Полная версия этой страницы:
Регулятор давления
Наталья2010
19.7.2010, 19:32
Был сдан проект девятиэтажного дома. Располагаемый напор на вводе 25м (2,5кг) Требуемый напор 48,6м. Расход воды 2,389л/с (5,93 м3/ч) По прозьбе заказчика была заложена насосная установка с тремя насосами (2 раб.,1 рез) они дают напор 47м. Т.е. избыточный напор получается 23,4м. Подскажите какой регулятор давления надо поставить после насосов? Насосная отдельно стоящая.
Надо было проект нормально делать. Куда смотрели когда установку закладывали?
Цитата(Наталья2010 @ 19.7.2010, 19:32)

Требуемый напор 48,6м.
насосная установка дают напор 47м.
какой регулятор давления надо поставить после насосов?
HeatServ
19.7.2010, 22:22
Цитата(Наталья2010 @ 19.7.2010, 20:32)

Был сдан проект девятиэтажного дома. Располагаемый напор на вводе 25м (2,5кг) Требуемый напор 48,6м. Расход воды 2,389л/с (5,93 м3/ч) По прозьбе заказчика была заложена насосная установка с тремя насосами (2 раб.,1 рез) они дают напор 47м. Т.е. избыточный напор получается 23,4м. Подскажите какой регулятор давления надо поставить после насосов? Насосная отдельно стоящая.
Обычный регулятор "после себя". Неужели нельзя было заложить частотники?
Hiro Nakamura
19.7.2010, 22:38
Возьму на себя смелость перевести Викта (надеюсь сильно ругаться не будет

)

= на кой черт регулятор?
Наталья2010
20.7.2010, 8:56
Я знаю,что "после себя" надо ставить. Проект делали до меня. Вопрос как правильно его подобрать!!!
Алекс_Кок
20.7.2010, 8:56
зачем такие мощные насосы? ваш косяк
а вот если бы вы подобрали насосы на 23-25 м.в.ст, то в подвале и на первом этаже поставили регуляторы давления и фсе.
и если я не ошибаюсь то автоматикой можно выставить режим работы насосов...!!!
в данфосе в каталоге есть пример подбора регуляторов!
есть вариант поставить гидробак и датчик давления на включение и отключение насосов.
Наталья2010
21.7.2010, 21:09
Да,согласна слишком мощные насосы. Но увы уже все сделано! Спасибо всем.
HeatServ
21.7.2010, 21:20
А что за насосы, я так и не понял. В одном нашем ТСЖ тоже стояли насосы российские избыточно мощные, и ночью иногда (периодически) сгорали, и когда на них задолбались скидываться был принят крайне нездоровый шаг - вода на ночь отключалась, вроде до сих так и живут.
Наталья 2010, Вы кстати бы сказали расчётные расходы и всё такое прочее...
Наталья2010
21.7.2010, 21:45
Располагаемый напор на вводе 25м (2,5кг) Требуемый напор 48,6м. Расход воды 2,389л/с (5,93 м3/ч)
HeatServ
21.7.2010, 22:24
Цитата(Наталья2010 @ 21.7.2010, 22:45)

Располагаемый напор на вводе 25м (2,5кг) Требуемый напор 48,6м. Расход воды 2,389л/с (5,93 м3/ч)
Что за насосы установлены?
Наталья2010
22.7.2010, 18:11
на память вспоминаю не наврать бы))) Grundfos установка Hudro multi CRE 5-8
positioner
23.7.2010, 13:59
Цитата(Наталья2010 @ 22.7.2010, 19:11)

на память вспоминаю не наврать бы))) Grundfos установка Hudro multi CRE 5-8
Если Вы не ошиблись, то все ок. Это насосы со встроенным частотным преобразователем. Зайдите на сайт грюнфа и посмотрите их кривые в вебкапс. Все что нужно - просто настроить автоматику.
HeatServ
23.7.2010, 17:34
Цитата(positioner @ 23.7.2010, 14:59)

Если Вы не ошиблись, то все ок.
Воистину.
Наталья2010
24.7.2010, 9:13
Значит регулятор давления устанавливать нет необходимости?
Цитата(Наталья2010 @ 24.7.2010, 10:13)

Значит регулятор давления устанавливать нет необходимости?
Угумс. Да и не было скорее всего, избыточное давление в 2 кг вполне нормально.
Наталья2010
25.7.2010, 12:25
Большущее спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,