Господа!
Столкнулся с вопросом дымоудаления склада хранния фармацевтических препаратов (общая площадь складских помещений 7100 м2). Согласно справочника проектировщика (указывается если не известно иное) необходимо брать 8 кратную вытяжку. А можно ли по другим методикам расчитать дымоудаление из такого рода склада...
С уважением ко всем отвечающим
 
 
 
 
  Если проектируете на Родине, то скорее всего Вам поможет Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91. И забудте про 8 крат из Справочника проектировщика как страшный сон. Нигде уже так не считают.
 
 
 
  Valentinium
  4.9.2010, 12:53
  
 
  Елена, Родина у каждого своя  
 Судя по последним буквам ника, человек может быть из Узбекистана, а там могут быть свои нормативы и то что мы сейчас насоветуем, может оказаться не верным
 
 
 
 
 
  Согласна. Но из вопросов, задаваемых на форуме специалистами бывшего Соза, сделала вывод, что свою нормативку разработали Беларусь, Украина и Казахстан. Прибалтика - отдельный разговор. Про Молдову не знаю. Остальные работают по старым нормативам советских времён.
 
 
 
  Valentinium
  5.9.2010, 18:40
  
 
  Тогда, действительно, путь в старое Пособие
 
 
   