TgveshnichichicheK
Броблема собствено вот...Переделка помещений в жилом доме под часную клинику. Кабинеты узи, масажный, процедурный, кабинет врача и др. Из чистых помещений только кабинет врача. Помещения не большие и максимальная вытяжка из помещения получилась не более 150 кубов в час. Приточка отдельной системой. Можно ли использовать существующие каналы естественой вентиляции в сан узлах оборудовав их бытовыми вентиляторами, и существующие каналы естественой вентиляции в остальных помещениях? Над клиникой еще 4 этажа.
З.Ы. 54. В
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89) нашол пунктик Вентиялция 53. Воздуховоды в строительных конструкциях, как правило, не применяются. Что значит как правило? Конкретно нет? Или всетаки есть исключения?
даниил
нельзя.
оборудуйте свою клинику автономными от остального здания системами.
TgveshnichichicheK
Спасибо за ответ! Катигоричный и без компромиссов, как собственно и хотел:) Только вот бы еще на что-нибуть сослаться. Заказчик прожженый попался, словами не переубедить. Или того пунката из пособия к СНиП 2.08.02-89 вполне хватит?
TgveshnichichicheK
И еще вопрос созрел, можно ли обьеденить вытяжку и чистых и грязных помещений в одну систему? Например вытяжка из приемной врача и вытяжка ихз кабинетов узи, масажной, процедурной....?
даниил
Цитата(TgveshnichichicheK @ 18.8.2010, 13:03) *
вытяжку чистых и грязных помещений в одну систему?


технически как?
и главное зачем?

Вентиляция и кондиционирование воздуха

26. Вентиляция в зданиях должна исключать перетоки воздушных масс из «грязных» зон (помещений) в «чистые». Принадлежность отделений (помещений) к соответствующим зонам указана в графе 9 примечаний к таблице 7 и в таблице 8.

это из указанного Вами пособия.
burnus
Цитата(TgveshnichichicheK @ 18.8.2010, 11:35) *
Спасибо за ответ! Катигоричный и без компромиссов, как собственно и хотел:) Только вот бы еще на что-нибуть сослаться. Заказчик прожженый попался, словами не переубедить. Или того пунката из пособия к СНиП 2.08.02-89 вполне хватит?


А вот этого пункта САНПИН 2.1.3.1375-03 недостаточно, чтобы убедить заказчика делать отдельную вентиляцию?

"
2.6. Дневные стационары, при размещении их в жилых и общественных зданиях, должны быть отделены от основного здания капитальной стеной с оборудованием самостоятельной системы вентиляции, канализации и отдельным входом для пациентов.
"
TgveshnichichicheK
Большое Вам спасибо за помощь! Оперативно! Удачи smile.gif
burnus
Кстати, если нет возможности тянуть свою вытяжку выше крыши, то СЭС для согласования проекта может захотеть установку очистки-обеззараживания воздуха, даже если это вытяжка из помещения, выброс из которого чистить по нормам не обязательно.
sovet
Товарищи!
Прошу откликнуться!
Та же ситуация - медицинский кабинет переоборудуется из квартиры на первом этаже. Здание 4-этажное. Из помещений - кабинеты врачей. И все.Категорически настаивают на ВЕ. Хотят вообще без механики обойтись.
И я их понимаю - из-за 1 крат тянуть хитрые сети, с резервными вентиляторами и.т.п. не хочется. Ставить калориферы тоже проблемотично - 220В и строгий лимит на мощность... В общем хочется притянуть за уши нормы и все оставить как есть.

Вытяжка из туалета - отдельный канал до самого конька. Т.е.

"2.6. Дневные стационары, при размещении их в жилых и общественных зданиях, должны быть отделены от основного здания капитальной стеной с оборудованием самостоятельной системы вентиляции, канализации и отдельным входом для пациентов." - вроде бы обошли.

идем далее

пособие к СНиП 2.08.02-89 п.27
"...Допускается естественная вытяжная вентиляция без централизованной подачи приточного воздуха (для отдельно-стоящих зданий высотой не более 3-х этажей) в зданиях скорой и неотложной медицинской помощи, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах, хозрасчетных.."

Смущает только пояснение в скобках "(для отдельно-стоящих зданий высотой не более 3-х этажей)" - при желании (читай натяжке) можно интерпретировать двояко. Мол мед-учреждение занимает 1-этаж, и вроде как можно ВЕ.

Предлагаю для критики следующие решения:
-Сказать СЭС и всем любопытствующим - "за счет естественного проветривания".
-Или, если существующий канал позволяет - естественную вытяжку через него, а приток - для компенсации через приточные клапана в окнах или стенах. Тогда и "перетекание будет только из чистых в грязные" - а это как понимаю допустимо.


В общем раскритикуйте решение с сылкой, пожалуйста.
Благодарю.
dolriga
Вентиляция в больницах и поликлиниках
Согласно данным СНиП 2.08.02-89, кондиционирование воздуха является обязательным в операционных, наркозных, предродовых, родовых, послеоперационных палатах, реанимационных залах, палатах интенсивной терапии, в однокоечных и двухкоечных палатах для больных с ожогами, в палатах для грудных, новорожденных, недоношенных, травмированных детей, в залах барокамер и т.д.
Воздух, подаваемый в эти помещения, надлежит дополнительно очищать в бактериологических фильтрах, устанавливаемых после вентилятора. В этом случае не допускается установка масляных фильтров в качестве I ступени очистки воздуха.
В палатах отделений больниц, проектируемых для строительства в сельских населенных пунктах, увлажнение воздуха в приточных вентиляционных установках допускается не предусматривать.
В операционных, наркозных, послеоперационных палатах, родовых, реанимационных залах и палатах интенсивной терапии относительную влажность воздуха следует принимать 55-60%; подвижность воздуха не должна превышать 0,15 м/с. Относительную влажность воздуха в зимнее время в палатах иного назначения рекомендуется принимать 30-50%. Увлажнение воздуха предусматривается в кондиционерах либо автономно.
Самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции, а также системы кондиционирования воздуха для помещений, указанных выше, проектируют: для операционных блоков (отдельно для асептических и септических отделений), реанимационных залов и палат интенсивной терапии (отдельно для поступающих в больницы с улицы и из отделений больниц), родовых (отдельно для физиологического и обсервационного отделений), палат новорожденных, недоношенных и травмированных детей каждого отделения (отдельно для физиологического и обсервационного отделений), рентгеновских отделений, лабораторий, отделений грязелечения, водолечения, сероводородных ванн,радоновых ванн,лабораторий приготовления радона,санитарных узлов, холодильных камер,хозрасчетных аптек.
Объединение нескольких помещений одной вентиляционной системой возможно только в помещениях одного назначения, допустимости сообщения помещений между собой и исключении пребывания в них инфекционных больных. В каждое помещение для лечебных процедур приточный воздух следует подавать непосредственно в верхнюю зону, для остальных помещений допускается подача приточного воздуха в коридор по балансу вытяжки. Рекомендуется подавать воздух и в такие помещения, как вестибюли и т.п.
В зданиях аптек и лечебно-профилактических учреждений, кроме инфекционных больниц (отделений), проектируют приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением. В инфекционных больницах (отделениях) вытяжную вентиляцию устраивают из каждого бокса, полубокса и от каждой палатной секции отдельно с естественным побуждением, а приточную вентиляцию предусматривают с механическим побуждением и подачей воздуха в коридор.
Наружный воздух, подаваемый системами приточной вентиляции, надлежит очищать в фильтрах соответствующего класса чистоты.
Рециркуляция воздуха не допускается.
Приточный воздух, как правило, обрабатывают в центральных приточных камерах или кондиционерах. Вентиляционные приточные и вытяжные камеры размещают таким образом, чтобы была исключена передача шума в помещения с длительным пребыванием больных и в кабинеты врачей.
Воздуховоды систем приточной вентиляции (кондиционирования воздуха) после бактериологических фильтров рекомендуется выполнять из нержавеющей стали.
В отдельных операционных, предназначенных для несложных операций (например, в поликлинике), допустимо применение индивидуальных приточных установок с приточным шкафом, располагаемым в смежном помещении. Для очистки воздуха в этом случае применяют ватный фильтр.
В операционных и наркозных палатах вытяжку воздуха следует организовывать из верхней и нижней зон помещения.
При проектировании системы вентиляции и оборудования должны быть предусмотрены меры по обеспечению взрывобе-зопасности.
В кабинетах электро-, свето- и теплолечения для подачи и удаления воздуха рекомендуется использовать верхнюю зону помещения. Воздухообмен в этих помещениях следует рассчитывать на удаление вредных выделений. Приток воздуха в эти помещения, предусматриваемый от отдельной приточной камеры, должен быть рассчитан на поглощение теплоизбытков.
Для грязелечебных кабинетов, бассейнов регенерации и помещений для нагрева грязи воздух рекомендуется подавать в верхнюю зону, а вытяжку организовывать из верхней и нижней зон.
Для рентгенодиагностических кабинетов с аппаратами закрытого типа проектируют приточно-вытяжную вентиляцию с удалением воздуха из верхней зоны на расстоянии 0,6 м от потолка, а из нижней зоны на расстоянии 0,5 м от пола. В фотолаборатории воздух удаляют из верхней зоны. Кабинеты рентгенотерапии рекомендуется вентилировать так же, как и рентгенодиагностические кабинеты, но с повышенным воздухообменом.
В зданиях аптек отдельные вытяжные системы рекомендуется предусматривать для помещений приемно-репептурной, ассистентской, коктория, мойки стерилизацион-ной, санитарного узла и др.
msi
Цитата(TgveshnichichicheK @ 18.8.2010, 8:03) *
И еще вопрос созрел, можно ли обьеденить вытяжку и чистых и грязных помещений в одну систему? Например вытяжка из приемной врача и вытяжка ихз кабинетов узи, масажной, процедурной....?

НЕЛЬЗЯ!
Читайте СанПиН, Пособие, и кучу всего.
Заказчику объясните, что не стОит наживать себе геморрой.
Вам тоже.
И еще, просто интересно, что Вы понимаете под "чистыми помещениями".