Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловая изоляция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
_96_
Интересно при эксплуатации у кого какая изоляции существует на тепловых сетях?
ruben
Монтировал и эксплуатировал большое количество всякой изоляции. Самое надёжное и удобное покрытие, мною смонтированное, которое стоит уже шесть лет без проблем на воздушной двухтрубке Ду250 на улице - пенополеуретановые скорлупы из полуцилиндров, а сверху - рубероид. Покупал в харьковской фирме Грант со всеми монтажными скобами и приспособлениями. Это не реклама, а факт. И кстати недорого. Дешевле вариант - в подвале стадиона совсем недавно монтировал 500м Ду200, изоляция - 50мм фольгированной минваты Изорок (турецкая) плотностью 11 кг/м3. Швы проклеивал полосой скотча и ешё сверху заматывал скотчем. Ну выглядит всетаки не совсем идеально, но заку нравится. Там же в ИТП стадиона изолировал трубы минватой МастерРок (Одесский завод минваты) толщ. 50мм плотностью 35 кг/м3, а вторым слоем - пенофолом 8мм и сверху заматывал алюминиевым скотчем. И быстро и недорого и эффективно.
Sanek163
Требуется рачитать изолляцию для трубопроводов теплотрассы из стал, изоляция - маты минераловатные на синтетическом связующем ТЕХ МАТ, покровный слой - стеклопластик.
Подскажите бесплатную программу для расчета тепловой изоляции, чтоб расчитывала толщину изоляции, объём...
KaktuS
Возьмите каталог фирмы Rockwool от 2009 года в нём часть 2 "Маты теплоизоляционные ТЕХ МАТ" рекомендации по применению. И программы не потребуется. Надеюсь инфы оттуда вам хватит.
baxi
Там же и програмка есть замечательная Нажмите для просмотра прикрепленного файла
shadow
Все эти бесплатные программы кривые. Считайте вручную по СП 41-103-2000 "Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов" и СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.