Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Врезка водопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
@elena@
Добрый день! Уважаемые спецы!! Помогите советом!!
Я не Вк-к а водопровод подвести нужно..
Требуется от водопровода 500д провести к зданию трубу 110.
На трассе установить ПГ, а в здание завести 20.
Можно ли сделать врезку 20 диаметра в колодце с гидрантом?
Как сделать врезку 110 ПНД в 500 ?
Как сделать врезку 20ПНД в 110?
Заранее благодарю!! rolleyes.gif
aleksey_v
Вы бы хоть про материал 500-ки слово сказали.
Гидрант на ответвление хотите? Спорно.
@elena@
про 500 к сожалению не могу сказать...съемку плохую дали unsure.gif ....
А пожарный гидрант придется ставить....ближайший водопровод в 343 метрах...
Anatoly_S
Как вариант врезаться в dy500 dy100, далее переходить на ПНД и вводить в здание dy100. А вот внутри уже переходить на dу20.
@elena@
а в колодце с гидрантом что нельзя врезку 20 сделать .....уж очень не хочется тащить туда сотку
aleksey_v
Можно сделать, что угодно. Съемку в топку, теребите владельца трубы.
20-х вводов пока не приходилось встречать.
Timur_BB
СНиП 2.04.01 п. 14.51. Диаметры труб на вводах водопровода в здание независимо от расчета следует принимать не менее 50 мм.

@elena@
"От точки подключения до здания проложить трубопровод Д20мм. на глубину не менее 2-х метров, согласно СНиП. Напротив автосервиса установить водопроводный колодец, с запорной арматурой. От установленного колодца выполнить ввод трубопровода Д20 в здание. На вводе в здание, перед водоразборными приборами, предусмотреть установку водомеров калибром 15мм." - это тех. условие unsure.gif
@elena@
У нас СНИП РК4.01-41-2006.....там нет такого пункта...что 50в здание нужно вводить...
@elena@
Помотрите плиз схемку!! Подскажите!!
Timur_BB
А, Казахский СНиП.
Тех. условия иногда пишут люди не далекие. Если хотите найти правду по диаметрам ввода, проведите расчет на прочность труб. И еще бы я их на потери напора посчитал.
@elena@
По диаметру могу сказать..спрашивала в нашей экспертизе - проекты с вводами в здание 20д. проходят!!!
Водяной
Цитата(Timur_BB @ 13.7.2010, 18:49) *
СНиП 2.04.01 п. 14.51. Диаметры труб на вводах водопровода в здание независимо от расчета следует принимать не менее 50 мм.


Вроде про вечную мерзлоту не было разговора)))
@elena@
Жаль никто не может помочь sad.gif
Nochnyha
Во-первых, разберитесь с материалом магистральной трубы, от этого будет зависить, как врезаться.
Привариваемые фланцы занести в спецификацию. Разобраться с присоединением задвижки у магистрали к тройнику.
Дать размеры камеры, фасонины и арматуры.
Как и на что ставите гидрант? Откуда под ним раструбы? Занести его в спецификацию с указанием высоты.
Подписать материал труб на деталировке, занести длины и материал в спецификацию.
Если упоры типовые, то сослаться на альбом.
Что за загогулина в нижнем колодце, зачем?
@elena@
Спасибо за совет...Очень помогает....
SANTEXNIK
Пожар. гидрант можно поставить на тупиковом участке водопровода до 200 м, вы написали что от трубы 500 до вашего сервиса 343м, расстояние от ПГ до здания тоже делается не более 200м.
Если конкретно по этой схеме, то ПГ ставим на трубу 500 в сущ. колодце, к себе тянем Ду50 возле своего здания ставим колодец с затвором Ду50, заводим в здание Ду50.
В сущ. колодце, если труба стальная, то просто приваривается патрубок с фланцем для ПГ. У на с водоканал требует под ПГ еще поставить затвор Ду200. Труба полиэтилен Ду50 ПЭ100 СДР 17 по ГОСТ 18599. Тройников фланцевых по ГОСТ 10704 размером 500х100 в природе не существует biggrin.gif
@elena@
SANTEXNIK большое спасибо! Сделала как посоветовали. Сдали проект. rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.