Цитата(tflex @ 7.7.2010, 12:36)

Имеется цех в котором будет уставлены несколько линий по производству пластмассовых труб.
Сырье будет в виде порошка ( высокая статика, налипание на стенки воздуховодов, что может привести к возгоранию внутри самих воздуховодов )
По тезнологии выделяеться Хлористый водород, хлористый винил, синильная кислота, аэрозоль поливинилхлорида.
- Кто уже проектировал такие цехаю.
- есть ли нормативная база по данным цехам.
- возможность установки системы рекуперации тепла.
- очистка воздуха ( экология)
давным-давно делал подобный цех, только сырье было не поршковое, а в виде твердых шариков 10мм в диаметре поэтому вопросов к воздуховодам не было.
вытяжка - над каждым экструдером по местному отсосу рассчитаному на тепловыделения.
приток - на разбавление вредностей, саннорму, компенсацию зонтов. принял большее.
раздача низкоскоростными воздухораспределителями, т.к. к подвижности воздуха там особые требования были.
нормативки тогда не нашел, но было толковое ТЗ от заказчика, человек точно знал что ему нужно и как это должно работать.