Установка напорной флотации выполнена в прямоугольной форме (kwi megacell).
Использование запатентованных U-образных элементов существенно повышает эффективность флотации.
http://kwi.ru/odj/megacell.html

Может быть кто-нибудь сталкивался...и может подсказать...что за элементы такие? и каким образом с помощью них повышается эффективность? за счет чего?smile.gif
BUFF
Цитата(funny @ 28.6.2010, 12:12) *
Может быть кто-нибудь сталкивался...и может подсказать...что за элементы такие? и каким образом с помощью них повышается эффективность? за счет чего?smile.gif

Не сталкивался, но разобраться по рисунку несложно.
Это незателивая штука, но красиво оформленная при написании текста на сайте. Маркетинг - это важно, очень.
Это тонкослойные модули из нержавейки, облегчающие сбор осадка. На эффективность именно флотации влияют скорее в худшую сторону, уменьшая объем, но обеспечивают легкий сбор осадка не по всей площади дна, а только в зоне действия скребка, что весьма важно. А учитывая, что установки транспортного габарита, отказавшись с помощью этих хреновин от конусов - они, вероятно, сохраняют необходимый рабочий объем без ущерба для эффективности.
Красивое решение, весьма. Нет необходимости ставить донный скребок под пластинами - к которому хрен подберешься для ремонта, не разбирая все. Нет необходимости устраивать бункеры для осадка - стоит шнек, откачивающий из определенной зоны. Уменьшается металлоемкость, нагрузка на фундамент, упрощается эксплуатация. Мне понравилось решение.
funny
спасибо:)

а по поводу этих установок что скажете?smile.gif http://kwi.ru/obj/maxidaf.html
Глубина слоя воды - 400 мм. Время пребывания очищаемой воды в установке - 3-5 минут
Это реально? и флотация эффективно будет идти?smile.gif
BUFF
Цитата(funny @ 28.6.2010, 12:54) *
Это реально? и флотация эффективно будет идти?smile.gif

Флотация чего? Насколько эффективно? Понятия не имею. Ну, флотатор. Я не буду его за Вас просчитывать... На мой взгляд, Вы обязаны его просчитать сами для своего стока, а непонятные после расчета моменты уточнить у производителя. Время всплытия флотокомплекса не должно превышать время пребывания воды в флотаторе.
funny
Ага, понятно.
спасибо Вам, BUFF!:)
Alge
funny
скажите - для чего именно вы хотите ставить эти флотаторы?

если вам так понравились кви - самое лучшее что у них есть - это spc(mxd)

megacell: имхо интересно только вертикальное исполнение (mcv), у них хорошее преимущество - занимают очень мало места. если подобраны правильно - по качеству очистки примерно как SPC. но есть и проблемы (чисто эксплуатационные).

а вообще обратились бы к г-ну Смирнову - он бы все вам и рассказал. а если реально в проект закладываете - еще и показал бы, у них десятки установок работают по РФ.
Alge
Цитата(BUFF @ 28.6.2010, 12:44) *
Маркетинг - это важно, очень.

там не только (и не столько) маркетинг. решение достаточно интересно: вначале вода идет между U-элементов (прямоток), а потом поток "заворачивается" внутрь, и доочищается противоточной флотацией (доочистка, основная масса флокул уже отделилась). осветленная вода собирается со дна U-элементов, осадок оседает на дно между этими элементами.
однако, есть и куча траблов и эксплуатационных проблем (но решаемых и не существенных если грамотная эксплуатация).
BUFF
Цитата(Alge @ 28.6.2010, 16:48) *
вначале вода идет между U-элементов (прямоток), а потом поток "заворачивается" внутрь, и доочищается противоточной флотацией (доочистка, основная масса флокул уже отделилась). осветленная вода собирается со дна U-элементов, осадок оседает на дно между этими элементами.

Тогда - виноват. Это не красивое решение, а, скорее, горе от ума. Результат -
Цитата(Alge @ 28.6.2010, 16:48) *
однако, есть и куча траблов и эксплуатационных проблем (но решаемых и не существенных если грамотная эксплуатация).

Alge
Цитата(BUFF @ 28.6.2010, 16:53) *
Это не красивое решение, а, скорее, горе от ума

ну да... единственное преимущество я выше озвучил. других причин чтобы ставить megacell нету
Стюдент
Относительно десятка установленных флотаторов это вы погорячились округлив 5шт. до 10.
(вертикальных)

А причина основная не в том что мало занимают место!

Главное что это красиво и изящно!
Alge
Цитата(Стюдент @ 2.7.2010, 16:52) *
Относительно десятка установленных флотаторов это вы погорячились

это - "флотаторов". разве я указал каких именно? читайте внимательно - я говорил и про mcv и про spc :-)

Цитата(Стюдент @ 2.7.2010, 16:52) *
Главное что это красиво и изящно!

ну-ну... объясните это обслуживающему персоналу :-)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.