alexandrpjatkov
27.7.2010, 5:47
Делаю канализацию фудкортов в торговом центре. Технолог в задании мне выдала еще и высоту на которой должна быть подведена канализация к оборудованию. Задание меняться не будет. При СНиПовском улоне для нерасчетных участков 0,02 я не могу выполнить эти требования, Опуститься этажом ниже я не могу- там торговые залы, а поднимать полы и использовать насосные установки типа Grundfos "Sololift" отказывается заказчик. Могу ли я в данном случае воспользоваться СП 40-107-2003 (моя канализация из полипропилена) где в п 4,14 сказано что "уклоны самотечных трубопроводов следует определять по .... по таблицам, приведенным в приложении В"? В данном приложении B встречается так же уклон 0, 01 при котором я вполне укладываюсь необходимые высоты. Заранее спасибо за ответ.
а почему участок не расчетный? Технолог высоту канализационной подводки дал, а расход не дал?
alexandrpjatkov
27.7.2010, 8:01
Цитата(Young @ 27.7.2010, 10:35)

а почему участок не расчетный? Технолог высоту канализационной подводки дал, а расход не дал?

да
Цитата(alexandrpjatkov @ 27.7.2010, 9:01)

да
а воду как подводить без расхода? Попросить его что дал расход.
alexandrpjatkov
27.7.2010, 8:32
Цитата(Young @ 27.7.2010, 11:24)

а воду как подводить без расхода? Попросить его что дал расход.
Она дала диаметры для подключения к канализации. Попросить ее будет очень трудно т.к. я в Тюмени а она в Сургуте.
Yusonchik
27.7.2010, 9:37
alexandrpjatkov разве расстояние проблема? телефон есть, электронка, факс...
может попробовать взять расходы по прил.2 СНиП как
"5. Мойка (для пред¬приятий общест¬венного питания) со смесителем--
Расход стоков
от прибора , л/с 0,6"?
NezZayka
27.7.2010, 10:17
Привет) а Вы возьмите 0,012 для 100тки это вроде допустимый минимум. 0,025 для 50тки.
alexandrpjatkov
27.7.2010, 10:26
Цитата(Yusonchik @ 27.7.2010, 12:37)

alexandrpjatkov разве расстояние проблема? телефон есть, электронка, факс...
Расстояние- не проблема, проблема в том что ни сама технолгия ни переделываться не будут
Цитата(alexandrpjatkov @ 27.7.2010, 11:26)

Расстояние- не проблема, проблема в том что ни сама технолгия ни переделываться не будут
зачем переделывать? Вам расход нужно узнать.
alexandrpjatkov
27.7.2010, 16:38
Цитата(Young @ 27.7.2010, 13:33)

зачем переделывать? Вам расход нужно узнать.
про расходы я пытался ставить вопрос-сказали "можем дать только такое задание. Технолог больше ничего не даст"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,