Полная версия этой страницы:
Дефлектор ЦАГИ (квадратный)
Уважаемые специалисты!
Бывают ли дефлекторы квадратные или прямоугольные? На одном сайте поподалось, что дефлекторы ЦАГИ бывают квадратные, но конструкцию ни где не нашел. Насколько квадратные хуже или лучше круглых?
У меня воздуховод 200*400 на который нужно поставить дефлектор. Какой лучше поставить?
Заранее спасибо!
А не проще ли сделать переход на круг?
Согласившись с уважаемым zaharov63'ым, замечу, что однажды приходилось по просьбе жестянщика выдавать ему размеры квадратного дефлектора. Ничего страшного, берете чертеж круглого и по соотношению диаметров (все размеры там привязаны к долям диаметра воздуховода), используя эквивалентный диаметр, пересчитываете для квадратного. До сих пор работает без особых нареканий. Хотя, сделать переход на 2*200*400/(200+400)=266 (ближайший стандартный 250 мм) и поставить круглый дефлектор будет быстрее. Аркадий
Проблема даже не в том какой дефлектор поставить - круглый или квадратный. Проблема сделать переход с квадрата на круг - мы относительно недавно занялись жестянкой.
Цитата(Toronaga @ 9.9.2010, 8:42)

Проблема сделать переход с квадрата на круг - мы относительно недавно занялись жестянкой.
То есть все системки, которые вы делаете - либо прямоугольные, либо круглые? А выхлоп от цб вентилятора тоже прямоугольный будете делать?
Цитата(Toronaga @ 9.9.2010, 8:42)

Проблема даже не в том какой дефлектор поставить - круглый или квадратный. Проблема сделать переход с квадрата на круг - мы относительно недавно занялись жестянкой.
Срочно в книгохранилище, искать книгу Агеева "Раскрой фасонных частей промышленной вентиляции"! И без нее в специальность не возвращайтесь!!!

Аркадий
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.