Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция цеха Экструзии
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
tflex
Имеется цех в котором будет уставлены несколько линий по производству пластмассовых труб.
Сырье будет в виде порошка ( высокая статика, налипание на стенки воздуховодов, что может привести к возгоранию внутри самих воздуховодов )
По тезнологии выделяеться Хлористый водород, хлористый винил, синильная кислота, аэрозоль поливинилхлорида.
- Кто уже проектировал такие цехаю.
- есть ли нормативная база по данным цехам.
- возможность установки системы рекуперации тепла.
- очистка воздуха ( экология)
timmy
там скорее всего будет очень и очень жарко. Брат у меня пленку тянет для данона, так у них сейчас в цехе под 50 градусов бывает.
BlackJack
Цитата(tflex @ 7.7.2010, 12:36) *
Имеется цех в котором будет уставлены несколько линий по производству пластмассовых труб.
Сырье будет в виде порошка ( высокая статика, налипание на стенки воздуховодов, что может привести к возгоранию внутри самих воздуховодов )
По тезнологии выделяеться Хлористый водород, хлористый винил, синильная кислота, аэрозоль поливинилхлорида.
- Кто уже проектировал такие цехаю.
- есть ли нормативная база по данным цехам.
- возможность установки системы рекуперации тепла.
- очистка воздуха ( экология)

давным-давно делал подобный цех, только сырье было не поршковое, а в виде твердых шариков 10мм в диаметре поэтому вопросов к воздуховодам не было.
вытяжка - над каждым экструдером по местному отсосу рассчитаному на тепловыделения.
приток - на разбавление вредностей, саннорму, компенсацию зонтов. принял большее.
раздача низкоскоростными воздухораспределителями, т.к. к подвижности воздуха там особые требования были.
нормативки тогда не нашел, но было толковое ТЗ от заказчика, человек точно знал что ему нужно и как это должно работать.
tflex
температура выбрасываемого воздуха 45-60 градусов ( приточная установка с перекресноточным рекуператором позволяет полностью подавать воздух через бойпас ( так что будем подавать воздух уличной температуры ).
Меня больше волнует возможность загорания пыли в воздуховодах. ведь если будет возгорание то может весь цех загореться.
Есть рекомендации " САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ИХ ПЕРЕРАБОТКЕ (УТВ. МИНЗДРАВОМ СССР 12.12.1988 N 4783-88)" больше ничего мне не удалось найти.
Philipp.Sabelfeld
Здравствуйте. А какой объем цеха и какие ожидаются концентрации загрязняющих веществ в воздухе цеха?