Здравствуйте.
Запускается химический цех. В нем смонтирована приточно-вытяжная общеобменная вентиляция и 2 аварийных крышника.
Заказчик попросил сделать дополнительные местные отсосы над оборудованием - иногда выделяется аммиак.
ПДК и аварийные 25 ПДК мне известны. Сколько на самом деле будет просачиваться - тайна. Зак упорнейше молчит и разводит руками.
Так вот, возможно-ли использование гибких воздуховодов для системы отсосов? По опыту, оцинковка живет 3-4 года, сварнина 1,4 мм огрунтованная и окрашенная в 2 слоя (снаружи) - 6-8 лет. Гибкие выдержат? Какие гибкие? Каков срок службы, будут-ли вредные выделения от реакции аммиака с полимером, проводились испытания? Или это вообще полный бред и никогда ничего не делалось и не будет?
В цехе сумасшедшее переплетение трубопроводов и металлоконструкций. Невозможно установить леса, монтировать металлические воздуховоды тоже.
Так-то вот, а точнее, вот так-то...
Странная Белка
Какая категория цеха? Думаю, что не маленькая. И МО удаляет взрыво-пожароопасную смесь. Гибкарь делают из алюминиевой фольги - он горючий, к вам скорее всего относится п.6.58 СП 7.13130.2009. Также возможно нужны резервные вентиляторы на МО (п. 6.4 СП 7.13130.2009). Кроме того, гибкарь имеет большое сопротивление, легко рвется и деформируется. Для промпомещения очень плохая идея.
Зольников Михаил
Если хотите использовать гибкие, то ищите поставщика гибких воздуховодов именно для таких помещений, со всеми сертификатами и разрешениями. Плюс, экспертиза на Вас, как минимум, косо поглядит.
Плюс, будет чудовищное сопротивление, если систему целиком выполните из такого воздуховода, а не на "проблемных" участках. Я показал "подводные камни"
zaharov63
Цитата(List @ 8.7.2010, 12:39) *
По опыту, оцинковка живет 3-4 года, сварнина 1,4 мм огрунтованная и окрашенная в 2 слоя (снаружи) - 6-8 лет. Гибкие выдержат? Какие гибкие? Каков срок службы, будут-ли вредные выделения от реакции амм
В цехе сумасшедшее переплетение трубопроводов и металлоконструкций. Невозможно установить леса, монтировать металлические воздуховоды тоже.


Я думаю, Вы согласитесь, что вся система из гибких воздуховодов - это порнография.
Верю, что не просто, но посмотрите еще раз, пригласите монтажников - пусть посмотрят со своей колокольни - может, и найдутся варианты. И не считаю, что нужно зацикливаться на сроке службы воздуховодов: капремонт никто не отменял. Тем более, как Вы пишете "иногда просачивается..."
Skaramush
Гибкие воздуховоды для агрессивных сред есть. Есть и для удаления высокотемпературного воздуха, и выдерживающие сварочную искру. Могу навести на производителя, далее будете подбирать сами. Выбор очень широкий. Но, соглашусь с Zaharov63 - система целиком из гибких воздуховодов - порнография. Подумайте над материалом коллекторов.
razeralex
Доброго времени суток! Вот ссылки: пластиковые для агрессивных сред круглые, прямоугольные на заказ, любая фасонина, соединения раструбные или фланцевые (из того же материала, привариваются на заводе -производители и технологии разные) и еще гибкие немецкие, и отечественные ПВХ -
http://www.polexgroup.ru/vozdukhovody_ventiljacija/
http://vozduhovody.ru/vu.shtml
http://www.diaflex.ru/catalogue/flexible/, а так вообще можно еще что поискать...делали на заводе разводку пластиковыми жесткими, подводку к МО гибкими ПВХ, завод электронных компонентов.