Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: непрецизионный кондиционер увлажняет
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
oleg-astra
Господа, может быть кто-то сталкивался и знает путь решения следующей проблемы:
В серверной установлен канальный кондиционер ( непрецизионный), который увлажняет, т.е. на подаче воздуха из решетки влажность около 75%, а на заборе в кондиционер 35%. При этом притока в серверную нет, людей нет, и вообще влаговыделений нет. В серверной даже установлен осушитель, с которого 2 раза в день сливают воду! Температура на подаче из кондиционера +15*С, на заборе +30*С. Как можно избавится от влажности?
jota
Где-то есть вентиляция. Чудес не бывает......
narkom
Например, на канальнике 10кВт будет, при таких параметрах, образовываться конденсата 2.2 л/ч
coverart
млин, бывает же такое - бесплатное увлажнение это круто!!! Какие стены серверной, нет ли под серверной подвала с протечками отопления, гвс, баней и т.д.?
daddym
Цитата(oleg-astra @ 27.7.2010, 22:47) *
В серверной установлен канальный кондиционер ( непрецизионный), который увлажняет, т.е. на подаче воздуха из решетки влажность около 75%, а на заборе в кондиционер 35%. Температура на подаче из кондиционера +15*С, на заборе +30*С. Как можно избавится от влажности?

Ну, в пределах точности измерений он не увлажняет, легко убедится по i-d диаграмме. А вот то что вода сливается это более точный показатель.
Скорее всего стены паропроницаемые, красьте масляной краской.
Pzotov
Да ничего он у вас не увлажняет - Вы же относительную влажность измеряете, а она от температуры зависит..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.