Гость_Олег
Помогите пожалуйста с решением следующей проблемы. Имеется три поршневых чиллера YORK, которые создают очень сильную вибрацию при работе. Чиллера установлены на рамы, а рамы непосредственно стоят на виброопорах, но вибрация от этих машин такая, что на этаже ниже, а там находится офис, со столов слетают письменные принадлежности. Если кто может, то посоветуйте пожалуйста как выйти из этой ситуации без переноса чиллеров в другое место.
Тимур ОВ
задание конструкторам на плавающий фундамент
Vano
Какие у Вас виброопоры стоят, резиновые или пружинные.
Самое простое если стоят резиновые, поменять на пружинные.
А к чиллеру трубы присоединяються напрямую, или через гибкую вставку.
Если нет гибкой вставки вибрация может передоваться через трубопроводы.
Вот самое простое, а дальше глубже.
kolobok0
Цитата(Гость_Олег @ May 26 2006, 09:46 )
Помогите пожалуйста с решением следующей проблемы. Имеется три поршневых чиллера YORK, которые создают очень сильную вибрацию при работе. Чиллера установлены на рамы, а рамы непосредственно стоят на виброопорах, но вибрация от этих машин такая, что на этаже ниже, а там находится офис, со столов слетают письменные принадлежности. Если кто может, то посоветуйте пожалуйста как выйти из этой ситуации без переноса чиллеров в другое место.

что то похожее пробегало...
оказалось - транспортные крепления забыли снять...не уверен, что это близко с Вашим случаем ..но, всяк бывает...