nikitinka
Помогите пожалуйста разобраться. Поликлиника занимает первый этаж жилого 5-ти этажного дома (1 этаж переделан из общежития). Нашла фразу в пособии к СНиП 2.08.02-89. В зданиях, приспосабливаемых под лечебные учреждения, приточно-вытяжная вент-ция с механичским побуждением предусматривается в операц. блоках, рентгеновских каб. и лабораториях.
Ещё - нельзя ведь объединить вытяжку поликлиники с жилым домом. Отдельных коробов нет, все проходят через жилые.
Как правильно организовать приточно-вытяжную вентиляцию?!
Вован (Киев)
Попробуйте по фасадам вытяжные воздуховоды... если разрешат конечно
jota
Автор-аноним неизвестного пола, из неизвестного места...... laugh.gif
Всем анонимам так.....
CCXX
Столкнулся с тем же. Было решено установить в подсобном помещении рекуператор Systemair + на каждый воздуховод установить глушак. Воздуховоды на приток свежего воздуха и на выброс отработанного провёл в подшивном потолке и вывел через наружную стену на улицу. Из лаборатории своя вытяжка.

Вентиляция приточно-вытяжная с механическим и частично естественным побуждение.
Приточновытяжное оборудование, размещено в отдельном помещении. Приток с подогревом приточного воздуха в зимнее время.
Проектом предлагается два варианта вентсистемы.
1. Рекомендуемый. Приточно-вытяжная установка, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. Устанавливается комплектный агрегат VX 700EV, с приточным и вы-тяжным вентилятором; пластинчатым рекуператором тепла с КПД 70%, исклю-чающий перенос вытяжного воздуха в приточный; фильтрами воздуха; электри-ческим калорифером догрева приточного воздуха мощностью 2,6квт; системой автоматики.
2. Допускаемый. Приточная установка и вытяжная установка, раздельные. На при-ток устанавливается приточный вентилятор, воздушный фильтр, воздушный клапан, электрический калорифер мощностью 7квт и другое вспомогательное оборудование. На вытяжку устанавливается вытяжной вентилятор и воздушный клапан.
Разводка воздуховодов аналогичны в обеих вариантах.
На приточных и вытяжных системах устанавливаются глушители шума.
Кроме того в обеих вариантах, предусмотрена отдельная приточная ПЕ и втяжная В1 система, для лаборатории, требующей такую вентиляцию.
Воздуховоды прокладываются в подшивных потолках. В соответствии с требованиями пожарных норм теплоизоляция воздуховодов из несгораемых материлов, обеспечивает предел огнестойкости: 0,25 часа, в пределах этажа.
Объемы вентиляционного воздуха рассчитаны на ассимиляцию влаговыделений и СО2, а так же соответствуют минимальной кратности воздухообмена, рекомендуемой «Пособия по проектированию учреждений здравоохранения».
nikitinka
Спасибо за развернутый ответ!

Сделала венткамеру в помещении, не соприкасающемся с местами постоянного пребывания людей, получилось не около наружной стены, подшивных потолков там нет, высота помещений 2,53м. Короба вывели с торца здания.
Приточка и 2 вытяжки - для чистых и грязных помещений. Оборудование systemair, глушители конечно же установила.
Единственная загвоздка вышла в том, что помещение венткамеры расположили под санузлами 2-го этажа, нашла СНиП 41.01-2003 п. 7.10.7 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать канализационные трубопроводы.
Вот думаю, а о водопроводных трубах нигде не сказано, их надо убирать?!
Вован (Киев)
Водопровод можно через венткакмеру пускать

Для ССХХ... очень интересный подход ..... Системы вентиляции : рекомендуемый и допускаемый однакос...... а допускаемый но с трудом или нерекомендуемый, но возможный ... таких нет вариантов? зачем перчислять набор приточек-вытяжек и свои мощностя? ни о чем вобчем

А кроме «Пособия по проектированию учреждений здравоохранения» у вас что никакой нормативки по медицине нет?
Zoom
Уважаемые корефеи помогите пожалуйста! Поставлена задача - проектирование раздела ОВ поликлиник (детская и взрослая). Поликлиники занимают 2-а первых этажа 23 этажного дома. Дом проектируемый. Дом как бы состоит из 2-х корпусов ( в последствии между ними что-то еще будет), в одном корпусе детская, в другом взрослая поликлиника. Очень много нюансов с этими поликлиниками , поэтому хотелось бы услышать тех кто уже делал их. Из нормативки нашел "ПОСОБИЕ по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)", но он утратил силу, а также "СанПиН 2.1.3.1375-03", других документов в которых написано какие расходы, кратности не нашел. Еще большой вопрос по поводу объединения систем - какие можно объединять? Система видится такая - на первом этаже (на 2-м нельзя, т.к. сверху квартиры) размещается венткамера, из которой расходится воздуховоды приточной системы и собираются вытяжки с 2-х этажей всех кабинетов. Из камеры по фасаду идет короб на крышу - вытяжка. Если есть какой-то пример, то было бы прекрасно на него посмотреть - как это делается.
Заранее спасибо!
zaharov63
Цитата(Zoom @ 3.9.2010, 8:57) *
Поликлиники занимают 2-а первых этажа 23 этажного дома. Дом проектируемый.... Из камеры по фасаду идет короб на крышу - вытяжка.

По фасаду 23 этажа? blink.gif
zaharov63
----
Zoom
Цитата(zaharov63 @ 3.9.2010, 10:12) *
По фасаду 23 этажа? blink.gif

ну зачем же сразу 23 этажа, хотя...и такое можно - зато тянуть будет как! biggrin.gif
burnus
Кстати, в связи с вступлением в силу нового СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", в замен утратившего силу СанПиН 2.1.3.1375-03, уже нет обязательного требования тянуть вытяжку выше крыши, можно выбрасывать воздух на фасад, если в проекте имеется установка комплексной очистки воздуха:

"6.23 Выброс отработанного воздуха предусматривается выше кровли на 0,7 м. Допускается выброс воздуха на фасад здания после очистки фильтрами соответствующего назначения."