наш монтажник предложил склеить вентиляцию (короба) из пластика который применяется у рекламщиков
вентиляция для склада алкогольной продукции (420м.кв)


заказчик очень прижимистый, ну вот и и решили попробовать удешивить


ваше мнение? отрицательные стороны?

я как-то больше склонен сделать из оцинковки и не заморачиваться
хотя сама по себе идея интересная.




zaharov63
Материал воздуховодов нормируется, в т.ч. и с точки зрения пожароопасности.
GOODMAN
но ведь пластиковая вентиляция имеет место быть
жаль забыл название материала... вроде даже негорючий

если можно, напомните нормы и правила
Зольников Михаил
Есть пластиковые воздуховоды и фасонные детали к ним производства Vents - называются Супертуба, мультивент и еще круглого сечения.
Но могут быть серьезные проблемы с пожарными. и заказчик может заставить вас переделать все за свой счет, и будет прав - Вы должны его убедить, что так делать нельзя.
Еще можете собрать вентиляцию из пластиковых канализационных труб :-)). Или сделать разводку гофрой.

Я бы от такого Заказчика бы отказался. Репутация дороже.
WAKO
СП 7.13130.2009 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=37959

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования

6.59 Воздуховоды из горючих материалов (с группой горючести не ниже Г1) допускается предусматривать в пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов, указанных в 6.58.