Цитата(Юлия М. @ 13.7.2010, 8:21)

Да, я знаю теорию эту.... обосновать в двух словах надо далеким от электричества людям. Почему я не могу их запитать 220В и протянуть линию от ТП длиной 700м
О какой мощности идёт речь?
Цитата(genelectric @ 13.7.2010, 9:12)

правильно. А в нём приведены нормы качества:
° нормально допустимое отклонение напряжения +-5%
° предельно допустимое отклонение напряжения +-10%
° коэффициент несимметрии напряжения - допустимый до 2% и предельно допустимый до 4%
° допустимое время провала напряжения до предельной величины - не более 30 сек.
Правильно ли я понимаю что надо рассчитывать линию на падение 5%, а не 10% ?
Желательно даже меньше. Ведь под нагрузкой будет ещё падение на трансформаторе. Плюс отклонения, возникающие на высоковольтной стороне.