Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Преобразователи частоты ABB - ACS350
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Dastan
Здравствуйте! При пуске частотника ABB с базовым дисплеем не получается настроить его так, чтобы изменять во время работы частоту вращения двигателя. Рабочее значение двигателя выставляю с помощью изменения об/мин. Правильно ли это? Не влияет ли на двигатель? Каким образом изменять частоту (Гц) во время работы двигателя. Заранее благодарен, буду рад получить ответ.
DriverFirst
Жмем "enter"/попадаем в "main menu"/на дисплее "Par"/жмем "Up" или "Down" пока дисплей не перейдет в режим "rEF"/жмем "enter"/жмем "Up" или "Down" (выбирая необходимую частоту)/ exit
привод, разумеется, должен находиться в режиме Local.