Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, допускается ли рециркуляция воздуха из производственного помещения категории В3 если данная категория получена снижением категории А посредством применения аварийной вентиляции. На рециркуляционных воздуховодах установлены клапаны, закрывающиеся при включении аварийной вентиляции, которая в свою очередь работает от датчиков концентрации паров спирта. Если -нет, какая альтернатива рециркуляции в данном случае? Допустима ли рекуперация и какого типа? Спасибо!
Наверное нужо уточнить: по расчету согласно НПБ получается категория А. Учтя аварийную вентиляцию, категория А согласно этого-же НПБ снизилась до В3. Ограничения на рециркуляцию из этого помещения автоматически сняты? Все другие ораничения п. 7.4.4 и 7.4.5 так же неприменимы.
Хм. Случился у вас пробой емкости с аммиаком. чтоб снизить концентрацию аммиака в воздухе вы включаете дополнительную вытяжку. И зачем то часть этого аммиака возвращаете обратно. Зачем?
Вытяжная аварийная вентиляция будет включаться не дополнительно, а вместо вытяжной. Датчик этилового спирта(или аммиака, если хотите) включит аварийную вентиляцию и закроет клапана на рециркуляционных воздуховодах. Рециркуляция необходима т.к. в помещении большая кратность воздухообмена, а в обычном режиме никаких взрывоопасных веществ в помещение не поступает.
Если вместо, то и сеть должна быть отдельной. Нефиг взрывоопасную смесь куда попало засовывать.