Audri
Здравствуите,
Нужна ли Пажаротушение в автомоике водои, (2700м3 здание). По нормам -2.5 l/s x 2, но среда сырая.
Sindarkon
Цитата
4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
а) в зданиях и помещениях, объемом или высотой менее указанных в таблицах 1 и 2;
б) в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов, в том числе школ, имеющих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой, а также в банях;
в) в зданиях кинотеатров сезонного действия на любое число мест;
г) в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар, распространение огня;
д) в производственных зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема и в производственных зданиях III — V степеней огнестойкости объемом не более 5000 м3 категорий Г и Д;
е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);
ж) в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений.


Автомойка тянет на категорию Д, но нужно уточнять у технологов.
Maria13
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Это только внутреннее как поняла не требуется, а наружное пожаротушение тоже не нужно (объем 750 м3), категории Д, мойки стандартные высокого давления керхер?
Sindarkon
СП 8.13130.2009 прочитайте для начала. И учебник по русскому языку заодно.