываю клапан КЛАД-2 с декоративной решеткой, систем на один тамбур-шлюз не попадалось
 
 
 
  Интересующийся
  15.6.2010, 11:50
  
 
  Воздухораспределители для притока, Воздухораспределители для приточной сисстемы дымоудаления
 
 Удаление притоком? 
  
 
 
 
  Цитата(Интересующийся @ 15.6.2010, 12:50) 

Воздухораспределители для притока, Воздухораспределители для приточной сисстемы дымоудаления
 
 Удаление притоком? 

Уже хорошо, что без орфографических ошибок 

 А что существует термин - противодымная вентиляция (ПДВ, если трудно буковки печатать), этим похоже себе голову не забивают.....
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.