Цитата(Таня Д @ 2.7.2010, 12:25)

Помогите разобраться по какой схеме присоединять 9 -эт здание: Производственная площадка-несколько зданий, своя котельная . Теплотрасса- 4-х трубная с гвс (теплообменники в котельной).Параметры на выходе котельной: Т1,Т2-95-70, Р подпитка-30м, Р сетевого зимнего насоса -30 м, Р сетевого летнего-10 м, Р насоса гвс-36м. Потери по трассе до потребителей 1-3 м. Волнует присоединение 9-этажного дома : по отметкам получается, что линия обратки и линия необходимого для предотвращения опорожнения системы отопления статического давления здания практически совпадают. А если брать отметку крыши- то обратка получается ниже. Какой запас должен быть по давлению??? И еще вопрос про гвс: если подпитка 30м+ напор насоса гвс 36м =66м, а норма 45м по СНиПу на вводе в тепловой пункт . Понижать регуляторами??? И как определить давление в Т4 ????
1) Не надо складывать напор насоса подпитки с напором насоса ГВС ))))) - они давят в разные системы.
2) Запас напор над высшей точкой системы потребителя в статическом режиме должен быть не менее 5 метров. Если рельеф не прыгает и этажи не 5-метровой высоты, то напора ваших подпиточных насосов должно хватать для залива систем с таким запасом.
3) Пишете: потери по трассе 1-3 метра, а сетевой насос принят на 30 метров напора - с какой целью? На местных системах потом 25 метров гасить заколебаетесь.
4) Как определить давление в Т4 ? - просто: Оно равно давлению в Т3 - потери в Т3 - потери в Т4.