Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Абсорбционный чиллер
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
CAM
НА SHK видел стенд с абсорбционными чиллерами и в очередной раз возник интерес, но уже не просто из-за празного любопытства, а вполне практический. Есть объект, довольно большой, куда можно его поставить, поэтому хотелось услышать мнение тех людей которые с ними сталкивались на практике.
все кто ответит за ранее большое спасибо. smile.gif
LordN
Цитата
НА SHK видел стенд с абсорбционными чиллерами
а увидел только один, вот он красавец smile.gif
3.9Мб в архиве
CAM
Без спорно, но внутри был еще один стенд фирмы Broad air conditioning.
Из информация которая у меня есть они могут работать и на газе, и на паре, и на гор. воде даже на мусоре - просто чудо техники какое то, а не чиллер.
Поэтому и хотелось бы знать, кто нибуть их ставил ???

Добавлено - 17:04
А за фото спасибо. biggrin.gif clap.gif
Нестор
Абсорбционная холодильная машина например АБХМ-2500 лично запускал в г.Стаханове. Холодопроизводительность 2500000 ккал/час, греющая среда - пар, температура охлажденной воды +4 С. Таких было достаточно много. Малой производительности (меньше 1000000 ккал/час)в нашей стране не выпускали покрайней мере серийно. Для КВ Концертного зала Октябрьский в СПб делали спец машину с мельхиоровыми трубными пучками.
Сейчас делают в сибири работает на газу или мазуте, паре. Холодопоизводительность тоже не маленькая помоему 1000 кВт.
Машины хорошие, но не любят изменеия параметров долго выходят на стационарный режим - лучше всего использовать при постоянных мало переменных нагрузках в системах технологического охлаждения или поддержания заданной температуры.
Недавно вышла хорошая книга по теплотрансформаторам (завтра дам ссылку).
teplosibmash
Группа компаний ТЕПЛОСИБМАШ
Разработка и изготовление абсорбционных бромистолитиевых машин и не только..
Мы единственный производитель в России на сегодня
Готовы представить максимум необходимой информации
для начала наш сайт www.teplosibmash.ru

Самый быстрый диалог возможен по e-mail: spb@teplosibmash.ru
и тел. 8-911-101-00-30 Сергей Александрович

звоните не стесняйтесь
CAM
Ура, всеже есть такие люди !!! clap.gif clap.gif clap.gif
Вопрос такой:
Есть завод с двумя корпусами в которых по 3 этажа, на каждый этаж своя приточка.
Я планирую (пока) поставить АБХМ - 1шт или 2 (на каждый корпус свою). Как будет работать такая схема, для тепла использовать наверное будем газ. Есть ли какие нибудь подводние камни в данной системе, кроме того, что АБХМ с газом прийдеться сдавать в Гостехнадзор.
Буду очень признателен за ответ. biggrin.gif
teplosibmash
Проблем никаких не будет!!!
На сегодняшний день такое техническое решение является наиболее предпочтительным. На Западе давно считают денежки и такое решение почти уже стандарт.
kroudion
Цитата(teplosibmash @ Jun 20 2006, 15:31 )
Проблем никаких не будет!!!

Как оптимистично!

Продать не пусконаладить
CAM
To Kraudion.
А у Вас есть чем поделиться, уже где то ставили?
teplosibmash
Цитата(kroudion @ Jun 20 2006, 16:45 )
Цитата(teplosibmash @ Jun 20 2006, 15:31 )
Проблем никаких не будет!!!

Как оптимистично!

Продать не пусконаладить

и продаем и пуско-налаживаем

готовы пригласить на пуски машин
Vitaliy
ну наконец-то сайт сделали...
давно с интересом ждал.
Желаю успехов...
Андрей Х. БТК
к сожалению АБХМ на "БКЗ Октябрьский" нет вот уже года 3...!!! видел своими глазами, как её резали... сердце кровью обливалось sad.gif sad.gif sad.gif
Freezer
Цитата(Андрей Х. БТК @ Jul 13 2006, 17:04 )
к сожалению АБХМ на "БКЗ Октябрьский" нет вот уже года 3...!!! видел своими глазами, как её резали... сердце кровью обливалось sad.gif sad.gif sad.gif

А у меня там преддипломная практика была... sad.gif
Андрей Х. БТК
А мой препод по ХМ проектировал в своё время эти АБХМ....... sad.gif sad.gif