Подскажите, пожалуйста, можно ли зашить газовые трубы, расположенные в жилом помещении на кухне не по всей высоте, а только 0.6 м. Высотой от пола 0.9 м. Причём данная конструкция будет легкосъемной. Или зашивать газовые трубы категорически запрещено?
Vict
6.9.2010, 15:55
Цитата(MariaK @ 6.9.2010, 15:40)
Или зашивать газовые трубы категорически запрещено?
запрещено, но... легкосьемную с вентотверстиями(важно!) - можно.
MariaK
6.9.2010, 16:47
То есть, как я понимаю, можно установить вент. решётку? Если да, то какого размера? И вообще где написанно что можно с вентответстиями зашивать газ. трубы???
GASPAR
6.9.2010, 19:26
Почитай внимательно СП 42-101-2003 в пункте 6.10- там найдешь ответы на свои и не только вопросы Ну пункт 7.5 СНиП 42-01-2002 глянуть не мешает.
MariaK
7.9.2010, 8:44
Огромное спасибо, за ссылки в нормах!!! Все почитала, и если я правильно поняла, то возможно частично убрать трубы в полки кухни. Ну, если конечно они будут хорошо проветриваться? Вент.решетка, снизу и сверху например или по бокам ( ну как получится). Или нет? Просто, как я поняла, в п.п. 6.10 СП 42-101 идет речь о только о щитах закрывающих штробу стены.... а у меня никакой штробы - то и нет! или без разницы что закрывать, лишь бы обеспечивалась полная вентиляция???
zaharov63
7.9.2010, 8:57
MariaK, извините, но по первому впечатлению Вы - зануда . И наверное первая, кто заморачивается такой проблемой. Представляю, что будет с подрядчиками, когда Вы затеяте большой ремонт или стройку.)))
MariaK
7.9.2010, 10:29
Возможно я и зануда, но я на этом же форуме прочитала как к человеку который неверно зашил газ. трубы пришли газовщики и составили акт о нарушении.... Что-то мне так не хочется . Возможно я и зашью трубы как захочу, но по крайней мере я буту точно знать где я нарушаю. ...... И что так .... обозвали занудой, а на вопрос я так ответ и не получила. Может, кто разъяснит! Ну, пожалуйста!!!!!
zaharov63
7.9.2010, 11:12
Не обижайтесь. По моему мнению Вам достаточно при необходимости обеспечить доступ к скрытому участку для осмотра и ремонта. Что Вы и предусмотрели легкосъемной конструкцией зашивки.
MariaK
7.9.2010, 13:47
А если газ. трубы сквозь нависную полку проходят сверху вниз, так можно???
zaharov63
7.9.2010, 14:03
Можно. У меня газовый счетчик внутри кухонного шкафчика. И, если Вам важно мнение обходчика Горгаза, он против не был.)))
MariaK
7.9.2010, 14:13
Ну что ж, мне всё понятно! ОГРОМНОЕ спасибо GASPAR и zaharov63 за вразумительные ответы!!! Удачи!
Ой! и "Vict" тоже спасибо!