Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по устаноке фильтров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
alexandrpjatkov
В проекте фудкортов запроектировал установкуи для очистки воды от механических примесей с управляющим клапаном модели Pentair Water FМ 77-14T.
В руководстве по эксплуатации даееого фильтра сказано:"Не рекомендуется отводить сточные воды от установки при расстоянии до трубопровода более пяти метров."
У меня как раз подобная ситуация. Вопрос-каким образом возможны сбор и утилизация дренажных вод в данном случае?
sashapvt
А почему бы не притянуть канализацию поближе к установке?
alexandrpjatkov
Цитата(sashapvt @ 28.7.2010, 16:23) *
А почему бы не притянуть канализацию поближе к установке?

Потому что стояк находится далеко, на нижнем этаже протянуть не могу (попадаю в торговый зал магазина), в полу то же пройти не могу (надо поднимать по а заказчик этого не хочет), а тянуть по полу снаружи-получается, что иду через проходы
Timur_BB
РАЗМЕЩЕНИЕ УСТАНОВКИ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО КАНАЛИЗАЦИИ: Установка умягчения должна быть размещена максимально близко к канализационной системе, чтобы исключить возможность возникновения воздушных пробок и обратного потока.
11. Сброс сточных вод от установки производится в хозяйственно-бытовую канализацию в напорном режиме.
13. Пропускная способность системы канализации должна быть не меньше требуемого расхода воды на быструю промывку установки.
14. Если расстояние от установки до точки её присоединения к канализации не превышает трех метров, то присоединение осуществляется трубопроводом с рекомендуемым условным диаметром Dy (см. раздел 3). При расстоянии до пяти метров или при прокладке этого трубопровода выше установки следует использовать трубопровод с условным диаметром Dy на один размер больше. Не рекомендуется отводить сточные воды от установки при расстоянии до трубопровода более пяти метров.
15. Во избежании попадании газов из системы канализации в помещение и для повышения санитарной надежности, следует предусмотреть сброс сточных вод от установки в канализацию с разрывом струи через гидрозатвор. Наиболее предпочтительный является использование канализационного трапа с диаметром отводящего трубопровода не менее 50-ти мм.

Ну вроде все описано. Итак:
1. Отвод напорной трубы 1 дюйм делаем вверх на расстояни до 3ех метров + обратный клапан, затем отвод в горизонтальную плосткость, затем гидрозатвор, затем сеть канализационную самотечную.
2. Выпуск напорный. Емкость разрыва струи через 3 метра. Свой насос на выпуск емоксти и далее выпуск в стояк с еще одним разрывом перед стояком.
3. Перенести оборудование к стояку.
nick2
alexandrpjatkov,
не морочьте себе голову!
если давление на вводе в систему очистки превышает 3 кгс, у Вас никаких проблем не будет. врезайтесь в канализацию смело. если есть возможность и желание - устройте разрыв струи. больше НИЧЕГО мудрить не надо.
Поверьте моему опыту.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.