winch
Подскажите пожалуйста по следующей проблеме:
приобрели приточно-вытяжную установку с собственным щитом управления. К данному щиту подключаются частотники VLT® Micro Drive - Danfoss - по одному на приточку и вытяжку соответственно.
Не могу разобраться по инструкции: как настроить частотник, чтобы он выключался по команде от пульта управления? Получается, что частотник пашет автономно - подвели питание - работает, а отключается либо выключением автомата, либо принудительно кнопкой на корпусе. Что неудобно.
Инструкцию аж на 97 листах изучил, но ответа на вопрос не нашел: есть одна строчка, что управляющий сигнал подается на клемму 18. Подключили на эту клемму контакт от электродвигателя, но дело не наладилось.
Если кто-то настраивал такие частотники, помогите советом!
flizer
Если автоматика VTS смотри Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для другой тоже подойдёт
winch
Там не ВТС а VERTRO, но попробую! Спасибо!
Boris Blade
Цитата(winch @ 26.5.2010, 13:32) *
Там не ВТС а VERTRO, но попробую! Спасибо!


Похоже на клон Корфа, ВТС инструкция не спасет.
Там скорее всего сигнал "Пуск/стоп" и еще может быть проводок "Авария", остальные настройки зависят от конкретного двигателя, а также посмотрите данные подбора установки, в частности частота вращения в Гц . Наверно проще спеца найти, а то спалите и на вас все повесят.
aslanbek
Один из простых способов управления данным инвертором таков:
1. Клеммы ЧП 12-18 "пуск"("сухой" нормально открытый контакт),клеммы 01-03 "авария ЧП",при этом устанавливается ПЕРЕМЫЧКА 18-27(НЕ 12-27,а именно 18-27).
2. Конфигурируем примерно так:
- считываем с секции вентилятора либо документации fвен.(обычно 32-83Гц) и заносим одновременно в обе ячейки меню 3-03 и 4-14;
- меню 3-10[100.00];
- меню 3-41[30.00];
- меню 3-42[30.00];
- меню 4-10[0];
- меню 5-40[10];
3.Не забудьте сконтроллировать направление вращения рабочего колеса.
Ни в коем случае не претендую на оптимальность указанного способа и настроек,но для начала может помочь.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
winch
Спасибо за советы!
Как оказалось, плясать надо от того, что на частотник НЕ заводятся термоконтакты от двигателей вентиляторов - контроль по токам. А далее, с учетом этого по инструкции настроили со второго раза wink.gif
Boris Blade
Схемы то нету , что ли? Сначало внешние соединения и подключения делают, потом настраивают. А тут наоборот получается. Интересно, VERTRO это филиал Корфа (Неда) или что то спионеренное. ))))
winch
Цитата(Boris Blade @ 27.5.2010, 7:41) *
Схемы то нету , что ли? Сначало внешние соединения и подключения делают, потом настраивают. А тут наоборот получается. Интересно, VERTRO это филиал Корфа (Неда) или что то спионеренное. ))))


Да есть схема, но бестолковая - вот и возникли вопросы.
Вертро-Корф-Нед суть одно и то же. Номенклатура одна, автоматика одна, цены одинаковые, скидки примерно равные. Даже сервис у них общий, как выяснилось. Только шильдики разные и всех делов.
Boris Blade
Еще интересно про мануал на 97 страниц, в электронном виде есть?
Схему у Вертро не видел, но у Корфа (Неда) вполне нормально читается , при некоторой привычке )))
Похоже клон единоутробный.
winch
Цитата(Boris Blade @ 27.5.2010, 15:34) *
Еще интересно про мануал на 97 страниц, в электронном виде есть?
Схему у Вертро не видел, но у Корфа (Неда) вполне нормально читается , при некоторой привычке )))
Похоже клон единоутробный.

Мануал есть на 97 страниц. Ежли надо - кидай в личку почту, пришлю
ostap2003
Цитата(winch @ 27.5.2010, 19:26) *
Мануал есть на 97 страниц. Ежли надо - кидай в личку почту, пришлю

прошу прощения, а можно мне тоже инструкцию на мануал??
ARTEM_1
я думаю самое простое ( по крайней мере я так делал ) контакт 12 и 18 пуск ( к ним концы от щита управления вентиляцией там они в виде сухого контакта ) на 50 53 55 переменный резистор для подстройки частоты вращения (пригодится при настройке производительности) резистор любой до 10 Ком 0.5 -1 ватт достаточно и в квик меню прогнать настройки выше по посту их дали .
radim
Доброго дня, уважаемые специалисты! Помогите решить проблему: не получается подружить Danfoss FC51 с компьютером через RS-485. Какие необходимо сделать настройки на ПЧ и в компьютере? Важно получить информацию от ПЧ о состоянии рабочего двигателя (частоту вращения, ток, мощность). За ранее благодарен!
BROMBA
Цитата(radim @ 19.2.2014, 15:21) *
Доброго дня, уважаемые специалисты! Помогите решить проблему: не получается подружить Danfoss FC51 с компьютером через RS-485. Какие необходимо сделать настройки на ПЧ и в компьютере? Важно получить информацию от ПЧ о состоянии рабочего двигателя (частоту вращения, ток, мощность). За ранее благодарен!

Нет ничего проще.
- МСТ-10, скачать, установить.
- адаптер RS-485 / USB, залить драйвер, воткунуть, увидеть в виртуальном СОМ-порту.
- виртуальный СОМ-порт должен быть СОМ1.
- 115200, контроль по четности отсутствует, 1 стоп-бит.
- в ПЧ установить то же самое.
- в свойствах виртуального СОМ-порта аппаратное управление потоком установить в xon/xoff.

Если после этого не заработает, надо выкинуть адаптер, купить новый, и повторить всё с начала.
МСТ-10 - секция 16 - ридауты, можно заказать тренд по любой паре переменных.
radim
Спасибо огромное!!! Буду пробовать...
radim
Цитата(BROMBA @ 22.2.2014, 0:11) *
Нет ничего проще.
- МСТ-10, скачать, установить.
- адаптер RS-485 / USB, залить драйвер, воткунуть, увидеть в виртуальном СОМ-порту.
- виртуальный СОМ-порт должен быть СОМ1.
- 115200, контроль по четности отсутствует, 1 стоп-бит.
- в ПЧ установить то же самое.
- в свойствах виртуального СОМ-порта аппаратное управление потоком установить в xon/xoff.

Если после этого не заработает, надо выкинуть адаптер, купить новый, и повторить всё с начала.
МСТ-10 - секция 16 - ридауты, можно заказать тренд по любой паре переменных.


Доброго дня! Попробовал подключить указанным выше способом, но обнаружил, что в самом Danfoss отсутствует настройка со скоростью 115200 (есть только 9600, 19200, 38400 или где-то так, и все...), пробовал выставить все настройки и COM порта и МСТ - 10 на скорости для modbus -19200. остальное как описано Вами. При попытке считать информацию с устройства выдает сообщение:
" Reading from drive:
Identifying drive on bus Serial at address 1
- ! Drive identification errors (1)
Error identification "Project/Drive1" on bus Serial at address 1 "

Адрес устройства установлен в 1. Может нужно сбросить все настройки и повторить?

Можно ли считать неисправным конвертер RS-485 - USB, или я что-то сделал не так.
И еще интересует вопрос по поводу переключателя S640 (над разъемом RS-485 ) - в каком он должен находиться положении?
За ранее благодарен!!!
Архидор
На Danfross замкнул клеммы 12,18(пуск) ПЧ запустился. Хотел остановить замкнул 12,19 ПЧ подвис и отказывается выполнять программы пуска остановки.Вруч режиме запускается. Подскажите как востановить работу ПЧ. Манипуляции с клеммами эмитация пуска с кнопки