Необходимо подобрать трехходовой паровой электромагнитный клапан.
труба диаметром либо 32 либо 50 (поскольку одна труба 32, вторая 50).
рабочая температура 230 градусов по цельсию,
давление 16-25 бар
система из А в АВ и из АВ в В.
Можно ли найти такой клапан, либо же проще поставить два двухходовых и не мучится???
Двухходовых я нашла много вариантов, трехходовые с заданными параметрами я не увидела...
dashutka, такого в природе не существует, трехходовой паровой электромагнитный клапан.
Будь любезна, пошире покажи задачу. Твоя проблема похожа на глупую шутку коллег.
Цитата(Ludvig @ 5.8.2010, 19:40)

dashutka, такого в природе не существует, трехходовой паровой электромагнитный клапан.
Так уберите из строки поиска слово "паровой" - и подбирайте себе на здоровье.
Цитата
Так уберите из строки поиска слово "паровой" - и подбирайте себе на здоровье.

безумно остроумно...
паровой имеется ввиду для пара. Загвоздка не только найти трехходовой клапан, но как я и писала на рабочую температуру 230 градусов по цельсию и на 16-25 баролей давления...
Встречала либо на меньшую температуру либо на меньшее давление, либо меньшие габариты...
если два двухходовых - ставь и не ищи лучшего
(лучшее - враг хорошего)
если честно - не найдешь на такие параметры
Цитата(dashutka @ 6.8.2010, 9:24)

безумно остроумно...
http://www.s-tec.ru/old/armature/samson.htmlПроходные или трёхходовые - регулирующие клапаны для промышленного применения и систем отопления, вентиляции, кондиционирования с электрогидравлическим приводом
Условное давление Ру 16 до Ру 40 бар
Условный диаметр Ду 15 до Ду 150 мм
Температура от -196 до +450oС
Корпус клапана: серый чугун; стальное литье; коррозийно-стойкое стальное литье
Электрогидравлический привод: Питание 24; 110; 230 V/50 Гц
========================
А может подойдет СЕНС?
А в сети, наверное, еще есть варианты...
exelente
3.10.2010, 11:08
А боюсь спросить, куда жеж пар перепускать разработчик собрался? Не в линию конденсатоотвода надеюсь?
Цитата
Необходимо подобрать трехходовой паровой электромагнитный клапан.
труба диаметром либо 32 либо 50 (поскольку одна труба 32, вторая 50).
рабочая температура 230 градусов по цельсию,
давление 16-25 бар
система из А в АВ и из АВ в В.
Можно ли найти такой клапан, либо же проще поставить два двухходовых и не мучится???
Двухходовых я нашла много вариантов, трехходовые с заданными параметрами я не увидела...
Возможно я неправильно понял задачу, но нельзя ли взять обычный трехходовой кран (железяку) и поставить на него обычный электропривод (как для электроприводной задвижки; обвязать используя соответственно настроеные промежуточные конечники, а для доп. контроля - на случай если настройка конечников собъётся - следить за токовым сигналом положения)? Производители (любые) обычно пишут что их привода на что угодно ставить можно. Но обязательно надо с заводом согласовать.
Вообще, лучше сразу на завод-изготовитель трехходовых клапанов позвонить, и спросить, чего они посоветуют.
http://www.burkert.su/ поройте здесь может что то получится найти.
Трехходовые клапаны, которые применимы для пара конечно же существуют, могу привести примеры, однако само назначение клапана вызывает вопросы, так как очень редко где существуют задачи, где требуется автоматическое управление потоком пара в разные стороны. Но я говорю про регулирующие клапаны, с "обычным" электроприводом.
Здесь считаю лучше взять клапан и привод одного производителя, чтобы не иметь проблем с адаптацией клапана и привода.
Что касается соленоидных трехходовых, то и правда таких не встречал. Думаю здесь прав toddd - поищите высокотемпературные электромагнитные клапаны и поглядите какой из них может работать при вашем соотношении температура/давление. Или взять 2 соледоидных и организовать работы в комбинации. Но имейте в виду - мгновенная подача пара куда бы то ни было - вещь опасная, необходимо быть уверенным, что не произойдет гидроудара, необходимо, чтобы паропровод перед клапаном (клапанами) был защищен конденсатоотводчиком.
А что за задача-то у вас ?
Трехходовых клапанов для пара у Данфосса предостаточно. Только эл.магнитный брать не надо - не жилец он. Лучше моторный. Существование самой проблемы, возможно, является ошибочным техническим решением.
dashutka- скорее всего у Вас два взаимоисключающих условия в задаче. Либо клапан трехходовой (и регулирующий), либо электромагнитный (отсекающий с соленоидом). Думаю, что 3/2 ходовые соленоиды Вас в заблуждение и ввели.
dashutka
21.10.2010, 11:38
Цитата(exelente @ 3.10.2010, 11:08)

А боюсь спросить, куда жеж пар перепускать разработчик собрался? Не в линию конденсатоотвода надеюсь?
Естественно не в конденсатоотвод...

Цитата(gilepp @ 4.10.2010, 6:55)

Трехходовые клапаны, которые применимы для пара конечно же существуют, могу привести примеры, однако само назначение клапана вызывает вопросы, так как очень редко где существуют задачи, где требуется автоматическое управление потоком пара в разные стороны. Но я говорю про регулирующие клапаны, с "обычным" электроприводом.
Здесь считаю лучше взять клапан и привод одного производителя, чтобы не иметь проблем с адаптацией клапана и привода.
Что касается соленоидных трехходовых, то и правда таких не встречал. Думаю здесь прав toddd - поищите высокотемпературные электромагнитные клапаны и поглядите какой из них может работать при вашем соотношении температура/давление. Или взять 2 соледоидных и организовать работы в комбинации. Но имейте в виду - мгновенная подача пара куда бы то ни было - вещь опасная, необходимо быть уверенным, что не произойдет гидроудара, необходимо, чтобы паропровод перед клапаном (клапанами) был защищен конденсатоотводчиком.
А что за задача-то у вас ?
Линия вулканизации. Сейчас управляется вручную. Надо сделать автоматику.
По факту стоят два вентиля на подачу и сброс пара в вулканизационную трубу. Поскольку одновременно они работать не могут и не должны, то у меня возникла мысль поставить один трех ходовой клапан. Скажем так, для перестраховки. Со схемой из А в АВ и из АВ в В.
Dashutka, лучше не заморачивайтесь. Открыть/закрыть две паровые задвижки занимает примерно 0,02 чел./часа. Переведите в деньги. А теперь посчитайте, во сколько вам обойдется закупка парового клапана с приводами и его монтаж. По-моему экономия сомнительная - окупаться это удовольствие вам будет очень долго.
К тому же вы не совсем корректно назвали клапан "электромагнитным". Так обычно называют соленоидные клапаны, которые чаще устанавливают на воду, газ, сжатый воздух для мгновенной аварийной отсечки продукта.
С паром же так обращаться нельзя - гидроудары порвут вам всю систему, пар надо прикрывать/открывать медленно и нежно. То есть вам нужен все-таки регулирующий, а не электромагнитный клапан, скорость открытия/закрытия которого надо будет еще чем-то ограничивать. К тому же вы хотите не совсем обычный клапан - судя по описанию он должен пропускать поток через ход АВ в обе стороны. Скорее всего таких клапанов не существует и вам понядобятся два проходных клапана, одним регулирующим вы не обойдетесь.
Dashutka, лучше не заморачивайтесь. Открыть/закрыть две паровые задвижки занимает примерно 0,02 чел./часа. Переведите в деньги. А теперь посчитайте, во сколько вам обойдется закупка парового клапана с приводами и его монтаж. По-моему экономия сомнительная - окупаться это удовольствие вам будет очень долго.
К тому же вы не совсем корректно назвали клапан "электромагнитным". Так обычно называют соленоидные клапаны, которые чаще устанавливают на воду, газ, сжатый воздух для мгновенной аварийной отсечки продукта.
С паром же так обращаться нельзя - гидроудары порвут вам всю систему, пар надо прикрывать/открывать медленно и нежно. То есть вам нужен все-таки регулирующий, а не электромагнитный клапан, скорость открытия/закрытия которого надо будет еще чем-то ограничивать. К тому же вы хотите не совсем обычный клапан - судя по описанию он должен пропускать поток через ход АВ в обе стороны. Скорее всего таких клапанов не существует и вам понядобятся два проходных клапана, одним регулирующим вы не обойдетесь.
Советую не заморачиваться. Открыть/закрыть две задвижки занимает 0,02 чел./часа. А во сколько вам обойдется и через сколько лет окупится закупка и монтаж парового клапана и привода? Овчинка не стоит выделки.
К тому же вы не совсем правльно назвали клапан "электромагнитным". Так называют соленоидные клапана, которые чаще ставят на воду, газ, сжатый воздух, диз. топливо для моментальной аварийной отсечки продукта. С паром так обращаться нельзя - гидроудары порвут вам всю систему. Пар открывают/закрывают медленно и нежно.
То есть вам нужен все-таки трехходовой регулирующий клапан с приводом, скорость открытия/закрытия которого надо будет еще чем-то ограничить. Да и клапан совсем не обычный - судя по вашему описанию он должен пропускать поток через ход АВ в обе стороны. Думаю, таких клапанов не существует и вам понадобится два проходных клапана, а не один трехходовой.
Кстати, сейчас смотрел опросник на привода в комплекте с арматурой от СКБ СПА, и у них приводной трёхходовой кран - один из вариантов (заявка "УРТ–КШ шаровые краны с электроприводом").
http://www.skbspa.ru/index.php?cat=urtkshЦитата
В состав УРТ входит трубопроводная арматура (шаровые краны, поворотные затворы, задвижки, клапаны и т.д.) Российских и зарубежных производителей и электропривод (электрический исполнительный механизм МЭОФ, МЭП, МЭМ) производства ОАО «СКБ СПА». Электрические исполнительные механизмы используются в комплекте с арматурой, выпускаемой известными арматурными заводами и фирмами: Котельниковский арматурный завод, ЗАО « АРМАТЭК» г. Санкт-Петербург, «Автоматика – Инвест» Тула, ЗАО НПФ «АТЭК» г. Москва, «WATTS Industries Deutschland GmbH» и т.д. Электропривод сочленяется с арматурой посредством переходных деталей, передающих крутящий момент (усилие) от выходного органа электропривода на регулирующий орган трубопроводной арматуры.
Производится поставка электрических исполнительных механизмов для применения в составе запорно-регулирующей арматуры для Тяньваньской АЭС (Китай), а также в составе запорно-регулирующей арматуры Киевского ЦКБА и Санкт-Петербургского ЦКТИ на АЭС «Бушер» в Иране и АЭС «Куданкулам» в Индии.
HVAC
Цитата
Пар открывают/закрывают медленно и нежно.
То есть вам нужен все-таки трехходовой регулирующий клапан с приводом
Обычная электроприводная задвижка тоже вполне себе медленно открывается (по паспорту, например, время открытия - менее 30 сек - это медленно?). Если есть сомнения - всегда лучше на заводе уточнить.
Электропривода для регулирующих клапано и запорных задвижек в принципе одни и те же.
dashutka
21.10.2010, 14:32
Цитата(HVAC @ 21.10.2010, 13:58)

Советую не заморачиваться. Открыть/закрыть две задвижки занимает 0,02 чел./часа. А во сколько вам обойдется и через сколько лет окупится закупка и монтаж парового клапана и привода? Овчинка не стоит выделки.
Тут я с вами согласна...
Ну сумма внушительная, даже более чем... 2 проходных клапана обходятся от 2-х до 8-ми тыс. евро.
Но все-таки, дабы избежать человеческого фактора(все-таки 230С, и если в цех пойдет, то рабочий сварится заживо), ставится блокировка открытия подачи пара.
Цитата(HVAC @ 21.10.2010, 13:58)

К тому же вы не совсем правльно назвали клапан "электромагнитным". Так называют соленоидные клапана, которые чаще ставят на воду, газ, сжатый воздух, диз. топливо для моментальной аварийной отсечки продукта. С паром так обращаться нельзя - гидроудары порвут вам всю систему. Пар открывают/закрывают медленно и нежно.
Пардон, если не точно выразилась... Первый раз с этим столкнулась... Имела ввиду клапан с электроприводом... Ну на такое давления и на такую температуру клапана с мгновенным срабатыванием не выпускают... Все клапана для пара открывают/закрывают медленно и нежно...
Сергей Валерьевич
21.10.2010, 15:51
Цитата(dashutka @ 21.10.2010, 14:32)

Все клапана для пара открывают/закрывают медленно и нежно...
Уже в одной ветке писал..
В пору молодости (начало 90х) ставил мгновенный электромагнитный клапан на шпарчан, для ошпарки кур в убойном цеху... Там он хитрый был, в открытом сост блокировался защелкой в виде штока, потом шток втягивался, шарики выходили из седла и и клапан закрывался... Проработал полсуток, потом разбило седло... Как сейчас, не знаю... Так что клапана на пар с мгновенной реакцией застал...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.