и/\ьЯ 1984
3.8.2010, 9:57
Добрый День коллеги.Решил грамотно сделать вентиляцию в зимнем саду,т.к. Заказчик оказался требовательный.Проконсультировался сказали, что для зимнего сада кратность воздухообмена 5-7.Искал в интернете нормативную литературу ,но так толком ни чего не нашел.Некоторые пишут и 20 крат надо.Сколько процентов должна быть рециркуляция в зимний период 10%?Я прикрепил план этажа с зимним садом.Зимний сад помещение номер 14.Если есть возможность пришлите пожалйуста нормативные документы по зимнему саду или источник где это можно найти.Но даже в GOOGLE как-то там не очень с этим.Спасибо
Вопрос: Зачем консультироваться про "кратность"? Вы задайтесь вопросом микроклимата в помещении, уверен что необходимо контролировать влажность + температуру, в ТЗ закрепите эти цифры с Заказчиком, дальше Вы имеете наружную температуру, энтальпию наружного воздуха, внутр. температуру, влажность внутр. воздуха, строим процесс на I-D диаграмме, получаем кол-во воздуха + кратность воздуха + мощность калориферов + кол-во холода + кол-во воды на увлажнение + коэффициент рециркуляции. Дальше думайте каким способом увлажнять воздух, а вот после всего этого идите к Заку и покажите ему цену на увлажнитель + секцию охлаждения + калорифер + вентилятор + 2 шумоглушителя ну и сравните, скажем, со стоимостью всех систем по зданию, думаю желание отпадет, хотя бывает всякое.
PS Приточные решетки от канальников направлены на кровать. Не лучший вариант размещения. Да и вентилятор в сан.узле тоже. Зачем обратный клапан в помещении сан. узла?
PS2 Каким образом подбирались канальники? не слишком много холода в комнату 23,3м 3,8кВт?
Nashikovsky
15.4.2011, 16:24
Цитата(kuhlmann @ 3.8.2010, 12:57)

Добрый День коллеги.Решил грамотно сделать вентиляцию в зимнем саду,т.к. Заказчик оказался требовательный.Проконсультировался сказали, что для зимнего сада кратность воздухообмена 5-7.Искал в интернете нормативную литературу ,но так толком ни чего не нашел.Некоторые пишут и 20 крат надо.Сколько процентов должна быть рециркуляция в зимний период 10%?Я прикрепил план этажа с зимним садом.Зимний сад помещение номер 14.Если есть возможность пришлите пожалйуста нормативные документы по зимнему саду или источник где это можно найти.Но даже в GOOGLE как-то там не очень с этим.Спасибо
Кратность подбирается из расчёта поглащения растениями
углекислого газа из воздуха. Если ваш Зимний Сад - тропические заросли, то кратность может быть и больше 20.