Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция газовой котельной
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
Димитрий 1
Как то делал вентиляцию газовой котельной. В результате народился проект и вот эта табличка.
Я скажу - удобная вещь.
Димитрий 1
Людиии!!!
Скажите хоть что нибудь!!!
glam
Спасибо чтоли. В хозяйстве пригодится.
Был я в Караганде в этом июне, можно сказать с профессиональным визитом. Надо сказать душевные русские люди живут в Казахстане. Чаями меня потчевали с беляшами.
Не по теме, но ведь автор сам просил хоть что-нибудь услышать.
А по теме - подход серьезный, практичный, мне импонирует. Я б только чуток интерфейсности для пущего юзабилити напустил бы в эксельку, чтоб еще больше походила на инженерную программу, хоть и маленькую полезняшку, а программу. Ну и подсказочки бы для придания уж совсем полнейшего блеска вообще в каждую заполняемую ячейку повесил. Понятно что дураки такими вещами пользоваться не будут, а не дураки сами всё поймут, потому как и понимать там нечего, но все равно ж приятно когда даже о дураках заботятся и вежливо указывают "ткни сюда, заполни это, заполняемое это значит то то". Шучу конечно.
В общем все хокей, только мне интересно в подсказке к % теплопоступлений от мощности котла указано "Принимаем 0,1". Я обычно в таких случаях чуть развернутее стараюсь давать - "Принимаем по СНиП такой-то пункт такой-то или Справочник такой-то параграф такой-то страница (формула) такая-то" или "По информации поставщика оборудования". Если честно я сам не котельщик, поэтому эта цифра наверное единственная, о которой мне захотелось бы узнать подробнее - по каким рекомендациям мы всё-таки ее принимаем. Остальное действительно целиком и полностью понятно. Может разве что в строках 21-22 опечатка в слове "сжигаемого" и климатология у вас приведена по СНиПу 2.04.05-91* (2000), а мы в РФ СНиПом 41-01-99 (2003) пользуемся, там для некоторых населенных пунктов температуры немножко отличаются, несущественно, но всё-таки отличаются. Но вы же для себя делали, так что - это мелочи. Кому будет принципиально - попросят у вас пароль на редактирование файла через личку и поправят под себя что надо.
Вот ведь я какой сказатель (или сказитель?) многобукоффный оказался.
Димитрий 1
Цитата(glam @ 6.9.2010, 11:38) *
Спасибо чтоли. В хозяйстве пригодится.
Был я в Караганде в этом июне, можно сказать с профессиональным визитом. Надо сказать душевные русские люди живут в Казахстане. Чаями меня потчевали с беляшами.
Не по теме, но ведь автор сам просил хоть что-нибудь услышать.
А по теме - подход серьезный, практичный, мне импонирует. Я б только чуток интерфейсности для пущего юзабилити напустил бы в эксельку, чтоб еще больше походила на инженерную программу, хоть и маленькую полезняшку, а программу. Ну и подсказочки бы для придания уж совсем полнейшего блеска вообще в каждую заполняемую ячейку повесил. Понятно что дураки такими вещами пользоваться не будут, а не дураки сами всё поймут, потому как и понимать там нечего, но все равно ж приятно когда даже о дураках заботятся и вежливо указывают "ткни сюда, заполни это, заполняемое это значит то то". Шучу конечно.
В общем все хокей, только мне интересно в подсказке к % теплопоступлений от мощности котла указано "Принимаем 0,1". Я обычно в таких случаях чуть развернутее стараюсь давать - "Принимаем по СНиП такой-то пункт такой-то или Справочник такой-то параграф такой-то страница (формула) такая-то" или "По информации поставщика оборудования". Если честно я сам не котельщик, поэтому эта цифра наверное единственная, о которой мне захотелось бы узнать подробнее - по каким рекомендациям мы всё-таки ее принимаем. Остальное действительно целиком и полностью понятно. Может разве что в строках 21-22 опечатка в слове "сжигаемого" и климатология у вас приведена по СНиПу 2.04.05-91* (2000), а мы в РФ СНиПом 41-01-99 (2003) пользуемся, там для некоторых населенных пунктов температуры немножко отличаются, несущественно, но всё-таки отличаются. Но вы же для себя делали, так что - это мелочи. Кому будет принципиально - попросят у вас пароль на редактирование файла через личку и поправят под себя что надо.
Вот ведь я какой сказатель (или сказитель?) многобукоффный оказался.


ВОТ!!!
Уже хорошо!!!
Димитрий 1
Подсвежил. Если кому интересно.
antoncol
Спасибо огровное очень пригодилось
vsklokoch
ВЕСЧЪ!!! Спасибо.
(жаль не получается запустить варианты с вижуалом - очепятки в ексильке (итоговая таблица) здорово мешают)
zenat
Цитата(Димитрий 1 @ 25.10.2014, 7:20) *
Подсвежил. Если кому интересно.

Хотел бы взглянуть но последних 2 файла не открываются....... helpsmilie.gif
pontoeli
Цитата(Димитрий 1 @ 21.8.2010, 11:15) *
Как то делал вентиляцию газовой котельной. В результате народился проект и вот эта табличка.
Я скажу - удобная вещь.

Balshoe vam spasiobo, vi prosta super chelovek
kzz
Отличная программа. Большое спасибо. Но последние файлы запаролены и не открываются.
semuha
Очень жаль, что нельзя откорректировать климатологические данные. Они на сегодня изменились...
Димитрий 1
Цитата(semuha @ 24.10.2017, 14:28) *
Очень жаль, что нельзя откорректировать климатологические данные. Они на сегодня изменились...



Файл без паролей
fanatol
Димитрий 1
Спасибо и удачи!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.