Доброго вечера. Есть вот такой болезненный рисунок водоочистной установки. Разъясните пожалуйста кто в вопросах водоочистки силён - что там за сплетеньеруксплетеньеногсудьбысплетенье такое в блоке механической и мембранной очистки. У меня на варианте "что-то для очистки мембранного фильтра" фантазия иссякла.
Hiro Nakamura
Грызловские наказы?))

Неплохо.
nick2
У Вас схема мембраны повышенной производительности. такие схемы обычно используются в промышленных установках.
Концентрат с двух мембран первой ступени не сливается сразу в дренаж, а идет на мембрану второй ступени.
Пермеат с двух мембран первой ступени суммируется с пермеатом мембраны второй ступени. таким образом уменьшается сброс концентрата.
При этом, концентрат не сбрасывается весь, часть идет на всас насоса высокого давления и подмешивается в исходную воду. таким образом возможно достичь соотношения Фильтрат / концентрат на уровне 1: 1,15 - 1 : 1,5. при стандартном соотношении на одной мембране 1:4. То есть на лицо экономия исходной воды.

Кран 5 обозначьте как Кран БАЙПАСА, чтобы какой-нибудь "рукосуй" случайно не открыл
HeatServ
Цитата(nick2 @ 9.6.2010, 8:55) *
У Вас схема мембраны повышенной производительности. такие схемы обычно используются в промышленных установках.
Концентрат с двух мембран первой ступени не сливается сразу в дренаж, а идет на мембрану второй ступени.
Пермеат с двух мембран первой ступени суммируется с пермеатом мембраны второй ступени. таким образом уменьшается сброс концентрата.
При этом, концентрат не сбрасывается весь, часть идет на всас насоса высокого давления и подмешивается в исходную воду. таким образом возможно достичь соотношения Фильтрат / концентрат на уровне 1: 1,15 - 1 : 1,5. при стандартном соотношении на одной мембране 1:4. То есть на лицо экономия исходной воды.

Кран 5 обозначьте как Кран БАЙПАСА, чтобы какой-нибудь "рукосуй" случайно не открыл

Спасибо, исчерпывающе. А где про такие установки можно побольше почитать?
nick2
литературы практически не встречал, в основном - практика и опыт работы с такими установками.

производством занимаются (в России) Медиана-фильтр, Экодар.

комплектующие для мембран промышленного класса - только зарубежные производители.
теория мембран - ищите в поиске Обратный осмос.

выкладываю описание на мембранную установку для обессоливания воды. от установки для производства очищенной воды отличается наличием на выходе картриджем с деионизирующей смолой.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
HeatServ
Ещё раз большое спасибо!
пузиков
Добрый день подскажите пожалуйста не могу разобраться с коагулянтом как рассчитать дозу этой фигни весь инет облазил использую оксихлорид алюминия или хотя бы процентное соотношение оксихлорида алюминия к сульфату алюминия.
заранее спасибо за оказанную помошь
Сандугач
Цитата(пузиков @ 13.6.2010, 7:26) *
Добрый день подскажите пожалуйста не могу разобраться с коагулянтом как рассчитать дозу этой фигни весь инет облазил использую оксихлорид алюминия или хотя бы процентное соотношение оксихлорида алюминия к сульфату алюминия.
заранее спасибо за оказанную помошь



А взять таблицу дедушки Дмитрия Ивановича, посчитать содержание активного вещества (алюминия в данном случае) по атомным веса и сравнить его слабо? Для проЖекта = подобрать дозатор, хватит, при наладке, в любом случае, пробное коагулирование делать надо .
пузиков
попробую спасибо за совет
ЛюбаПытная
Добрый день, господа.
Если кто знает, подскажите пожалуйста адрес где можно приобрести установку "Струя".
ЛюбаПытная
Или другую установку пригодную для обесфтроивания при производительности от 15 до 150 куб м в сутки с максимальной концентрацией фтора 3 мг/л
nick2
установку Струя можно приобрести в Инете.
Струя
либо рассчитайте сами установку с коагуляцией.
CNFHSQ
Цитата(пузиков @ 13.6.2010, 5:26) *
Добрый день подскажите пожалуйста не могу разобраться с коагулянтом как рассчитать дозу этой фигни весь инет облазил использую оксихлорид алюминия или хотя бы процентное соотношение оксихлорида алюминия к сульфату алюминия.
заранее спасибо за оказанную помошь

Удивляюсь почему до сих пор применяют сульфаты алюминия , когда есть полиэлектролиты. В начале 90х будучи гл. иж Водоканала перевел городские очистные на коагулянт полиэлекпролит типа ВПК-402 и не могли нарадоваться.
Концентрация 1г. на м3. Не так давно смотрел в интеренете их полно наших и импортных.
nick2
полиэлектролиты хорошо работают после коагулянта, когда уже есть мелкие, связанные коагулянтом, частицы. или когда идет обработка сточных/промывных вод, либо поверхностные воды (река-озеро).
для питьевой, с небольшим количеством железа, марганца и т.п. в исходной воде - лучше коагулянт.
используем обычно коагулянты с долей по алюминию 30-35%. отсюда и рассчитываю дозу по действующему в-ву. Рабочий раствор - 8% по д.в., дозация - опытным путем, для проекта (расходные материалы), чтобы было с запасом, считаю 5-25 мг/л в зависимости от анализа исходной и водоисточника, реально получается доза меньше.
Tzar
Цитата(CNFHSQ @ 25.8.2010, 20:25) *
Удивляюсь почему до сих пор применяют сульфаты алюминия , когда есть полиэлектролиты. В начале 90х будучи гл. иж Водоканала перевел городские очистные на коагулянт полиэлекпролит типа ВПК-402 и не могли нарадоваться.
все зависит от качества воды в источнике водоснабжения. Вам тогда повезло ))) Работа сульфата алюминия и работа ВПК два разных процесса.
Вы удивитесь, но во многих странах применяет Al коагулянты (в основном правда оксихлорид) и отказывать от них не собираются.
Вся проблема у нас не в реагенте, а в том, что на станциях водоподготовки зачастую нет нормальных смесителей, камер хлопьеобразования, дозаторов. Реагент льют на глаз перед разрушившимся отстойником и удивляются, что ничего не "чистится"


CNFHSQ
За ответы спасибо. Много лет в водоканале не работаю, но интерес остался. Да, вода у нас хорошая, кубанская , а это ледники, железа нет. Но проекты на котельные идут с фильтрами обесжелезивания.
nick2
Цитата
Но проекты на котельные идут с фильтрами обесжелезивания

вот и у нас так - выиграет тендер проект с поставкой из Европейской части России, поставят эту "станцию" на севере или даже юге Тюменской области, и работает она на байпасе, потому что , вода на входе, вода на выходе - одинаковая. А то и хуже
BUFF
Цитата(nick2 @ 26.8.2010, 10:08) *
вот и у нас так - выиграет тендер проект с поставкой из Европейской части России, поставят эту "станцию" на севере или даже юге Тюменской области, и работает она на байпасе, потому что , вода на входе, вода на выходе - одинаковая. А то и хуже

Только в том случае, если не озаботились анализами на кремний и формы железа.
Демидович из НИИГипрогаза хорошо распахал схему очистки тюменской воды.
nick2
"Водопад" НииГипрогаз - установка хорошая, в основе - электрокоагуляция, с растворением в воде электродов.
только электроды стоят дорого и когда они неожиданно заканчиваются , бедолаги вахтовики деньги достают, в лучшем случае, - несколько месяцев...
о кремнии и железе Вы правильно сказали. Мой поклон специалисту.
BUFF
Цитата(nick2 @ 26.8.2010, 11:16) *
только электроды стоят дорого и когда они неожиданно заканчиваются , бедолаги вахтовики деньги достают, в лучшем случае, - несколько месяцев...

Снабжение - общая беда.
Кстати, мне говорили, что Томские озонаторы из НИИ высоких технологий (на сайте появился их человек) неплохо себя показали на Вашей воде, но судить было рано - всего одна или две установки работали.
И уже по мотивам были рабочие установки с прямым окислением кислородом (на уровне слухов от газовиков)
ЛюбаПытная
Цитата(nick2 @ 25.8.2010, 16:32) *
установку Струя можно приобрести в Инете.
Струя
либо рассчитайте сами установку с коагуляцией.


Спасибо за ссылку. Но я там уже была, а на мой запрос о возможности поставки они не ответили.
Может кто еще что-нибудь знает?
BUFF
Пилите, Люба, пилите. Струя - это установка очень хорошего человека Афрасияба Абдуллаевича Аскерния, Вас куда надо послали. Звоните, пишите. объясняйте. Они производители.
nick2
Озонатры использовали в Тарко-Сале, на городской станции.
подвели (в смысле испортили результат) плохие (черняшка) коммуникации по поселку.
железо ("паршивый северный милиграмм" , как я его называю) все равно приходило к конечному потребителю.
сами тоже применяем окисление (воздухом, озоном, хлором) основной нюанс - особенно при низкой жесткости и рН, окисление должно происходить в толще загрузки, отдувку производить надо уже в РЧВ, после осадочных фильтров. такие установки/технологии оказались рабочие.
а если железо после водопровода - фильтрация через загрузку дает плохие результаты.
спасает либо коагуляция (расходные материалы) либо ультрафильтрация на мембранах (стоимость)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.