Добрый день, коллеги.
Обращаюсь к Вам за консультацией, по расчету мощности канальных вентиляторов для обеспечения притока и оттока воздуха из котельной, где будет установлен дизель-генератор для резервного энергоснабжения.
Стандартную систему приточно-вытяжной вентиляции с автоматическими клапанами установить не представляется возможным, поэтому хотим реализовать следующую схему:
Котельная 2,7 х 5,0 метров. Генератор устанавливается поперек помещения у одной из торцевых стен. На крыше котельной организуются два вентиляционных выхода. Устанавливаются 2 канальных вентилятора. По гофре со стороны генератора подводим приток, а со стороны радиатора системы охлаждения ставим купол и так же, по гофре монтируем отток.
Исходные данные по ДГУ:
ДГУ: SDMO Pacific T12KM
Мощность: 12 кВА
Теплота отводимая в систему охлаждения: 14 кВт
Расход воздуха на сгорание: 18,2 л/с (0,0182 м3/с)
Производительность вентилятора системы охлаждения: 0,8 м3/с
Аэродинамическое сопротивление вентилятора: 10 мм. вд. ст.
Расход воздуха на охлаждение: 0,0883 м3/с
Вопрос в том, какой мощности ставить канальные вентиляторы?
Перелопатив литературу и сопоставив исходные данные, получил три разных результата. Какой из них, с Вашей точки зрения, более верный. Если ни один, то какую формулу для расчета нужно использовать?
1. Производитель ДГУ Gesan, в своих рекомендациях по инсталляции дизель-генераторных установок рекомендует использовать следующую формулу для расчета расхода воздуха: 80 м3/час х кВА. Исходя из этой формулы, мы получаем, что расход воздуха данной ДГУ 80 м3/час х 12 кВА = 960 м3/час.
2. По заявленным производителем характеристикам, расход воздуха на сгорание и на охлаждение, составляет: 0,0182 + 0,0883 = 0,1065 м3/с = 383,4 м3/час
3. Исходя из производительности вентилятора системы охлаждения, расход воздуха на охлаждение: 2880 м3/час.
Буду очень признателен, за любые замечания и предложения.