Цитата(Себастьян @ 11.6.2010, 9:49)

...кто как думает
Малоэтажная застройка- 2х этажн дом, надо подвести канажку и водопровод
водопровод полиэтилен ПЭ 100, линии прокладки к дому совпадают, можно ли уложить канализац трубы и водопровод в одну траншею?
СНиП РК 3.01-01-2008 (аналогично и в России) табл.12.6 "думает", что траншея будет очень широкая боле 1,5 м и по глубине разная - с одной стороны на 0,4 м глубже чем с другой.
Но если очень хочется, то зачем заглядывать в СНиП, кто эти расстояния под землей измерять будет?