Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: программа пуско-наладочных работ тепловой сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Iren
Здравствуйте!!!
Плиз, ребята, помогите!!! Весь инет излазила, нужна программа по пусконаладке тепловых сетей. Чем больше в инете лажу, тем больше вопросов возникает.
sergey-k-pkbdgts
Пусконаладка тепловых сетей -- разбивается условно на четыре этапа,

1) обследование, сбор информации, о параметра участков т/с на предмет: длина участка (м)L-? , диаметр участка (мм) D. Определяются нагрузки потребителей Q (кал/час), расчетный расходы теплоносителя G (м3/ч) Составляется расчетная схема т/с
2) Выполняется гидравлический расчет теплосети. Определяется режимная карта работы т/с.
3) Выполняется расчет сужающих устройств т/с (сопло элеватора - dс(мм), шайбы - dш(мм))
4) До начала, отопительного сезона лично проверяются наличие, выставляются расчетные сужающих устройства конечных потребителей т/э. Выполняется промывка систем отопления из расчета 33% всех потребителей в год.
(-- есть программы за деньги, есть расчеты в табл. Ексель ---ищите на этом под-форуме)

При выполнении этих мероприятий т/с при пусковых работах, должны выйти на параметры расчетно-наладочных работ.
alem
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 21.7.2010, 13:39) *
Пусконаладка тепловых сетей -- разбивается условно на четыре этапа,


Т.е мерить расходы, определять фактическое теплопотребление, и сравнивать с требуемым не надо? Одни расчёты? И получается?
sergey-k-pkbdgts
Цитата(alem @ 21.7.2010, 12:58) *
Т.е мерить расходы, определять фактическое теплопотребление, и сравнивать с требуемым не надо?

--если данных по потребителям нет, не откуда всять (нет проекта на т/с ) -- то нагрузка на отопление Qo (ккал/час), -- определяется по укрупненным показателям, т.е. натурных обмеров по V- суммарный объем здания; м3

Мой пост #2 -- опечатка,
Определяются нагрузки потребителей Q (кал/час),
читать, как:
Определяются нагрузки потребителей Q (ккал/час),

Цитата(alem @ 21.7.2010, 12:58) *
Одни расчёты? И получается?

--читайте,
Цитата
4) До начала, отопительного сезона лично проверяются наличие, выставляются расчетные сужающих устройства конечных потребителей т/с

-- если на КРУПНОЙ районной котельной с 10-ю ЦТП -- этих элеваторов на жилых домах 20000-шт, и 1000-- мелких помещений хозяйственно-бытового назначения --- то за лето и осень, -- до начало отопительного сезона, "Инженер - наладчик т/с" может не успеть выставить сопла и шайбы -- тогда "Мероприятия по наладки т/с от районной котельной по ул. _______ в г. N" вся "коту под хвост" -- до следующей весны.

Т.е. например: элеватор надо демонтировать, снять сопло, замерить штангельциркулем, если размер сопла совпадает с расчетным, ставить назад, если -- нет тогда __???__

Так и работу потерять можно - уволят, и слушать не кто не будет , что не успел и опоздал.
tiptop
Может быть, пригодится...
В ГЭСНп-2001-07 есть

"Определение гидравлических характеристик водяных тепловых сетей,
Разработка мероприятий по регулировке водяных тепловых сетей,
Определение готовности водяных тепловых сетей к регулировке,
Техническое руководство по пуску водяных тепловых сетей,
Регулировка водяных тепловых сетей"

Приведены соответствующие "Составы работ"
alem
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 21.7.2010, 17:38) *
--если данных по потребителям нет, не откуда всять


Я таки думаю, что замерить. Иначе всё это теории.

Для разработки программы вполне достаточно понять первый лист Манюка, глава 4-я, ну и переложить применительно к текущему объекту.
sergey-k-pkbdgts
--платные программы Гидравлического расчета тепловой сети можно найти в инете. Воспользуйтесь поисковиком. Например:

http://www.soft.mail.ru/program_page.php?grp=42743

Не для рекламы.
Евгений Буш
Цитата(alem @ 21.7.2010, 13:58) *
Т.е мерить расходы, определять фактическое теплопотребление, и сравнивать с требуемым не надо? Одни расчёты? И получается?


Получается. Именно так и было. Пока проплатил заказчик деньги, пока делали гидравлический расчет, наступил декабрь, правда той теплой зимы трех-четырехлетней давности. Установили дроссельные шайбы на ста с лишним абонентах (за неделю) и все "поехало" как по маслу. Отключили четыре грундфосса в домах, самопально установленных мастерами ЖКХ, подкорректировали работу теплообменников в ЦТП. В результате все проблемы по "недотопам" и "перетопам" были сняты. Фактическая температура обратки отличалась от расчетной по температурному графику на 2,5%. Расход теплоносителя в сети свалился с 460 до 350-360 куб/час.
И главное уже никому, ни теплоснабжающей организации, которая заказала расчет, ни эксплуатационникам ничего уже не было нужно, в том числе и замеров фактических расходов и пр.
Подкорректировать диаметры отверстий пришлос. где-то на 10-12 абонентах, не бюолее. Расчет производился на ГИРК "Теплоэксперт"
инж323
Пардон за такой способ цитирования.
"-если данных по потребителям нет, не откуда всять"


"Я таки думаю, что замерить. Иначе всё это теории."
Чего думать? Это что за потребитель на сети не имеющей карточки абонента или какого то еще документального обозначения себя(договор, Акт допуска и прочие дела)? Есть она,нагрузка эта, ни в одном, так в другом документе есть. И в расчет ставиться расчетная, а не текущая какая то цифра.Как с отоплением , так и с ГВСом.А уж мерить, эт второе. Тем более, что замеры дадут текущее значение с учетом расхода на ГВС и затем уже , опять же с учетом данных по абоненту, уже и шайбы ставить где понадобиться.Если не понадобиться при расчете еще и корректировать, что б обеспечить требуемый перепад перед существующим абонентом. У абонента действующий договор и ему обязаны обеспечить ранее заявленные по ТУ условия при новом гидравлическом расчете и мероприятиях по корректировке "комплексной схемы" теплоснабжения. И уж потом лишь расставлять шайбы или перенастраивать РДПС, РДДС на абонентах.
Iren
Спасибо за совет по поводу ГЭСНп, там маленько поподробнее описаны этапы
Iren
о! заказчик сам прислал свои подробные замечания по отосланной ему программе, позже выложу, поделюсь с народом! сейчас пока буду трудиться, редактировать всё это
alem
Цитата(Евгений Буш @ 21.7.2010, 23:39) *
Получается. Именно так и было.


Эта ситуация мне знакома - так бывает если имеются грубые нарушения, видимые невооружённым взглядом. Их устранение сразу даёт хороший эффект. И естественно, даже теоретическая регулировка лучше отсутствия любой другой.

Но в работе я часто сталкиваюсь с неотрегулированными сетями, на которых, тем не менее, просходит какая-то оплачиваемая, но бестолковая наладочная возня. Вот и хотелось бы понять, где слабое звено. Благодаря некоторым темам картина уже складывается.

Kollega

Если "Заказчик" и "Наладчик " за одно, всё будет окей, а если искать друг у друга недочёты, то желаемого результата ждать придётся долго.
свинг
А кто-нибудь может поделится готовым отчетом по наладке тепловых сетей? Пожалуйста! Очень бы хотелось взглянуть, а то тоже придется скоро этим заниматься. Можете мне в почту скинуть rustam.hanov@inbox.ru
tiptop
Цитата(свинг @ 25.1.2013, 11:04) *
А кто-нибудь может поделится готовым отчетом по наладке тепловых сетей? Пожалуйста! Очень бы хотелось взглянуть, а то тоже придется скоро этим заниматься. Можете мне в почту скинуть rustam.hanov@inbox.ru

Когда-то я делал просто отчёт о разработанных "мероприятиях по регулировке водной тепловой сети".
Наверное, в своём роде профанация... smile.gif

kotelna.tk - naladchiku_teploseti.zip 180 кБ
свинг
Цитата(tiptop @ 26.1.2013, 11:26) *
Когда-то я делал просто отчёт о разработанных "мероприятиях по регулировке водной тепловой сети".
Наверное, в своём роде профанация... smile.gif

kotelna.tk - naladchiku_teploseti.zip 180 кБ

Я благодарен любой информации и советам по данному вопросу! Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.