adolf
Господа специалисты, помогите разобраться
Странная ситуация (по крайней мере для меня): кондиционер работает нормально утром и вечером (при температуре до 25 С), но как только начинается жара кондер глючит: компрессор выключается не набрав нужной температуры. Почему?
Мое предположение: может быть полетели клапана и компрессор перегревается? Бывает такая защита?
Кондиционер - Ravanson какой-то (модель MSW ) thumbdown.gif ?
Freezer
Цитата(adolf @ May 24 2006, 17:41 )
кондиционер работает нормально утром и вечером (при температуре до 25 С), но как только начинается жара кондер глючит: компрессор выключается не набрав нужной температуры.

В первую очередь надо проверить конденсатор на предмет чистоты. Подозреваю я что он плохо охлаждается cool.gif Может по высокому давлению рубит или тепловуха на компрессоре срабатывает...
adolf
Дело в том, что при плохом теплосъеме с конденсатора вроде как должно вырасти давление, но оно то как раз в норме(4,6 бар). А вот насчет тепловухи можно подробнее :wacko:
ttt
"но оно то как раз в норме(4,6 бар). "
Как раз не в норме.
Фризер Вам дело говорит, сначала очистите конденсатор, потом можно и про тепловуху и про другие причины.
adolf
newconfus.gif Подскажите, что считается нормой для R22, t нар = 25 С
А с конденсатором все ОК, хозяина кто-то напугал - он чистит теплообменники каждый месяц smile.gif
Freezer
Цитата(adolf @ May 25 2006, 12:55 )
... должно вырасти  давление, но оно то как раз в норме(4,6 бар)...
... Подскажите, что считается нормой для R22...

Вот тут я не пойму :wacko: По моим сведениям Ravanson работает на R407C... или я ошибаюсь? helpsmilie.gif
Freezer
Цитата(Mark-off @ May 25 2006, 23:44 )
Может сперва все проверить и замерить надо?

clap.gif Во-во, и я о том же
adolf
Спасибо за поддержание беседы clap.gif
Этот равансон работает на 22 (по крайней мере так написано на шильдике smile.gif )

А вот про "все проверить и замерить надо", не сочтите за настырность, что именно?
Просто хочется для себя, раз и навсегда, выяснить.

Меня просто терроризирует мысль что это нелады с копрессором - стоит ли мерять рабочий ток?
Freezer
Цитата(adolf @ May 26 2006, 16:10 )
А вот про "все проверить и замерить надо", не сочтите за настырность, что именно?

В первую очередь - давление кипения и конденсации, которые должны соответствовать условиям работы. Если отключение компрессора не связано с аномальным давлением, тогда уже придется вскрыть наружный блок и переходить к проверке электрических цепей и замеру потребляемого тока...

Цитата(adolf @ May 26 2006, 16:10 )
А с конденсатором все ОК, хозяина кто-то напугал - он чистит теплообменники каждый месяц

Наружная чистка не всегда гарантирует чистоту конденсатора. Бывает, что снаружи никакой грязи не видно, а между ребер все забито. Тут без мойки высокого давления не обойтись (или хотябы сжатого воздуха)
Гость_spektor
МОЖЕТ БЫТЬ УТЕЧКА ФРЕОНА
КОГДА НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА,ЕГО КОЛИЧЕСТВА ДОСТАТОЧНО,А КОГДА ЕГО НЕДОСТАТОЧНО,
УСИЛИВАЕТСЯ ПЕРЕГРЕВ НА ВЫХОДЕ ИЗ ИСПАРИТЕЛЯ И СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА КОМРЕССОРА
И ОН ОТКЛЮЧАЕТСЯ.
ЕСЛИ ВОВРЕМЯ НЕ ИСПРАВИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ,ТОГДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ ПОЛОМКА КОМПРЕССОРА.
С УВАЖЕНИЕМ
SPECTOR
Нестор
Возможно попал воздух -тогда давление в норме, а температура запредельна вот и вырубает
Freezer
Цитата(Нестор @ Jun 8 2006, 22:37 )
Возможно попал воздух -тогда давление в норме, а температура запредельна вот и вырубает

Бред. При наличии неконденсирующихся газов в конденсаторе наоборот температура в норме, а давление аномально высокое. Согласно закону Дальтона, полное давление смеси газов в замкнутом объеме равно сумме парциальных давлений каждого из этих газов, определяемых как если бы они занимали объем смеси каждый в отдельности. bang.gif
Skaramush
Хотите наличие воздуха проверить без приборов? При работе (как я понял, утром и вечером работает) проверьте на ощупь равномерность нагрева конденсатора. Вся поверхность должна быть равномерной температуры, если нет - воздух в системе. Проверьте визуально и чистой салфеткой вальцованные соединения - следов масла не должно быть, если есть - утечка. Это так, на скорую руку. А так - мерять надо.