Цитата(alem @ 21.7.2010, 12:58)

Т.е мерить расходы, определять фактическое теплопотребление, и сравнивать с требуемым не надо?
--если данных по потребителям нет, не откуда всять (нет проекта на т/с ) -- то нагрузка на отопление Qo (ккал/час), -- определяется по укрупненным показателям, т.е. натурных обмеров по V- суммарный объем здания; м3
Мой пост #2 -- опечатка,
Определяются нагрузки потребителей Q (кал/час),
читать, как:
Определяются нагрузки потребителей Q (ккал/час),
Цитата(alem @ 21.7.2010, 12:58)

Одни расчёты? И получается?
--читайте,
Цитата
4) До начала, отопительного сезона лично проверяются наличие, выставляются расчетные сужающих устройства конечных потребителей т/с
-- если на КРУПНОЙ районной котельной с 10-ю ЦТП -- этих элеваторов на жилых домах 20000-шт, и 1000-- мелких помещений хозяйственно-бытового назначения --- то за лето и осень, -- до начало отопительного сезона, "Инженер - наладчик т/с" может не успеть выставить сопла и шайбы -- тогда "Мероприятия по наладки т/с от районной котельной по ул. _______ в г. N" вся "коту под хвост" -- до следующей весны.
Т.е. например: элеватор надо демонтировать, снять сопло, замерить штангельциркулем, если размер сопла совпадает с расчетным, ставить назад, если -- нет тогда __???__
Так и работу потерять можно - уволят, и слушать не кто не будет , что не успел и опоздал.