Юлия М.
Добрый день. Не могу найти ссылку на документ, регламентирующий максимальную длину линии 0,4кВ в городских сетях.
Подскажите, пожалуйста
andrey357
Обычно считают по падению напряжения.

И и з финансов.

Для себя (оценка) по КЛ
количество вольт=количеству метров.
400В - на 400-500м. Иначе сечения растут как грибы после дождя.
Юлия М.
а норма, ГОСТ, прописаный стандарт есть?
Аспект
Норм нет, есть Правила устройства электроустановок (ПУЭ). На него молятся, в нем все есть.
Аспект
На пальцах - чем больше нагрузка в амперах при одной и той же длине кабеля и сечении - тем выше потери. При постоянной нагрузке -увеличивая длину, необходимо увеличивать сечение проводника. Падение напряжения на нагрузке не должно быть ниже 10% от номинала напряжения источника. Ну есть еще переходные процессы, но это уж слишком заумно.
straus
Цитата(Юлия М. @ 9.7.2010, 12:26) *
а норма, ГОСТ, прописаный стандарт есть?

После твоей линии у потребителя должно обеспечиваться качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 13109. А прямых ограничений на длину линии в руководящих документах нет.
Юлия М.
Да, я знаю теорию эту.... обосновать в двух словах надо далеким от электричества людям. Почему я не могу их запитать 220В и протянуть линию от ТП длиной 700м
genelectric
Цитата(straus @ 10.7.2010, 18:11) *
После твоей линии у потребителя должно обеспечиваться качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 13109.

правильно. А в нём приведены нормы качества:
° нормально допустимое отклонение напряжения +-5%
° предельно допустимое отклонение напряжения +-10%
° коэффициент несимметрии напряжения - допустимый до 2% и предельно допустимый до 4%
° допустимое время провала напряжения до предельной величины - не более 30 сек.

Правильно ли я понимаю что надо рассчитывать линию на падение 5%, а не 10% ?
Юлия М.
абсолютно верно
straus
Цитата(Юлия М. @ 13.7.2010, 8:21) *
Да, я знаю теорию эту.... обосновать в двух словах надо далеким от электричества людям. Почему я не могу их запитать 220В и протянуть линию от ТП длиной 700м

О какой мощности идёт речь?

Цитата(genelectric @ 13.7.2010, 9:12) *
правильно. А в нём приведены нормы качества:
° нормально допустимое отклонение напряжения +-5%
° предельно допустимое отклонение напряжения +-10%
° коэффициент несимметрии напряжения - допустимый до 2% и предельно допустимый до 4%
° допустимое время провала напряжения до предельной величины - не более 30 сек.

Правильно ли я понимаю что надо рассчитывать линию на падение 5%, а не 10% ?

Желательно даже меньше. Ведь под нагрузкой будет ещё падение на трансформаторе. Плюс отклонения, возникающие на высоковольтной стороне.
andrey357
220В, 5 кВт, 700 м ВВГ 3*95, падение напряжения 2,7%

Ну-ну....
straus
Цитата(andrey357 @ 14.7.2010, 7:50) *
220В, 5 кВт, 700 м ВВГ 3*95, падение напряжения 2,7%
Ну-ну....

rolleyes.gif
Кстати иногда бывает всё равно дешевле, чем тянуть 10кВ, ставить ТП, и обслуживать оборудование свыше 1000В. Особенно если выполнить алюминием.

(И если 3х95, то почему 220В?)
andrey357
5 квт это для для примера.
А экономику надо считать...