есть наружные коммуникации. воздуховоды (и по круглым вопрос и по квадратным)
Есть теплоизоляция этой трубы допустим матами. сверху матов надо установить защитный слой из оцинковки (иногда из алюминия)
Есть какая литература про то, как эти окожушки делать и как их крепить на изолированном трубопроводе, как соединять между собой ?
направьте пожалуйста в нужном направлении
zaharov63
3.9.2010, 16:45
Была такая тема, ищите.
Точно, была. Но если очень коротко - поверх изоляции собирается ещё один воздуховод, соединение фальцевое.
а как правильно эту операцию обозвать? - окожушивание? от слова кожух:))
А бес его знает, в словотворчестве не силён. Слышать приходилось и "окажушивание" и "окажучивание". Про второе вообще не понял. Записывали обычно "Монтаж защитного кожуха". Длинно, зато понятно.
как в деталях (как можно подробнее) это окажушивание происходит?
какие заготовки надо сделать и каким инструментом надо потом все это собирать?
Skaramush
5.9.2010, 23:06
Да точно так же, как изготовление и сборка фальцевых воздуховодов в мастерской. Только колено, например, собирается по секциям не на столе, а поверх изоляции. Тем же инструментом, что и сборка в мастерских.
Проще всего, найдите жестяную мастерскую в радиусе досягаемости и посмотрите работу.
то есть все стыки (и стыки сегментов между собой на отводах, и стыки прямых участков с отводами) катаем фальцем.
а прямоугольные воздуховоды. лучше делать один не закрытый шов или все же сделать заготовку как буква П и с другой стороны как бы крышка на фалец?
Может все же есть какие рекомендации или серии?
Skaramush
6.9.2010, 11:13
Рекомендаций не встречал, у нас тут, по крайней мере. Специально обратил внимание на трубы большого диаметра (магистральная теплотрасса) вчера по пути - один шов, простая фальцевая сборка.
Прямоугольные, пожалуй, можно и на "американку" собирать. Из двух половин.
Цитата(Litvinov @ 5.9.2010, 10:13)

а как правильно эту операцию обозвать? - окожушивание? от слова кожух:))
Да, совершенно верно, именно "окОжушивание".
ssn : забиваете в яндекс это слово - и наслаждаетесь : ссылок море.
Цитата(ssn @ 6.9.2010, 7:54)

то есть все стыки (и стыки сегментов между собой на отводах, и стыки прямых участков с отводами) катаем фальцем.
а прямоугольные воздуховоды. лучше делать один не закрытый шов или все же сделать заготовку как буква П и с другой стороны как бы крышка на фалец?
Может все же есть какие рекомендации или серии?
Может, серия 7.903.9-2 "Изоляция трубопроводов с положительными температурами" ...
вы о каких размерах воздуховодов речь ведете?
Смотрите "Справочник теплоизолировщика", "Жестяные работы". Там все подробно описано. Соединение может быть не только фальцевым, а "внахлест" - так менее трудоемко, а если окожушиваете алюминием, то иначе и неполучится.
размеры... от ф400 до ф800 и прямоугольные порядка 1400х1000
Skaramush
7.9.2010, 22:28
То есть, минимальный размер кожуха - ф500? И либо лист поперёк, либо без двух швов - никак, вопрос решается сам собой.
у нас круглые делали так:
по краю листов откатывается канавка затем листы укладываются внахлест этими самыми канавками, как например профлист на кровле кладут, все это крепится обычными саморезами. канавка эта для того чтоб вода не попадала под кожух.должно выглядеть вот так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
спасибо. книга про теплоизоляцию самое оно
Цитата(vovan08 @ 8.9.2010, 6:56)

у нас круглые делали так:
по краю листов откатывается канавка затем листы укладываются внахлест этими самыми канавками, как например профлист на кровле кладут, все это крепится обычными саморезами. канавка эта для того чтоб вода не попадала под кожух.должно выглядеть вот так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСпасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.