Я их тоже не видел
Да и однозначного понимания тоже нет. Особенно цветовой кодировки на HMI.
Скажем, ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки" (утв. постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 7 февраля 1969 г. N 168) предусматривает следующую окраску трубопроводов:
1 Вода - Зеленый
2 Пар - Красный
3 Воздух - Синий
4 Газы горючие - Желтый
5 Газы негорючие - Желтый
6 Кислоты - Оранжевый
7 Щелочи - Фиолетовый
8 Жидкости-горючие - Коричневый
9 Жидкости негорючие - Коричневый
0 Прочие Вещества - Серый
Однако изобразить паропровод на мнемосхеме красным цветом по ГОСТ МЭК 60073-2000 нельзя, для другого цвет.
В системах телемеханики электрических сетей, на мнемосхемах, принято обозначать положение включено (Опасность) выключателей, разъеденителей, заземляющих ножей, отделителей ит.п. красным цветом, что не по ГОСТ 60073-2000. Зато это понятно электриккам. Поэтому у нас цветовая кодировка устройств, классов напряжений линий электропередач определена в своем стандарте предприятия по диспетчерскому управлению.
Для проектов АСУТП, в разделе ИО (ГОСТ 24.205-80), кодировку можно определить в документе «Построение системы классификации и кодирования» и согласовать с заказчиком. Попадались проекты где использовалось две и более систем цветового кодирования и все были счастливы