naladchik
Какова стоимость пуско- и режимно-наладочных работ котла ДКВР-6,5-13, переведенного в водогрейный режим (автоматика "АГАВА")?
CNFHSQ
Цитата(naladchik @ 7.6.2010, 12:13) *
Какова стоимость пуско- и режимно-наладочных работ котла ДКВР-6,5-13, переведенного в водогрейный режим (автоматика "АГАВА")?

РНИ от 10 т.р.
naladchik
Почему так дешево?
CNFHSQ
Цитата(naladchik @ 7.6.2010, 18:48) *
Почему так дешево?

Я сказал от...
а делали шб. и за 1 т. р, а для хороших людей и за бесплатно, верхний предел наверно на два порядка больше.
Реальные трутозатраты при РНИ и хорошем состоянии котла 2 дня, в том числе 1 неполный день в котельной, и за день изготовление отчета. в прошлом году наша группа сделала не напрягаясь 76 котлов Это учитывая, что отчет состоит из 3-х частей и отчеты рассматривает в микроскоп наш газотехнический центр.

ПС главное, что мы сидим на окладах, и можем это себе позволить.
naladchik
Цитата(CNFHSQ @ 7.6.2010, 18:16) *
Я сказал от...
а делали шб. и за 1 т. р, а для хороших людей и за бесплатно, верхний предел наверно на два порядка больше.
Реальные трутозатраты при РНИ и хорошем состоянии котла 2 дня, в том числе 1 неполный день в котельной, и за день изготовление отчета. в прошлом году наша группа сделала не напрягаясь 76 котлов Это учитывая, что отчет состоит из 3-х частей и отчеты рассматривает в микроскоп наш газотехнический центр.

ПС главное, что мы сидим на окладах, и можем это себе позволить.

3 части , включая отчет по хим-водоподготовке? 76 разделить на 12 месяцев равно 6,3 котла в месяц или более 1 котла в неделю. Это какие котлы , или сколько же человек в Вашей группе? Это только режимная наладка?
Const82
Цитата(naladchik @ 7.6.2010, 21:53) *
3 части , включая отчет по хим-водоподготовке? 76 разделить на 12 месяцев равно 6,3 котла в месяц или более 1 котла в неделю. Это какие котлы , или сколько же человек в Вашей группе? Это только режимная наладка?

Стоит уточнить еще сколько котельных и число котельных на промплощадке или объекте. И еще есть мнение, что эти котлы на обслуживании не первый год, и немалая их часть свои котлы.
CNFHSQ
В нашнй группе два теплотехника, химик. Инженеров кип привлекаем из их группы и зто плохо.Газпром.
Котлы Кимак, АВА,ДКВР, Буммаш КВЗ, КСВа, , Новые много жаротрубных . от 0,1 до 6,5 Мвт
Котлы свои , конечно их знаем. Много новых горелок. Теплотехники работают по одному с киповцем и химиком, Кроме РНИ депаем так называемые ускоренные испытания т.е. проверяем котлы на соответствие режимной карте . и кооректировка без оформления Р.К.Раньше были и пусконаладки но сейчас много желающих, а нам это не надо. Доводим после до ума. В плане у меня за год посетить все котельные, 1раз в три года РНИ. котельные разбросаны по всему бывшему ЮФО. При желании можно было бы забрать наладку и подогревателей ГРС (штук 400)
Отчет состоит из 3 частей: Теплотехническая,ХВО,КИП. Если интересно могу выложить. Хво конечно наладка формальная проверяем и помогаем эксплуатации. На работе нет выхода в интернет, из-за режима секретности, хотя единственная тайна-зарплата начальника.
getiksi@yandex.ru
Подскажите пожалуйста и скинте контакты или тел. где и кто обучает или косультирует по пуско-наладочным работам и режимно-наладочным испытаниям на котельном оборудование.
CNFHSQ
Желательно специальное базовое образование. И практика. От курсов, через каждые 2, года толку
мало , ездим проветриться.
Артем Самара
Согласно ГЭСНп-2001 сборник №7 трудозатраты на ПНР водогрейного котла до 10Гкал/час составляют 508 чел/часов, наладка ВХР водогрейного котла 156 чел/ч, щелочение 815, РНИ на одной нагрузке 315, на двух последующих 441.
ИТОГО 2235 человекочасов.
А сколько стоит чел/час каждый определяет для себя сам. Я за полный объем работ взял бы не менее 80, без щелочения и водной химии можно было бы и за 50. Это без учета накладных и командировочных расходов, т.е. чисто зарплата.
Режимка за 10...хм-м??? На о...ись можно конечно, если никуда ездить не надо и платят налом.
CNFHSQ
По человеко часам уже не работаем, если нужно выйду из отпуска предоставлю смету на наладку.
По ним за 3 котла "Хапер" по 100 кВт около 400 т. руб. Причем заплатили авансом. Куда деньги ушли ??? Реально берут у нас 30 т. руб. за 1 котел. Но налом и 10 хорошо.
Ну а реально РНИ 3 котла 1 МВт с горелками Вейсптхаупт это 1 день до обеда или не так???
Кстати наладка котла без халявы. Хво отчет делаем но...
Артем Самара
Цитата(CNFHSQ @ 30.8.2010, 19:52) *
Ну а реально РНИ 3 котла 1 МВт с горелками Вейсптхаупт это 1 день до обеда или не так???

Три котла до обеда не сделаешь даже тяп-ляп. За день можно. Отступив от требований всех методик. Ибо перекур после смены нагрузки как правило час, между изменениями расхода воздуха 15 минут. Итого три нагрузки как минимум часов пять. Конечно это более справедливо к ДКВру с тяжелой обмуровкой, чем к бытовым жаротрубникам. Но и с ними проблем навалом, вечно тепло девать некуда (работа как правило осенью), в итоге перегрев и долгое ожидание пока остынет. Кстати, что там методика говорит насчет допустимых отклонений температур?
Разве не так?
CNFHSQ
Цитата(Артем Самара @ 30.8.2010, 20:04) *
Ибо перекур после смены нагрузки как правило час, между изменениями расхода воздуха 15 минут. Итого три нагрузки как минимум часов пять. Разве не так?

Далеко не так. Если котел в ступенчатом режиме регугирования и за час он несколько раз проходит режим МО и БО, то о каких пяти часах речь. При анализе дымовых газов в реальном времени о каких 15 минутах разговор. Котел не имеет обмуровки и массивных частей все мгновенно прогревается... Через минуту все устаканивается.
При желании наладку можно растянуть и на неделю, но нам это не надо.
Артем Самара
Читаем до конца. Во первых это методика!!! Нарушать ее или нет, Ваше право, но утверждалась она в надзоре.
Во вторых реально это применимо к ДКВр, о котором говорил топикстартер. За минуту на нем ничего не устаканится.
Мелкие жаротрубники согласен, но по хорошему на любом котле фиксируется как минимум:
- состав температура дымовых газов (время прокачки газов до устаканивания параметров минуты две-три, потом продувка еще минут пять), на каждую нагрузку это приходится делать раза три минимум, вот уже двадцать-тридцать минут;
- разрежение дым газов (с калибровкой минуты две);
-давление воздуха (еще две);
- расход газа (замер и расчет минут пять);
- общекотловые параметры переписать (еще пяток минут).
Итого на нагрузку, с хождениями и кручениями ну никак меньше часа не выйдет. На большой нагрузке еще добавим танцы с РД (быстрее чем за 20-30минут не настроить).
Кулачков в лекале, попадающих в диапазон не меньше четырех. Вот и считайте. Плюс на подготовку полчаса-час. Ну конечно это на первом котле, со следующими (однотипными) все проходит быстрее. Не стоит забывать про различные форс-мажоры типа перегревов.
А вот если откинуть половину замеров, да не заниматься настройкой промежуточных кулачков, то реально один котел сделать за пару часов.
CNFHSQ
"то реально один котел сделать за пару часов."

Согласен, минуты не принцыпиальны, хотя все занимает меньше времени . Даже бригада 4 человека - 8 часов но не 441. Бывает и неделю с котельной возишься , но это с нашей автоматикой.
CNFHSQ
[quote name='Артем Самара' date='30.8.2010, 21:04' post='556699']
Читаем до конца. Во первых это методика!!! Нарушать ее или нет, Ваше право, но утверждалась она в надзоре.
[/quote
Вопросы по ходу.
Где вы регистрируете свои методики? Ростехнадзор у нас эффективностью не хочет заниматься. Последние пять лет работаем по методикам утв. еще энергонадзором. Сейчас составляем новые. В работе в нее заглядываем редко.
А контролируют нас ведомственный Газнадзор. Регулярно, по графику проверяют соответсвие режимных карт и параметров котла. Так что тяпляп не проходит, кстати и отчеты им отдаем на проверку.
Кроме того по графику 1 раз в год мы сами делаем ускоренные испытания, на соответствие параметров и режимных карт. Почти везде счетчики с корректорами.
А что у вас за газоанализатор , прокачки, продувки, сколько лишних движнний. Мы включаем, регулируем, печатаем все в процессе без отсоединения, если нет забросов.
naladchik
Всем доброго дня!
Поделитесь опытом наладки паровых котлов на резервном топливе мазуте. Какой используете газоанализатор? Можно ли использовать TESTO-300 MI для выполнения режимно-наладочных котлов на мазуте.
Belyaev9012
Вопрос актуален.
В очереди на РНИ примерно 45 горелок.
Сколько сейчас стоит РНИ одной горелки (котла),
Ребята может кто знает или сталкивался с этим, если есть номера телефонов, e-mail, сайты фирм.
tiptop
Цитата(Belyaev9012 @ 11.9.2012, 19:17) *
Вопрос актуален.
В очереди на РНИ примерно 45 горелок.

В Москве?
CNFHSQ
А во Владимире?
tiptop
Цитата(CNFHSQ @ 11.9.2012, 20:32) *
А во Владимире?

Мне ничего не известно об "очереди горелок на РНИ" во Владимире. biggrin.gif

А цены - разные...

Цитата(CNFHSQ @ 7.6.2010, 19:16) *
делали шб. и за 1 т. р, а для хороших людей и за бесплатно, верхний предел наверно на два порядка больше
lentyai
я подозреваю что naladchik - никакой не наладчик, а манагер службы заказчика. так что нечего тут расписывать всю кухню. как дети малые rolleyes.gif
Belyaev9012
В Ханты-Мансийске
Belyaev9012
Реально нужно РНИ 45 горелок (может еще добавится), в октябре уже желательно приступить. Интересует ценовой диапазон, чтобы сориентировать в этом шефа.
CNFHSQ
Не проще свою группу создать и зарплату платить?
Belyaev9012
Нет специалистов, хотят все как положено, с полным отчетом.
CNFHSQ
Какую зарплату можете предложить? Учтите, полюбому дешевле, чем подрядчиков нанимать. Правда со своих откатов нет dry.gif
На нормальную , поедут и сделают как надо.
Belyaev9012
Есть местный кто согласен сделать за 17 т.р. за 1 единицу, но руководство (как мне кажется) сомневается в нем. Нужны разрешения ,допуски, свидетельства ну и т. д., приборы само собой, хотя есть у нас на предприятии газоанализатор, вроде как поверенный. Короче нужно сделать качественно и в сроки.
CNFHSQ
Когда разберетесь, то окажется что накаких
Цитата
разрешения ,допуски, свидетельства ну и т. д.

возможно и не надо.
Раскройте тайну , что за предприятие?
Belyaev9012
Вопрос в том и состоял: какова на сегодняшний день примерная стоимость РНИ 1 горелки.
Предприятие муниципальное так скажем
CNFHSQ
Почему горелки, в котле может быть несколько горелок. РНИ котла! И какая мощность котла?
Belyaev9012
Вот список, возможно будет дополнен, в сторону увеличения..
CNFHSQ
Узнайте занимается ли ростехнадзор в вашей местности энергосбережением, т.е. проверкой отчетов от РНИ. У нас такой службы у них нет, малоприбыльная наверно. Если занимаются , спрашивайте у них, там будут приближенные наладчики только они все делают правильно. Нет, то 17 тыр сумма очень скромная, пусть делает. Правда не знаю как проходят конкурсы на выполнение работ. Я далек от этого.
Отчет должен быть сделан согласно приказа №448 Минэнерго. Пусть покажет старые свои отчеты.

А лучше всего берите в штат, экономия будет, плюс расчетами будет заниматься.
Belyaev9012
CNFHSQ спасибо за информацию, сейчас рассматриваются все варианты, на будующее так и хотят - обучить людей.
vaka66
Часто бываю в тех краях. Судя по докам горелки Oilon и Unigas. Сам проработал 3 года в одном из представительств Унигаза. И как бы там за 3 года обычно ничего не случается. Даж электроды не выгорают ещё. Думаю при отсутствии необходимости заниматься водоподготовкой можно найти в пределах 10000 за котёл организацию при условии оплаты проезда и жилья вами. Сам занят пуско-наладкой, но могу предложить знакомым- если изъявите в личку желание.
Если будет тендер- чиркните номер.
jumilaskar
Вопрос: сколько может стоит наладка (РНИ) котла КВ7,5-150 с тремя подовыми горелками по 2,5 МВт, требуется одна режимная карта что все 3 горелки в работе, управление газа ручное, с дымососом.
Галиев
Цитата(jumilaskar @ 12.2.2013, 11:37) *
Вопрос: сколько может стоит наладка (РНИ) котла КВ7,5-150 с тремя подовыми горелками по 2,5 МВт, требуется одна режимная карта что все 3 горелки в работе, управление газа ручное, с дымососом.

Ответ: - Берете в руки ГЭСНп, вибираете шифры по видам работ и объемам, идете к сметчику (если своего нет, то, за отдельную плату). Потом, имея на руках смету начинаете торговаться с заком.
Либо, называете заку цифру (тыщ сто пятьдесят) и начинаете торговаться без сметы.


CNFHSQ
это и есть заказчик.
jumilaskar
Цитата(CNFHSQ @ 12.2.2013, 21:34) *
это и есть заказчик.

нет просто предлагают в среднем 20 т р и еще докучи внедрили ими закупленную систему амко-1 на базе бурс-1в
CNFHSQ
Вы занимаетесь РНИ? Тогда Вам и решать.
Галиев
Цитата(jumilaskar @ 13.2.2013, 17:08) *
нет просто предлагают в среднем 20 т р и еще докучи внедрили ими закупленную систему амко-1 на базе бурс-1в

Я б сам 20 т.р. отдал, что б не беспокоили с таким котлом.
амко-1 на базе бурс-1в - в топку.
tiptop
Цитата(Галиев @ 14.2.2013, 16:49) *
амко-1 на базе бурс-1в - в топку.

Это не только моё мнение: БУРС-1В - один из самых надёжных блоков автоматики...

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Что уж так всё сразу - "в топку"? smile.gif
Может быть, причиной недовольства стали электромагнитные клапаны с "электроникой"?
Галиев
Для Ешки, НР-18 и других котлов с 2-х позиционным регулированием, меньшим перечнем параметров автоматики безопасности и подходящих горелках - да, БУРС неплох. Но, не для выше названного котла.
Тем более, любая реконструкция газ. котла такой мощности обязывает быть автоматическому розжигу, опрессовке клапанов и т.п., БУРС на это не способен.
Или Вы считаете, что махнуть блок автоматики можно вот так запросто?
tiptop
Цитата(Галиев @ 14.2.2013, 22:02) *
Тем более, любая реконструкция газ. котла такой мощности обязывает быть автоматическому розжигу, опрессовке клапанов и т.п., БУРС на это не способен.

Полуавтоматический розжиг, опрессовка - всё, пожалуйста.

Цитата
Система в случае необходимости обеспечивает перед пуском автоматический контроль герметичности газовых клапанов...