Всем здравствовать!
Столкнулся со следующей ситуацией: вместо сенсорного выключателя на коплер был поставлен датчик движения Гира 1300 (чувствительность до 10 м по фронту, до 6 м по сторонам); датчик начинает устойчиво определять посетителей на расстоянии до 5 метров по фронту - чувствительность разогнана до максимума. Установить дополнительные датчики или перенести этот нет никакой возможности - отделка помещений выполнена. Кто-нибудь боролся с подобной засадой? Может заменить этот датчик на датчик другого производителя, который заведомо устойчивей работает?
ПОМОГИТЕ дельным советом!!! Пожалуйста...
Высота установки датчика какая? Верх-низ не перепутали при монтаже?
а еще важно направление движения. Проверьте если вы перемещаетесь поперек лучей, то он должен срабатывать и на дальних расстояниях. А вдоль луча только метров с 5-6.
Konstantin_X
2.7.2010, 8:22
Датчик 1300 вообще невозможно установить на шинный контроллер. Если Вы установили вместо выключателя, значит это должен быть 1304(высота установки 1.1 метр) - должен работать правильно.А вот если Вы установили 1305, то получите именно тот эффект, о котором пишете.
Ну и комментарий Александра Тиманова обязательно нужно учитывать.
Датчик на 1м10см, но стоит на высоте 90 см; стоит в конце коридора, направлен вдоль длины коридора. Движение - человек выходит из двери в конце коридора на расстоянии 7 метров и идет в сторону датчика; датчик 2 раза срабатывает сразу, 10 раз при приближении на 2-3 метра.
В принципе, вы сами себе и ответили почему нет сработок!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.