Уважаемые специалисты!
Бывают ли дефлекторы квадратные или прямоугольные? На одном сайте поподалось, что дефлекторы ЦАГИ бывают квадратные, но конструкцию ни где не нашел. Насколько квадратные хуже или лучше круглых?
У меня воздуховод 200*400 на который нужно поставить дефлектор. Какой лучше поставить?
Заранее спасибо!
zaharov63
А не проще ли сделать переход на круг?
ArFey
Согласившись с уважаемым zaharov63'ым, замечу, что однажды приходилось по просьбе жестянщика выдавать ему размеры квадратного дефлектора. Ничего страшного, берете чертеж круглого и по соотношению диаметров (все размеры там привязаны к долям диаметра воздуховода), используя эквивалентный диаметр, пересчитываете для квадратного. До сих пор работает без особых нареканий. Хотя, сделать переход на 2*200*400/(200+400)=266 (ближайший стандартный 250 мм) и поставить круглый дефлектор будет быстрее. Аркадий
Toronaga
Проблема даже не в том какой дефлектор поставить - круглый или квадратный. Проблема сделать переход с квадрата на круг - мы относительно недавно занялись жестянкой.
zaharov63
Цитата(Toronaga @ 9.9.2010, 8:42) *
Проблема сделать переход с квадрата на круг - мы относительно недавно занялись жестянкой.

То есть все системки, которые вы делаете - либо прямоугольные, либо круглые? А выхлоп от цб вентилятора тоже прямоугольный будете делать? biggrin.gif
ArFey
Цитата(Toronaga @ 9.9.2010, 8:42) *
Проблема даже не в том какой дефлектор поставить - круглый или квадратный. Проблема сделать переход с квадрата на круг - мы относительно недавно занялись жестянкой.

Срочно в книгохранилище, искать книгу Агеева "Раскрой фасонных частей промышленной вентиляции"! И без нее в специальность не возвращайтесь!!! biggrin.gif Аркадий