maskaradnik
24.6.2010, 8:02
Коллеги, есть вопрос. На предприятии расход стоков по промканализации процентов на 10 больше расхода поступающей воды (разного качества) при отсутствии дождя! Сторонние абоненты практически отсутствуют (совсем мелочь), со стороны сбрасывать, вроде, некому, технология не подразумевает образования дополнительной воды, даже, наоборот, вода теряется (испаряется и т.д.). Поэтому методом исключения предполагаю попадание грунтовки. Визуально этого не видно. Но чего там под землёй происходит, не знаю:) Кто-то встречался с подобным? Всё-таки 10%- это многовато как-то...
Цитата(maskaradnik @ 24.6.2010, 9:02)

Всё-таки 10%- это многовато как-то...
Зависит от УГВ. Если сети в воде, так и маловато может быть
Геологию посмотрите