Впервые столкнулся с автоматическим блокированием систем вентиляции при пожаре. В наличиии четыре системы с радиальными вентиляторами, кнопочный пост (4шт.), и авт.пускатели. Подскажите, где описаны требования к автоматическому блокированию, порядок сдажи пож.надзору, оформления исполнительной, схемку расключения. Буду рад любой помощи или ссылкам. Зарание спасибо.
Chabol
Просто система должна быть остановлена в течении нек-го кол-ва секунд после поступления сигнала "ПОЖАР". Так и сдача будет происходить - подали сигнал, если остановилось, то ОК.

Сделать это можно, на ваше усмотрение, либо отключением питания либо логически с помощью контроллера/прочей автоматики.
Так что заморачиваться на все прочее не нужно.
Rus75
Цитата(Юный Карлосон @ 24.6.2010, 13:38) *
Впервые столкнулся с автоматическим блокированием систем вентиляции при пожаре. В наличиии четыре системы с радиальными вентиляторами, кнопочный пост (4шт.), и авт.пускатели. Подскажите, где описаны требования к автоматическому блокированию, порядок сдажи пож.надзору, оформления исполнительной, схемку расключения. Буду рад любой помощи или ссылкам. Зарание спасибо.

Странно, что ты об этом не слышал.
Есть как минимум СНиП 41.01-2003 и НПБ -88.
Вариантов может быть множество отключений, тут зависит от схемы автоматики. Например на вытяжных вентиляторах, подключенных к одному шкафу, я ставлю независимый расцепитель на вводной автомат,который управляется от АСПС. Получается дешево и сердито. Но у меня хорошо, я работаю в крупной организации, которая проектирует все разделы. И я на стадии проектирования согласовываю автоматику и с электриками и с слаботочниками, которые делают пожарку. В итоге у нас не возникает проблем с состыковкой оборудования.
Если же система имеет приточные установки с водяным и электрокалорифером, то отрубать питание на них не льзя, т.к. в случае с водяным колорифером мы можем его зимой заморозить, а с электрическим - сжечь тены.
порядок оформления исполнительной и сдачи , как и с другими системами. А схемы подключения, как я и писал выше зависят от ваших схем автоматизации и примененной системы АСПС.
Сергей Валерьевич
реле с 4 перекл контактами, подключить его до пожарки, а размыкающие контакты последоват с блок контактами пускателей...
Rus75
Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.6.2010, 14:10) *
реле с 4 перекл контактами, подключить его до пожарки, а размыкающие контакты последоват с блок контактами пускателей...

Что-то невнятно написано. Скорее так:
Реле с 4 контактами (НО или НЗ нужно смотреть исходя из контсруктива цепи управления самой АСПС) подключить к пожарке, а контакты реле подключить последовательно в цепь управления контакторов пускателя. Тогда при пожаре реле будет рвать цепь управления контакторов, и вентиляторы отключатся.
Boris Blade
А просто в стоповую кнопку?
Rus75
Цитата(Boris Blade @ 24.6.2010, 14:32) *
А просто в стоповую кнопку?

Ну так речь об этом и идет. Обычно пускатели делают по принципу самоудержания. Стоповая кнока рвет цепь питания контактора и он "отваливается". А тут роль стоповой кнопки выполняет контакт реле.

Цитата(Boris Blade @ 24.6.2010, 14:32) *
А просто в стоповую кнопку?

Ну так речь об этом и идет. Обычно пускатели делают по принципу самоудержания. Стоповая кнока рвет цепь питания контактора и он "отваливается". А тут роль стоповой кнопки выполняет контакт реле.
tigra 72
ТУ газ-86, СП 3.13130.2009 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (принят ГД ФС РФ 04.07.2008); НПБ-05-93; НПБ-03-93. Но прошу обратить внимание, что эти документы могли отменить, т.к. сейчас активно занимаются пересмотрением норм и правил!