Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Паропровод по ASME
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Novichokrus
Здравствуйте уважаемые участники форума,

При подготовке нашей организацией к монтажу паропровода I категории наружным диаметром 60,3 мм, из стали A335 P91, выяснилось, что часть сварочных соединений (труба-труба, труба-отвод, труба-тройник) согласно проекта должна была быть выполнена в нахлесточном исполнении, а не в стык, как того требуют правила ПБ 10-573-2003 на указанный вид трубопроводов. Причина - проект был разработан зарубежными проектировщиками по стандартам ASME и были закуплены и поставлены все необходимые импортные комплектующие.

В то же время в соответствии п.1.1.2 д) ПБ 10-573-2003 данное требование не распространяются на трубопровода I категории наружным диаметром равным и менее 51 мм. Казалось бы разница в диаметрах несущественная, всего 9,5 мм, но Данное обстоятельство может послужить причиной предписания от надзорных органов, с требованием, привести все соответствии с ПБ и переварки узлов, что грозит срывом сроков и дополнительными расходами. В тоже время по всему миру «варят» сварные соединения данного типа с использованием фитингов соответствующей конфигурации, которые в России на момент разработка ПБ 10-573-2003 вообще не производились, и разработчики ПБ не могли учесть возможность применения данного вида соединений.

Пожалуйста поделитесь вашим опытом и знаниями:

Существует ли практика выдачи разрешения на данный вид соединений и нужно ли дополнительно обращаться к экспертным организациям, для получения заключения о безопасности данного вида сварочных соединений?

Известны ли Вам похожие прецеденты с различием в национальных стандартах разных стран и решения по выходу из данной ситуации?

С уважением,
трубопровод
Прочность сварных соединений внахлест ниже чем у сварных соединений встык. Лет через 10-15 у вас по наплавленному металлу будут образовываться трещины. По идее Ваш трубопровод должен был пройти экспертизу проекта. Если все нормально, все подписи, печати и штампы стоят, то это уже будут не Ваши проблемы.
А с точки зрения надзорных органов наши ПБ, РД и т.д. имеют приоритет перед импортными.