v.a.dyakov
Уважаемые коллеги !!! Подскажите пожалуйста: Напорная канализация проложена по оврагу на глубине - 1.2 от дна оврага. Какие существуют современные способы по утеплению полиэтиленовых труб. От стандарстного способа (засыпка керамзитом на +0,5) заказчик напроч отказывается.
пара
Использование засыпной теплоизоляции запрещено СНиП. (и по логике тоже, хотя какие еще грунты надо смотреть). А вообще в чем проблема, если труба напорная?
Young
а географически труба где находится?
Tolidze
есть трубы сразу с изоляцией, двойная стенка а внутри изоляционный материал. а толщину изоляции надо посчитать
SANTEXNIK
Я применял в аналогичном случае трубу ПЭ 100 SDR 17 Ду 110 в ППУ оболочке, а сверху она покрыта слоем того же полиэтилена. А теплотехнический расчет для этой трубы пусть подскажет предыдущий участник этой темы, уж сильно это мудрено rolleyes.gif