Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Web-ориентированная диспетчеризация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Rus_sr
Уважаемые коллеги! Помогите определиться с выбором SCADA системы и оборудования для построения следующей системы диспетчеризации:

Имеются 2 чиллера - Climaveneta с контроллером Carel (PCO3), к которым планируется подключиться при помощи ModBus RTU.
Кроме того имеются 4 щита автоматики в каждом из которых по одному контроллеру Carel (PCO3). Эти контроллеры программировать будем сами при помощи 1tool. Обмен данными тоже по ModBus RTU.

Итого имеем 6 контроллеров (PCO3) которые обмениваются данными по ModBus RTU.

Для этого хозяйства необходимо выполнить ВЕБ-ориентированную систему диспетчеризации (мониторинг и управление), к которой можно подключиться при помощи браузера из любого компьютера подключенного к интернету.

Еще одно условие – это наличие TouchScreen, который планируется установить непосредственно возле оборудования (в машзале) и на котором необходимо полностью дублировать систему диспетчеризации (мониторинг и управление).

Какими программно-аппаратными средствами можно оптимально решить (по трудозатратам и финансовым затратам) такую задачу?

Буду благодарен за любые предложенные варианты.
Chabol
Средствами Carel считали?
Что не устраивает и какие цифры вышли?


Rus_sr
Да, изначально считали на средствах Carel. После предварительных консультаций с представителями Carel, в коммерческое был заложен PlantVisorPRO Embedded Small – 2800 ЕВРО. Эта сумма была согласована заказчиком. Но когда уже почти дошло до дела, оказалось что для конфигурирования PlantVisor необходимо приобрести Интегрированную среду разработки PlantVisorPro IDE – 6860 ЕВРО. Из-за этого поспешно подбираем другие варианты.
5a8el
для контроллеров можно попробовать применить сетевую карту PCOS004850 + MOXA NPort 5150 и через Ethernet вытащить сигналы на компьютер диспетчера
Rus_sr
Цитата(5a8el @ 8.7.2010, 15:31) *
для контроллеров можно попробовать применить сетевую карту PCOS004850 + MOXA NPort 5150 и через Ethernet вытащить сигналы на компьютер диспетчера


Я так понимаю, что для каждого контроллера предусматривается свой PCOS004850 + MOXA NPort 5150?
Потом все устройства МОХА соединяются в сеть Ethernet и подключаются к компьютеру, где организован ВЕБ-сервер?
POMA_A
Если надо сенсорный экран, и нет потребности все это вытаскивать за пределы объекта, есть Carel Plantwatch,который строится на объекте на сетке 485, Карел Протокол.

Если надо вытаскивать за пределы и работать через Ethernet, то есть дешевый вариант - Carel Webgate. он-лайн можно смотреть, но не будет логов и кучи сервисов, что есть у Плантвизора. Используется та же карта 485 в каждый контроллер, в программе настраиваете Карел Протокол, делаете обычную html или flash страничку на стандартных веб-прогах.
Если чиллеры раскиданы по разным объектам, то в каждый можно воткнуть Carel PcoWeb, каждый из которых будет иметь свой IP и свою страничку.


Можно сделать Вам интерфейс для PV Pro Embedded у моих бывших коллег, т.о. приобретать среду разработки IDe не придется, если проект диспетчеризации разовый, подробности в личке могу дать.
Rus_sr
Цитата(POMA_A @ 8.7.2010, 19:36) *
Если надо вытаскивать за пределы и работать через Ethernet, то есть дешевый вариант - Carel Webgate. он-лайн можно смотреть, но не будет логов и кучи сервисов, что есть у Плантвизора. Используется та же карта 485 в каждый контроллер, в программе настраиваете Карел Протокол, делаете обычную html или flash страничку на стандартных веб-прогах.



А контроллеры чиллеров Climaveneta рaзве могут обмениваться данными по протоколу pLan? В описании этих контроллеров фигурируют только Modbus, Lon и Bacnet.

И сенсорный экран как сюда воткнуть?
POMA_A
1. Cетка Plan, она пишется еще на стадии разработки проекта в разделе Network, заранее определяя какие переменные, какого контроллера будут общаться с какими перменными другого контроллера, когда проект компилируется, эти переменные и эти бинариники уже учитывают все связи. Поэтотму чиллеры, даже работающие в PLan между собой (если разработчик ПО это предусмотрел), не будут общаться с Вашими оставшимися контроллерами.
2. Если есть потребность сильно сэкономить, в той программе, которую разрабатываете, можете заложить кусок, работающий как Modbus Master или Carel Master, и самостоятельно опрашивать чиллеры.
3. Панель Touch Screen. В данный момент у Carel, фактически это только PGD2 и PGD3. Их интерфейс разрабатывается в том же 1Tool. Поэтому можно "извратиться" и все необходимые параметры выводить через панельку, подключенную к одному из контроллеров, который будет Мастером (т.е. в его программе будет Modbus Master или Carel Master), контроллеры. для которых Вы пишете программу будут работать и в Plan (для локального отображения) и в Modbus/Carel, для вывода на SCADA или Carel Plantvisor/Webgate.
4. Посмотрите на http://carelrussia.com/downloads/PlantWatc...%20brochure.pdf, возможно эта штука закроет Ваши вопросы.
Евгений (N-ск)
Цитата(Rus_sr @ 8.7.2010, 15:19) *
Уважаемые коллеги! Помогите определиться с выбором SCADA системы и оборудования для построения следующей системы диспетчеризации:

Имеются 2 чиллера - Climaveneta с контроллером Carel (PCO3), к которым планируется подключиться при помощи ModBus RTU.
Кроме того имеются 4 щита автоматики в каждом из которых по одному контроллеру Carel (PCO3). Эти контроллеры программировать будем сами при помощи 1tool. Обмен данными тоже по ModBus RTU.

Итого имеем 6 контроллеров (PCO3) которые обмениваются данными по ModBus RTU.

Для этого хозяйства необходимо выполнить ВЕБ-ориентированную систему диспетчеризации (мониторинг и управление), к которой можно подключиться при помощи браузера из любого компьютера подключенного к интернету.

Еще одно условие – это наличие TouchScreen, который планируется установить непосредственно возле оборудования (в машзале) и на котором необходимо полностью дублировать систему диспетчеризации (мониторинг и управление).

Какими программно-аппаратными средствами можно оптимально решить (по трудозатратам и финансовым затратам) такую задачу?

Буду благодарен за любые предложенные варианты.


посмотрите WEBSTUDIO indusoft.com, есть OEM версия этой SCADA у ADVANTECH ASTUDIO
san
У Шнейдер Электрик есть панели (XBTG или XBTGT) с тачскрином и поддержки WEB-доступа к данным этих панелей. Может это сгодистя. Цены, извините не знаю. Но софт для проектирования панели тоже покупается (если по правильному ;-) )
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.