Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать в каких случаях можно применять пластиковый шкаф автоматики, в каких металлический. Желательно с ссылкой на какой-нибудь документ.
Думаю правильнее будет ставить вопрос не о материале из которого изготовлен шкаф, а о степени его защиты по шкале IP и о токах, на которые рассчитан шкаф.
Допуcтим, что металлический и пластиковый шкаф имеют один и тот же IP.
Хочется понять, есть ли нормативные документы, которые бы определяли материал шкафа. Допустим, могу предположить, что на атомной станции невозможно применение пластикового шкафа.
HasBolla
18.8.2010, 21:22
Цитата(Pride @ 18.8.2010, 16:10)

Допуcтим, что металлический и пластиковый шкаф имеют один и тот же IP.
Хочется понять, есть ли нормативные документы, которые бы определяли материал шкафа. Допустим, могу предположить, что на атомной станции невозможно применение пластикового шкафа.
IP одинаковый, но найдете ли пластик на 400А, к примеру. 160 - это, по моему, максимум для обычных пластиковых шкафов.
З.Ы. Нормативы никогда не встречались по такому вопросу. Возможно они есть, но звучат вероятно типа ...ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ШКАФОВ ТАМ-ТО И ТАМ-ТО.... или ... С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ НЕ МЕНЕЕ...
Boris Blade
18.8.2010, 21:49
У Шнайдера видал рекомендации че где ставить. В том числе по ударопрочности.
Нормативов нет - это только Ваше личное решение. Пластик:
- Дешев,
- Легок,
- Непрочен,
- Боится кислот, солнечного света, мороза.
Металл с точностью наоборот.
В глобальном смысле - внутри сухого чистого помещения все равно что ставить - пластик или металл. На производстве и на улице надо смотреть на условия. На пищевом производстве допускается например только нержавейка.
Сергей В.
19.8.2010, 8:54
А так же металлический шкаф, ежели он заземлен, экранирует слаботочное оборудование от наводок.
Спасибо всем за ответы,
на сайте Шнайдера не нашел рекомендации. Если возможно, то пришлите ссылку.
Обратите внимание на еще такой момент. Шкафы могут быть металлическими, но внутрянка изолирована от корпуса, поэтому даже заземляющего провода на дверку нет. Такое имеется у АББ, ХАГЕР.
Цитата(Pride @ 18.8.2010, 19:10)

Допуcтим, что металлический и пластиковый шкаф имеют один и тот же IP.
Хочется понять, есть ли нормативные документы, которые бы определяли материал шкафа. Допустим, могу предположить, что на атомной станции невозможно применение пластикового шкафа.
IP характеризует оболочку, но определяется в основном требованием к помещению хде уставливается (Г,Д,и пр.). Опять же - если ставите контроллер, то +10 в шкафу обязательно. Если частотник - то требование по вентиляции+IP решёток.
А по материалу, скорее всего ничего нет, т.к. "пластик для шкафов" материал "новый", но разрабатывали его "по-нормам" "старых" металлических шкафов. Поэтому он и не горит, и вес держит достаточно хорошо. Из плюсов - землить не надо.
Цитата(Pride @ 18.8.2010, 15:44)

Подскажите, пожалуйста, где можно почитать в каких случаях можно применять пластиковый шкаф автоматики, в каких металлический. Желательно с ссылкой на какой-нибудь документ.
Горючий щит? Пикантно.
СП 31-110-2003 посмотрите...
Цитата(BUFF @ 19.8.2010, 11:34)

Горючий щит? Пикантно.
СП 31-110-2003 посмотрите...
Между прочим свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003
"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
1 Область применения
...
Настоящие правила не распространяются на проектирование электропривода и электрооборудования специальных электротехнических установок: лифты, подъемники, кинотехнологическое оборудование, вычислительные центры и т.п., а также на
проектирование устройств автоматизации санитарно-технических, противопожарных и других технологических установок.
Ага, я знаю. Просто это единственный норматив, в котором я видел хоть какие-то упоминания о материалах и негорючести щитов. ПУЭ, по моим ощущениям, написаны, исходя из аксиомы, что любой шкаф должен быть негорючим. Что правильно, в общем-то...
есть достаточно древний, но забавный действующий документ:
ОСТ 36.13-90. Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов. Общие технические условия
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВ нем ни слова про пластик. Хотя, ИМХО, для систем автоматизации прекрасно подходят пластиковые шкафы того же Шнайдера или АББ.
Да не, слово пластик там упоминается. А вот что касается материала шкафов - только в одном месте вполне конкретно говорится что
Цитата
Каркас - жесткий, несущий объемный или плоский металлический остов...
Про все же остальные части шкафов прямого упоминания материала, из которго они
должны быть изготовлены, нет.
Че-то далеко и глубоко ушли.
ИМХО надо разделить в теме обсуждения внешние и внутренние факторы, относительно шкафа, приводящие к его возгоранию, которого и пытаетесь избежать ссылкой на нормативные документы.
Если внутри шкафа что-то замкнуло и привело к возгоранию, то металлический он или пластиковый - один фиг, внутренности будут испорчены одинаково.
Если на шкаф воздействует внешний фактор, то бороться с ним необходимо внешними же средствами (если, конечно, в ТЗ на шкаф явно не сказано, что он должен быть огнеупорным).
О целиком пластиковых шкафах можно говорить, когда речь идет о небольших размерах. Большие шкафы точно каркас имеют металлический. Например, шкафы АББ для распределительных ячеек (большие токи и напряжения масштабов предприятия) имеют металлический каркас, а крышки и дверцы пластиковые.
Цитата(Chabol @ 21.8.2010, 22:33)

Если внутри шкафа что-то замкнуло и привело к возгоранию, то металлический он или пластиковый - один фиг, внутренности будут испорчены одинаково.
Не совсем. Или он может послужить источником пожара, или нет.
mike-altai
22.8.2010, 6:46
Цитата
Thalassa Wall - Шкафы для монтажа систем автоматизации
Основные характеристики
Полиэфир горячего формования, усиленный стекловолокном
Степень защиты IP 66
Отделка шлифованием, покрытие серого цвета RAL 7032
Шкафы с двойной изоляцией (класс II) степень защиты IP 66, (EN 60529)
Стойкость к внешнему механическому воздействию: IK 10 / IK 08
Температуростойкость: -50...+130 °C
Высокая стойкость к химическим реагентам и агрессивным средам
Преимущества
Настенные шкафы Thalassa предлагают высокую степень защиты, механическую прочность. Лучшие шкафы для установки на улице и в агрессивных промышленных условиях!
Применение
Индустриальная автоматизация
Распределение электроэнергии
Электронные и телекоммуникационные сети
Взято отсюда:
http://www.schneider-electric.ru/russia/ru...p_range_id=1611Ы-ы? Может служить источником возгорания?
При определённых условиях - вероятно
Михаил_PLC
22.8.2010, 22:54
Про щиты есть документ: ГОСТ Р 51321.1-2007
poludenny
23.8.2010, 11:39
Касательно шнейдера:
Пластиковые шкафы рекомендуется использовать при наружной установке, ему будет не страшен ни сильный мороз (до -50) ни палящее солнце.
Стандартный же металлический шкаф держит -25 градусов, если ниже, то есть вероятность что его может покоробить.
Кроме того пластиковые шкафы рекомендуется использовать в химически аргессивных средах.
Стоимость пластикового шкафа в 2-3 раза выше металлического.
Да, все вышесказанное относится в пластиковым шкафам Thalassa от шнейдера. Это не распространяется на пластик непонятно какого происхождения.
Цитата(poludenny @ 23.8.2010, 12:39)

Стоимость пластикового шкафа в 2-3 раза выше металлического.
Да, все вышесказанное относится в пластиковым шкафам Thalassa от шнейдера. Это не распространяется на пластик непонятно какого происхождения.
А есть ли недорогие пластиковые негерметичные шкафы для чистых сухих теплых непожароопасных помещений от внятного производителя?? Не хочется переплачивать за функциональные особенности, которые не нужны. Распределительные щиты, "заточенные" под устройства на DIN-рейках, не предлагать. Нужна гладкая дверца, чтобы врезать в нее контроллеры.
Гляньте HAGER, ABB (комбинированные, т.е. металл+пластик, по правде сказать они больше металлические)- в них модули (комплектующие шкафа) можно набирать (не обязательно для DIN-устройств), есть и глухие панели для врезания.
Если взять без панелей, то ничего не будет мешать врезанию в двери.
Не ждите от них дешевизны. Дешевле будет метал, например Sarel.
У этих шкафов дверцы не предназначены для того, чтобы в них что-либо врезать.
Кстати, мне пока не удалось найти полностью пластиковые шкафы с дверцей, в которую можно врЕзать пару контроллеров и с десяток разных кнопок-индикаторов. Кроме тех же Thalassa Wall и им подобных редкостей за заоблачные деньги. Не видать пластиковых шкафов ни у внятных производителей, ни у невнятных. Еще раз повторюсь - боксы под DIN-устройства не предлагать. Если я ошибаюсь, буду этому только рад.
Пластиковые двери много художеств не с вырезанием не выдержат. Мксимум, как мне кажется один контроллер и пару лампочек, да и те необходимо верно расставить, чтобы пластик выдержал.
Для этого в вышеприведенных шкафах и предусмотрены опции с глухими пластиковыми вставками для врезания чего хочешь.
Согласен с Chabol , врезать в пластиковую дверь много элементов не есть хорошо. но если уж хочется, то у Rittal есть серия пластиковых шкафов KS
http://www.rittal.ru/show.asp?mode=catalog...B630E64D9D5E7AA Можно врезаться как непосредственно в дверь, так и в монтажную панель, которую можно установить на любую глубину шкафа.
За инфу про Rittal спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,