AttilA
Добрый день, коллеги.

Обращаюсь к Вам за консультацией, по расчету мощности канальных вентиляторов для обеспечения притока и оттока воздуха из котельной, где будет установлен дизель-генератор для резервного энергоснабжения.
Стандартную систему приточно-вытяжной вентиляции с автоматическими клапанами установить не представляется возможным, поэтому хотим реализовать следующую схему:

Котельная 2,7 х 5,0 метров. Генератор устанавливается поперек помещения у одной из торцевых стен. На крыше котельной организуются два вентиляционных выхода. Устанавливаются 2 канальных вентилятора. По гофре со стороны генератора подводим приток, а со стороны радиатора системы охлаждения ставим купол и так же, по гофре монтируем отток.

Исходные данные по ДГУ:

ДГУ: SDMO Pacific T12KM
Мощность: 12 кВА
Теплота отводимая в систему охлаждения: 14 кВт
Расход воздуха на сгорание: 18,2 л/с (0,0182 м3/с)
Производительность вентилятора системы охлаждения: 0,8 м3/с
Аэродинамическое сопротивление вентилятора: 10 мм. вд. ст.
Расход воздуха на охлаждение: 0,0883 м3/с

Вопрос в том, какой мощности ставить канальные вентиляторы?

Перелопатив литературу и сопоставив исходные данные, получил три разных результата. Какой из них, с Вашей точки зрения, более верный. Если ни один, то какую формулу для расчета нужно использовать?

1. Производитель ДГУ Gesan, в своих рекомендациях по инсталляции дизель-генераторных установок рекомендует использовать следующую формулу для расчета расхода воздуха: 80 м3/час х кВА. Исходя из этой формулы, мы получаем, что расход воздуха данной ДГУ 80 м3/час х 12 кВА = 960 м3/час.

2. По заявленным производителем характеристикам, расход воздуха на сгорание и на охлаждение, составляет: 0,0182 + 0,0883 = 0,1065 м3/с = 383,4 м3/час

3. Исходя из производительности вентилятора системы охлаждения, расход воздуха на охлаждение: 2880 м3/час.

Буду очень признателен, за любые замечания и предложения.
AttilA
Коллеги, неужели никто не хочет решить эту задачу и тем самым удовлетворить свое профессиональное тщеславие ? cool.gif если не хватает каких-либо данных, пишите, постараюсь найти их. Если похожие темы уже были и я 101й, задающий подобный вопрос - извиняйте, поиск не дал ответа bang.gif
Skaramush
"Гофра" диаметром 500 мм только под спецзаказ. (В качестве намёка).
jota
1. В пасспорте ДГ обычно есть рекомендуемые планы установки.
2. В такой малой котельной городить систему механической вентиляции - противоречить здравому смыслу. Лучше сделать открывающиеся клапана в стене и крыше и сблокировать открытие-закрытие с пуском-остановкой ДГ
3. В малых котельных механическую вытяжку вообще делать нельзя. Можно подачу при пуске ДГ
4. Воздух для работы ДГ и выброс отработанных газов можно решить отдельными трубами.
5. Такие ДГ предназначены для наружной установки и имеют подогрев топлива, поэтому вообще саму котельную можно конструктиво решить так, что отсек, где будет ДГ или хотя бы радиатор охлаждения имел наружное ограждение в виде жалюзийной решётки.
sasm
Совсем недавно проектировала вентиляцию для помещения ДГУ при коттедже.
1) Жалюзийная решетка с автоматическими жалюзями (чтобы закрывались при выключении ДГУ) - это для притока. Ее сечение должно быть в 2 раза больше площади радиатора охлаждения.
2) Жалюзийная решетка с автоматическими жалюзями (чтобы закрывались при выключении ДГУ) - это для отводв тепла от двигателя. Ее сечение должно быть таким же как и площадь радиатора, т.к. соединяется воздуховодом с ним и выбрасывается наружу.
3) Выхлопная система с глушителем Это должно покупаться там де, где и ДГУ как дополнительные опции.
Илья М
Если дано 14 КВт теплового сброса по ТТХ, то на эту цифру и надо ориентироваться.
Дальше осталось выяснить предельную температуру воздуха в помешении например +10С к уличной температуре
и тогда получим 14/10=1,4кг/с или 1,2м3/с или 4300м3/час