Вован (Киев)
5.7.2010, 16:25
Господа специалисты подскажите пожалуйста. Имею систему с расходом воздуха 500 кубов. Сечение воздуховода 200х200. Перед выбросом установлен фильтр F7+угольный фильтр+НЕРА13. Сопротивление фильтров 850Па. Сопротвление всей сети получается около 1100 Па. По параметрам подходит вентилятор сечением 900х500. Как то все это дело не очень укладывается в голове.
Были ли у кого такие ситуации и как выходили с даной ситуации?
И что смущает? Если вентилятор продавливает сеть (еще я бы дал запаса процентов 20 на засорение фильтров), то и нет проблем, если сделать нормальный переход с 900х500 на 200х200. Нормальный - значит с соответствующим (небольшим) углом раскрытия, чтобы на переходе еще давления не потерять. Аркадий
Вован (Киев)
5.7.2010, 17:18
Ага спасибо. А стенки воздуховода не сплюснутся часом?
vovganmgk
5.7.2010, 17:23
центральный переход 900х500/200x200 длинной 500мм
А с более оборотистым движком никак не получается поменьше вентилятор?
Можно фильтры тупо задублировать или троировать - соответственно вентилятор получится в разы меньше. А так ничего страшного, как уже и писали.
Цитата(daddym @ 5.7.2010, 17:49)

Можно фильтры тупо задублировать или троировать - соответственно вентилятор получится в разы меньше. А так ничего страшного, как уже и писали.
А можно поподробнее? Что значит тупо задублировать или троировать?
Счетверенный пулемет максим видели для стрельбы по авиацелям, времен второй мировой? Так и с фильтрами.
Цитата(Boorik @ 5.7.2010, 19:19)

А можно поподробнее? Что значит тупо задублировать или троировать?
При параллельном соединении сопротивление падает пропорционально числу элементов
Перегрелись, коллеги?
Вован - Вас плохо поймут, если к такому воздуховоду 200х200 прицепите бандуру 900х500...
Вы слыхали, что есть вентиляторы среднего давления?
Я посмотрел на российских сайтах..... хотя бы ВР 300-45
Первый попавшийся сайт:
http://www.evromash.ru/catalog/venti/rvsd/...vr-300-45-size/Или
http://www.elektror.ru/fanrd.shtml
Цитата(jota @ 6.7.2010, 2:57)

Перегрелись, коллеги?
Вован - Вас плохо поймут, если к такому воздуховоду 200х200 прицепите бандуру 900х500...
Вы слыхали, что есть вентиляторы среднего давления?
Я посмотрел на российских сайтах..... хотя бы ВР 300-45
Первый попавшийся сайт:
http://www.evromash.ru/catalog/venti/rvsd/...vr-300-45-size/Или
http://www.elektror.ru/fanrd.shtmlканальник легче обвязать чем улитку, а если место не позволяет?
Вован (Киев)
6.7.2010, 9:26
Улитки у меня там точно не станут. Мне их еще и резервировать надо
zaharov63
6.7.2010, 10:28
Может, посмотреть вентилятор УНИВЕНТ -3,15-2 с Д=1.1 в квадратном корпусе.
zavhoz777
6.7.2010, 10:55
Цитата(jota @ 5.7.2010, 22:57)

Перегрелись, коллеги?
Вован - Вас плохо поймут, если к такому воздуховоду 200х200 прицепите бандуру 900х500...
Вы слыхали, что есть вентиляторы среднего давления?
Я посмотрел на российских сайтах..... хотя бы ВР 300-45
+1!
Цитата(Вован (Киев) @ 6.7.2010, 9:26)

Улитки у меня там точно не станут. Мне их еще и резервировать надо

А как же "святая святых" - КПД?
Если раб.точка лягла на характеристику, это еще не значит, что вентилятор подходит.
Прямоугольный ряд вентиляторов создан для типовых систем и ленивых проектировщиков.
applestop
8.7.2010, 11:50
корф гамно и дорого, ставь
http://www.vzlk.ru/cat/vent/vents/kanal/quadro/-25040751-/ дешево и сердито движка немецкая плюс четкий переход как выше сказано
Зольников Михаил
8.7.2010, 16:01
Первый раз в жизни слышу "Корф - дорого".
vovganmgk
8.7.2010, 19:20
Цитата(Зольников Михаил @ 8.7.2010, 20:01)

Первый раз в жизни слышу "Корф - дорого".
+500,
Лиссант не отличается качеством.... если выбирать между ними я выберу корф, разница в цене 10-12%, но по качеству на голову выше
Зольников Михаил
9.7.2010, 11:13
Лично мне по душе и по сердцу Systemair, но у нас, в провинции, редко бывают состоятельные Заказчики.
Поэтому, в основном, ставлю Корф и Shuft, изредка VTS. Подстраиваемся под клиента :-)))
Вован (Киев)
11.7.2010, 16:36
Если фильтр находится непосредственно в помещении, а вентилятор на техэтаже в венткамере... растояние примерно 15 м.... не схлопнется ли воздуховод 200х200.... по идее ведь с обычной оцинковки 0,5мм.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.