Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентилятор 900х500 + воздуховод 200х200
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Вован (Киев)
Господа специалисты подскажите пожалуйста. Имею систему с расходом воздуха 500 кубов. Сечение воздуховода 200х200. Перед выбросом установлен фильтр F7+угольный фильтр+НЕРА13. Сопротивление фильтров 850Па. Сопротвление всей сети получается около 1100 Па. По параметрам подходит вентилятор сечением 900х500. Как то все это дело не очень укладывается в голове.
Были ли у кого такие ситуации и как выходили с даной ситуации?
ArFey
И что смущает? Если вентилятор продавливает сеть (еще я бы дал запаса процентов 20 на засорение фильтров), то и нет проблем, если сделать нормальный переход с 900х500 на 200х200. Нормальный - значит с соответствующим (небольшим) углом раскрытия, чтобы на переходе еще давления не потерять. Аркадий
Вован (Киев)
Ага спасибо. А стенки воздуховода не сплюснутся часом?
vovganmgk
центральный переход 900х500/200x200 длинной 500мм
инж323
А с более оборотистым движком никак не получается поменьше вентилятор?
daddym
Можно фильтры тупо задублировать или троировать - соответственно вентилятор получится в разы меньше. А так ничего страшного, как уже и писали.
Boorik
Цитата(daddym @ 5.7.2010, 17:49) *
Можно фильтры тупо задублировать или троировать - соответственно вентилятор получится в разы меньше. А так ничего страшного, как уже и писали.


А можно поподробнее? Что значит тупо задублировать или троировать?
инж323
Счетверенный пулемет максим видели для стрельбы по авиацелям, времен второй мировой? Так и с фильтрами.
daddym
Цитата(Boorik @ 5.7.2010, 19:19) *
А можно поподробнее? Что значит тупо задублировать или троировать?

При параллельном соединении сопротивление падает пропорционально числу элементов
jota
Перегрелись, коллеги? laugh.gif
Вован - Вас плохо поймут, если к такому воздуховоду 200х200 прицепите бандуру 900х500...
Вы слыхали, что есть вентиляторы среднего давления?
Я посмотрел на российских сайтах..... хотя бы ВР 300-45
Первый попавшийся сайт: http://www.evromash.ru/catalog/venti/rvsd/...vr-300-45-size/

Или http://www.elektror.ru/fanrd.shtml
vovganmgk
Цитата(jota @ 6.7.2010, 2:57) *
Перегрелись, коллеги? laugh.gif
Вован - Вас плохо поймут, если к такому воздуховоду 200х200 прицепите бандуру 900х500...
Вы слыхали, что есть вентиляторы среднего давления?
Я посмотрел на российских сайтах..... хотя бы ВР 300-45
Первый попавшийся сайт: http://www.evromash.ru/catalog/venti/rvsd/...vr-300-45-size/

Или http://www.elektror.ru/fanrd.shtml


канальник легче обвязать чем улитку, а если место не позволяет?
Вован (Киев)
Улитки у меня там точно не станут. Мне их еще и резервировать надо sad.gif
zaharov63
Может, посмотреть вентилятор УНИВЕНТ -3,15-2 с Д=1.1 в квадратном корпусе.
zavhoz777
Цитата(jota @ 5.7.2010, 22:57) *
Перегрелись, коллеги? laugh.gif
Вован - Вас плохо поймут, если к такому воздуховоду 200х200 прицепите бандуру 900х500...
Вы слыхали, что есть вентиляторы среднего давления?
Я посмотрел на российских сайтах..... хотя бы ВР 300-45

+1!

Цитата(Вован (Киев) @ 6.7.2010, 9:26) *
Улитки у меня там точно не станут. Мне их еще и резервировать надо sad.gif

А как же "святая святых" - КПД?
Если раб.точка лягла на характеристику, это еще не значит, что вентилятор подходит.
Прямоугольный ряд вентиляторов создан для типовых систем и ленивых проектировщиков. smile.gif
applestop
корф гамно и дорого, ставь http://www.vzlk.ru/cat/vent/vents/kanal/quadro/-25040751-/ дешево и сердито движка немецкая плюс четкий переход как выше сказано
Зольников Михаил
Первый раз в жизни слышу "Корф - дорого".
vovganmgk
Цитата(Зольников Михаил @ 8.7.2010, 20:01) *
Первый раз в жизни слышу "Корф - дорого".

+500,
Лиссант не отличается качеством.... если выбирать между ними я выберу корф, разница в цене 10-12%, но по качеству на голову выше
Зольников Михаил
Лично мне по душе и по сердцу Systemair, но у нас, в провинции, редко бывают состоятельные Заказчики.
Поэтому, в основном, ставлю Корф и Shuft, изредка VTS. Подстраиваемся под клиента :-)))
Вован (Киев)
Если фильтр находится непосредственно в помещении, а вентилятор на техэтаже в венткамере... растояние примерно 15 м.... не схлопнется ли воздуховод 200х200.... по идее ведь с обычной оцинковки 0,5мм.