**Настя**
  20.6.2010, 15:41
  
 
  помогите пожалуйста рассчитать годовой расход воды на подпитку системы теплоснабжения
 
 
 
 
  если неошибаюсь там берется какойто % от номинального расхода
 
 
 
 
  0.25 процента от емкости системы - это нормативная утечка
 
 
 
  испытатель
  20.6.2010, 18:59
  
 
  Берите СНиП и считайте:
Расчетный расход воды, куб.м/ч, для подпитки тепловых сетей следует принимать:
а) в закрытых системах теплоснабжения - численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
б) в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
в) для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
 
 
 
 
  ПТЭ электрических станций и сетей. Раздел тепловые сети
Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час независимо от схемы их присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).
При определении утечки теплоносителя не должен учитываться расход воды на наполнение теплопроводов и систем теплопотребления при их ремонте и подключении новых участков сети и потребителей
Так что если проектируете то СНиП, если эксплуатируете то ПТЭ.
 
 
 
  sergey-k-pkbdgts
  21.6.2010, 8:14
  
 
  На территории Украины действует ДБН В.2.5-39:2008 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 
см. п. 8.1 Подпитка тепловых сетей. 
Цитата(испытатель @ 20.6.2010, 18:59) 

Берите СНиП и считайте:
Расчетный расход воды, куб.м/ч, для подпитки тепловых сетей следует принимать:
-- все как ответил Ув. 
испытатель, + Примечание.
Цитата
Примечание. При проектировании реконструкции котельных удельную норму затраты воды на подпитку тепловой сети допускается принимать за фактическими затратами.
  
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.