Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Станислав М
Такая ситуация. Магазин двухэтажный встроен в другое здание. Первый этаж магазина находится в подвале и там мы однозначно делаем автоматическое пожаротушение согласно СП 5.13130. т.к. площадь более 200 квадратов. Второй этаж магазина - надземный. Площадь магазина 507 квадратов. Согласно тогоже СП требуется автоматика так как более 500 квадратов площадь. Просили уменьшить площадь, но...всё умегьшено до предела. И они перегородили магазин на первом этаже противопожарными дверьми, пополам. Вопрос в том, требуется ли теперь автоматическое пожаротушение магазина на первом (надземном) этаже.
СИД
Посмотрите п.А2 прил.А СП5. Если у вас первый этаж перегорожен пополам не только дверьми, а ещё и перегородками или стенами с пределом огнестойкости не менее EI45, тогда площадь пожарного отсека уменьшилась и АУПТ эти помещения оборудовать не надо. Возможно при таком решении возникнут проблемы с путями эвакуации, но это уже вопросы из другой области.
goodfellow
Всё надо тушить:
1. У вас скорее всего магазин является самостоятельным пожарным отсеком (зданием согласно п.А2 СП 5), поскольку встраивается другое здание, следовательно, помимо требований к отдельным помещениям необходимо посмотреть требования ко всему зданию (магазину) по таблице 1А
2. По п.10.2.2 табл.1А СП5 двухэтажные здания при наличии торгового зала в подвальном этаже должны оборудоваться пожаротушением.

Деление перегородками Вас не спасёт.
albina_s_v
у меня вопрос: нужна автоматическая система пожаротушения (спринклеры) административного? И правильно ли я определила расходы воды на ПТ?
объект состоит из двух рядом стоящих зданий
В первом здание: подвал - склад;
1 эт.- торговые залы;
2и3 эт.- офисы.
Объем здания 8550м3 согласно СНиП 2.04.01-85* табл. 1расход воды на ПТ 1струя по 2,5 л/с.Во втором здании: подвал и 1эт.-кафе;
2 эт.-офисы.
Объем здания 3570м3 согласно СНиП 2.04.01-85* табл. 1 пожаротушения не надо.
Подскажите пожалуйста. rolleyes.gif
Михаил I
Не дублируйте вопросы в разных темах.