Столкнулся со следующим вопросом. По расчету тепловоздушного баланса котельной теплонедостаток составляет - 20кВт. Жалюзийных решеток вполне хватает на обеспечение необходимого объема воздуха в котельной. Не пойму как нужно сделать: калорифер с вентилятором+ расчетные жалюзийные решетки или вентилятор с калорифером на расчетный воздухообмен без жалюзийных решеток. Ведь электроэнергии может и не быть...Заранее спасибо!
shadow
Приток воздуха на горение и нормативный воздухообмен через жалюзийную(ые) решетку(и) в стене (нижней части наружной двери или ворот), отопление воздушным отопительным агрегатом. Типа того?
sergey-k-pkbdgts
Цитата(teploingener @ 9.9.2010, 14:59) *
..По расчету тепловоздушного баланса котельной теплонедостаток составляет - 20кВт. ..

-- 20кВт -- это нагрузка на вентиляцию, или суммарная нагрузка на отопение и вентиляцию ...
teploingener
20 кВт - это нагрузка на отопление котельного зала. Просто вопрос в том, что можно ли оставлять принудительную вентиляцию без естественной...или как тогда распределить объем по приточному воздуху между естественной и принудительной вентиляцией? И допустимо ли водяное отопление котельного зала? Заказчик утверждает, что в котельном зале может быть только воздушное отопление через калорифер и приточный вентилятор. cool.gif
Alex_
Цитата(teploingener @ 10.9.2010, 9:01) *
20 кВт - это нагрузка на отопление котельного зала.

Из этой цифры необходимо вычесть теплопоступления от оборудования котельной.
Цитата
Заказчик утверждает, что в котельном зале может быть только воздушное отопление через калорифер и приточный вентилятор. cool.gif

Это тоже водяное :-) трубы по котельной все равно пойдут. Жечь дорогую электроэнергию на обогрев котельной - бред полный. Ставьте АВО (тепловентилятор на воде) в помещении котельной.
sergey-k-pkbdgts
Цитата(teploingener @ 10.9.2010, 8:01) *
... Заказчик утверждает, что в котельном зале ...

- -Заказчик всегда прав... smile.gif
--тепловой баланс котельной расчитывается из слогаемых Qтеплопотери и Qтепловыделения = Qот =20кВт-- нагрузки на отопление. (водяное отопление регистры из гл. труб, или как "Зак" - воздушное).
-- воздушный баланс, Lвент(3-х кратный воздухообмен)+Lтех(на горение газа)= Lприт-->Qвент=???? кВт -- нагрузка на вентиляцию. Вытяжка ВЕ-через дифлекторы должны обеспечить -- L(ВЕ)=Lвент. - (организация Lприт-отределяется проектом, то-ли прит. решетка в двери, то ли за котлом(и), то ли механическим притоком вент. решотка воздухозаборное устройство и электроприводом, возд. фильтр-по желанию, калорифер- по расчету, вентилятор- по подбору.)

Расчет выполняется на холодный, переходный, теплый периоды года.

Если сумма Qот+Qвент+Q(гвс на собствю нужды котельной) =Q кВт, --которое не должно быть выше 2% от макс. зимней тепловой нагрузки котельной.
ИВД
Вопрос к инженерам, советующим установить АВО или приточку: помещение категорийное, - значит, взрывозащищенное исполнение вентоборудования,,,, А лучше все-таки пересчитать тепловой баланс с учетом теплопоступлений от оборудования и труб.
sergey-k-pkbdgts
Цитата(ИВД @ 13.9.2010, 16:33) *
,,,, А лучше все-таки пересчитать тепловой баланс с учетом теплопоступлений от оборудования и труб.

-- всегда -- лучше., был случай -- тепловыделения в котельной больше теплопотерь, -т.е. есть основание , что системой отопления можно пренебречь.
tegam99
помещение скорее В-!!, каллорифер-исполнение вентиляторов простое, обычно ставлю на воде. Нигде не использую, и так везде тепло. Если главный инженер опытный он знает что завесу лучше электрическую, 10 кВт а вдруг пускаться придеться из зимы, после остановки и так даллее-стоит водном месте.
teploingener
20кВт - с учетом тепловыделений от трубопроводов, арматуры и потерь через облицовку котла, которые составляют по паспорту - 0,5%.
Kosten
Некогда бы не пренебрегал системой отопления (а не только воздушное отопление) в котельной, пройдет время начнут экономить тепло изолируют трубопроводы и оборудование. Так можно быстро съекономить на покупку нового подпиточного насоса. smile.gif
Хэлло
Лучше, конечно, водяное отопление: радиаторы или тепловентиляторы. Мне больше нравятся тепловентиляторы, если позволяют размеры помещения. Причем тепловентиляторы, берущие воздух на нагрев изнутри здания котельной, т.е. на общеобменную вентиляцию не влияют. Вентиляцию с механическим побуждением в котельных следует применять только в обоснованных случаях. А для пуска котельных зимой можно тепловыми пушками разогреть помещение, а не все время греть его электронагревателями.