Господа, может быть кто-то сталкивался и знает путь решения следующей проблемы:
В серверной установлен канальный кондиционер ( непрецизионный), который увлажняет, т.е. на подаче воздуха из решетки влажность около 75%, а на заборе в кондиционер 35%. При этом притока в серверную нет, людей нет, и вообще влаговыделений нет. В серверной даже установлен осушитель, с которого 2 раза в день сливают воду! Температура на подаче из кондиционера +15*С, на заборе +30*С. Как можно избавится от влажности?