Цитата(exe.34 @ 5.7.2010, 23:25)

Если дословно цитировать техрегламент СП 7.13130.2009 п.7.2:
7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре
следует предусматривать:
и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через
окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) при-
водов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной
для удаления дыма при пожаре:
- торговых залов магазинов;
- и т.д. Т.к. никаких механизированных фрамуг нет, следовательно надо делать ДУ.
С удалением дыма более или менее понятно, а куда и как организовать приток? Предусмотреть дополнительно шахты и подавать в лестничные клетки типа Л1 или непосредственно в помещение торгового зала?
Или я где-то ошибаюсь? Ни разу не приходилось сталкиваться с дымоудалением из общественных зданий и сооружений

Приток можно подавать непосредственно в помещение пожара, в нижнюю зону, я так делал в торговом 2 этажно зале, обратите внимание на ваши пожарные отсеки, возможно ваши три этажа являются одним пожарным отсеком тогда можно проектировать одну систему, компенсации 70% от удаляемого объёма( сп 7. 13130)