наталия87
Есть ли в нормативных документах ,СНиПах и т.д. указание о том, что необходимо устанавливать гильзы под вентиляционные воздуховоды в перекрытиях и стенах. В пособии по производству и приемке работ ....такого не нашла.(3.05-01-85). Воздуховоды уже смонтированы, хотелось бы иметь какие-нибудь доказательства перед технадзором (еще не спрашивали) о том, что гильзы не обязательны. Гильзы для медных трасс и электрики были установлены.
ArFey
Про гильзы нет точно. Что-то было про то, что воздуховоды, прокладываемые через стены и перекрытия надо в местах прохода оборачивать негорючим материалом (очевидно, для удобства демонтажа, если что). На практике же обычно воздуховод справа-слева от стены оборачивается неширокими кусками стеклоткани, имитирующими оборачивание участка проходящего сквозь стену (если технадзор задаст вопрос). Где это было точно? Откровенно говоря лень искать. Аркадий
наталия87
Про негорючий материал я давно нашла, все транзиты и так в противопожарной изоляции. Спасибо, что поделились опытом. Как камень с души упал.
Зольников Михаил
СНиП 41-01-2003
6.4.5 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими или горючими Г1 материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.
7.11.9 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:
а) из материалов горючих Г1 с пределом огнестойкости ниже нормируемого при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости EI 30;

Но это, видимо, не то... не вполне понял, их окожушивают, или гильзы нужны именно для перехода сквозь стену? Четко про это не сказано
ArFey
Цитата(Зольников Михаил @ 11.8.2010, 20:57) *
...Но это, видимо, не то... не вполне понял, их окожушивают, или гильзы нужны именно для перехода сквозь стену? Четко про это не сказано[/i]

Самое смешное, что попытался найти, где пишут про оборачивание воздуховодов негорючим материалом при пересечении ограждающих конструкций и ... не нашел! Во всяком случае в самом последнем нашем документе, регламентирующем монтажные и заготовительные работы (ТКП45-1.03-85-2007 "Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа") про это нет ни слова! Сам, когда руководил монтажами, неоднократно от технадзоров выслушивал требование оборачивать воздуховоды. И оборачивал, а спросить, где это написано - окаянства не хватило! biggrin.gif Так что, уважаемая наталия87, ответ (точнее ссылку) в студию! Аркадий
наталия87
Аркадий, смотрите п.12 в пособии "Огнестойкие воздуховоды"
12. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения, п.4.127 СНиП.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
zaharov63
"Уплотнять места прохода негорючими материалами..." и "оборачивать воздуховоды негорючим материалом..." это не одно и то же. Если первое, в общем-то, известное требование, то по второму Аркадию все-таки придется память поднапрячь... , ну или окончательно все свалить на вредных технадзоров. smile.gif
ArFey
Цитата(zaharov63 @ 17.8.2010, 16:08) *
"Уплотнять места прохода негорючими материалами..." и "оборачивать воздуховоды негорючим материалом..." это не одно и то же. Если первое, в общем-то, известное требование, то по второму Аркадию все-таки придется память поднапрячь... , ну или окончательно все свалить на вредных технадзоров. smile.gif

Поднапряг уже biggrin.gif , причем не только свою, но и знакомого начальника управления из "Белсантехмонтажа". Действительно, одно время такое требование технадзорами выдвигалось. Сейчас его нет! Аркадий
biggrig
технадзор всё таки ставить требования при монтаже неизолированных воздуховодов(вытяжек) через стены обертывать их.
оклеиваю k-flex(остатками с приточных воздуховодов)

может у кого появилась новая инфа по этому вопросу?? ссылку на документ, что это надо или что не надо
за ранее, всем спасибо за помощь
alexandra.a
Вопрос все еще актуален, по крайней мере для меня)

№ 123-ФЗ
статья 138
Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты:

Конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции и транзитных каналов (в том числе воздуховодов, коллекторов, шахт) вентиляционных систем различного назначения должны быть огнестойкими и выполняться из негорючих материалов. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с огнестойкими каналами вентиляционных систем и конструкциями опор (подвесок) должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, требуемых для таких каналов. Для уплотнения разъемных соединений (в том числе фланцевых) конструкций огнестойких воздуховодов допускается применение только негорючих материалов.

Как вам такой пункт?
grinderrr
alexandra.a ну так вам сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=67267

А касательно "гильзования" воздуховодов обсуждалось здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=98229