Таня Д
Помогите разобраться по какой схеме присоединять 9 -эт здание: Производственная площадка-несколько зданий, своя котельная . Теплотрасса- 4-х трубная с гвс (теплообменники в котельной).Параметры на выходе котельной: Т1,Т2-95-70, Р подпитка-30м, Р сетевого зимнего насоса -30 м, Р сетевого летнего-10 м, Р насоса гвс-36м. Потери по трассе до потребителей 1-3 м. Волнует присоединение 9-этажного дома : по отметкам получается, что линия обратки и линия необходимого для предотвращения опорожнения системы отопления статического давления здания практически совпадают. А если брать отметку крыши- то обратка получается ниже. Какой запас должен быть по давлению??? И еще вопрос про гвс: если подпитка 30м+ напор насоса гвс 36м =66м, а норма 45м по СНиПу на вводе в тепловой пункт . Понижать регуляторами??? И как определить давление в Т4 ????
Машинист
Цитата(Таня Д @ 2.7.2010, 12:25) *
Помогите разобраться по какой схеме присоединять 9 -эт здание: Производственная площадка-несколько зданий, своя котельная . Теплотрасса- 4-х трубная с гвс (теплообменники в котельной).Параметры на выходе котельной: Т1,Т2-95-70, Р подпитка-30м, Р сетевого зимнего насоса -30 м, Р сетевого летнего-10 м, Р насоса гвс-36м. Потери по трассе до потребителей 1-3 м. Волнует присоединение 9-этажного дома : по отметкам получается, что линия обратки и линия необходимого для предотвращения опорожнения системы отопления статического давления здания практически совпадают. А если брать отметку крыши- то обратка получается ниже. Какой запас должен быть по давлению??? И еще вопрос про гвс: если подпитка 30м+ напор насоса гвс 36м =66м, а норма 45м по СНиПу на вводе в тепловой пункт . Понижать регуляторами??? И как определить давление в Т4 ????

1) Не надо складывать напор насоса подпитки с напором насоса ГВС ))))) - они давят в разные системы.
2) Запас напор над высшей точкой системы потребителя в статическом режиме должен быть не менее 5 метров. Если рельеф не прыгает и этажи не 5-метровой высоты, то напора ваших подпиточных насосов должно хватать для залива систем с таким запасом.
3) Пишете: потери по трассе 1-3 метра, а сетевой насос принят на 30 метров напора - с какой целью? На местных системах потом 25 метров гасить заколебаетесь.
4) Как определить давление в Т4 ? - просто: Оно равно давлению в Т3 - потери в Т3 - потери в Т4.
Таня Д
[quote name='Машинист' date='2.7.2010, 12:56' post='535406']
"1) Не надо складывать напор насоса подпитки с напором насоса ГВС ))))) - они давят в разные системы."

Не совсем понимаю, видимо я ошибочно написала "насос подпитки" имела в виду напор в водопроводе . Или они тоже не складываются???

[quote name='Машинист' date='2.7.2010, 12:56' post='535406']

"2) Запас напор над высшей точкой системы потребителя в статическом режиме должен быть не менее 5 метров. Если рельеф не прыгает и этажи не 5-метровой высоты, то напора ваших подпиточных насосов должно хватать для залива систем с таким запасом.
3) Пишете: потери по трассе 1-3 метра, а сетевой насос принят на 30 метров напора - с какой целью? На местных системах потом 25 метров гасить заколебаетесь."


Котельную проектировали ранее, насоссы закладывали видимо "с запасом" и учетом, что сети старые. Посмотрела фотографии ИТП в 9-этажке: циркуляционных насосов нет, регулятора давления нет..Какие мероприятия (по минимуму)необходимо предусмотреть в этом итп????



Машинист
Цитата(Таня Д @ 6.7.2010, 8:07) *
Не совсем понимаю, видимо я ошибочно написала "насос подпитки" имела в виду напор в водопроводе . Или они тоже не складываются???

Конечно, ошибочно. С подпиткой - не складываются. С водопроводом - складываются. Имейте в виду четче, однозначнее, тщательнЕе ))
Цитата
Котельную проектировали ранее, насоссы закладывали видимо "с запасом" и учетом, что сети старые. Посмотрела фотографии ИТП в 9-этажке: циркуляционных насосов нет, регулятора давления нет..Какие мероприятия (по минимуму)необходимо предусмотреть в этом итп????

Шайбу на подаче.
И фотку в Малиннике )))
Таня Д
Если давление гвс и водопровода складываются , то получается на входе в итп будет 66м....тоже шайбу ставить????
Артем Самара
Судя по Вашим же фоткам, давление в обратке 4,5кгс/см2.
Какова высота здания? Если стандартные 3м на этаж, то этого более чем достаточно для заполнения системы. Правда там почему то перекрыты краны. Лето???
Если же давление в обратке меньше высоты здания, то шайбу ставят вобратку!!!
А вообще узел довольно приятный. Мало таких. А в ЖКХ наверно вообще нет.
И еще зачем теплообменник там, если ГВС централизованное?